Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

lagdeling

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
kimv
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 75
Tilmeldt: 07 dec 2009 20:38
Mit fyr: atmos dc 25 og pellux 100
Areal: 100
Brændsel: træ
Fremviser gerne i postnummer: 7300
Årligt forbrug: ?

lagdeling

Indlæg af kimv » 25 jun 2012 19:50

altra har isoleret 800 liter tank til 4900 kr er han reel nok ? det lyder meget billigt, kan ikk´gang købes i tyskland til denne pris :|


levi

lagdeling

Indlæg af levi » 25 jun 2012 20:24

John Skov Jensen » 18 Jun 2012, 20:20 skrev:Jeg mener det er minimum 6 bar de skal være godkendt til.
Men personligt har jeg det sådan at hvis anlægget f.eks er monteret med en 2,5 bar sikkerhedsventil og akkutank og kedel er godkendt til 3 bar eller derover, så må det siges at være ok. Men paragraf ryttere og andet godtfolk vil sikkert fare i blækhuset over sådan en holdning.
Du har vist ikke set en akkutank der er eksploderet pga. defekt sikkerhedsventil med den holdning :shock:

Brugeravatar
pelle
Supporter
Supporter
Indlæg: 3400
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
Geografisk sted: lidt syd for herning
Givet likes: 296 gange
Modtaget likes: 368 gange

lagdeling

Indlæg af pelle » 25 jun 2012 20:48

Hej
Nu, kan det godt være jeg, spørger lidt "åndsfraværende" og mit sp. mål , giver anledning til noget diskussion... Men, hvorfor er det så vigtigt at et anlæg og en akkutank sættes under tryk. Mine akkutanke og anlæg er trykløse( åben eks) og det virker altså bare godt.
Selv solvarmeanlægget er tryktløst( åben eks) Er det noget med det er bedre til ventiler hvis anlægget er under tryk eller hvad...?? Kom frisk med noglde bud. Hvad er fordelen ved "trykanlæg" frem for "ikke trykanlæg". :) .
Last edited by 1 on pelle; edited 25 times in total
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.

levi

lagdeling

Indlæg af levi » 25 jun 2012 20:53

pelle » 25 Jun 2012, 20:48 skrev:Hej
Nu, kan det godt være jeg giver anledning til noget diskussion... Men, hvorfor er det så vigtigt at et anlæg og en akkutank sættes under tryk. Mine akkutanke og anlæg er trykløse( åben eks) og det virker altså bare godt.. :)
Selv solvarmeanlægget er tryktløst( åben eks) Er det noget med det er bedre til ventiler hvis anlægget er under tryk eller hvad...??
Anlægget kører mere jævnt & holder længere med tryk, - du har derudover ikke noget konvektionstab (Stråletab) fra din ekspansion - da en trykekspansion ikke sidder på loftet.

kimv
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 75
Tilmeldt: 07 dec 2009 20:38
Mit fyr: atmos dc 25 og pellux 100
Areal: 100
Brændsel: træ
Fremviser gerne i postnummer: 7300
Årligt forbrug: ?

lagdeling

Indlæg af kimv » 25 jun 2012 21:06

nej det har jeg aldrig set, og håber jeg ikke at opleve det, har talt med ham i tlf idag virker ikke som han ved hvad han sælger ham altra derfor spurgte jeg til ham her,
Last edited by 1 on kimv; edited 25 times in total


Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

lagdeling

Indlæg af John Skov Jensen » 25 jun 2012 21:09

levi » 25 Jun 2012, 20:24 skrev:
Du har vist ikke set en akkutank der er eksploderet pga. defekt sikkerhedsventil med den holdning :shock:
Nej, og jeg er egentlig også ligeglad med om du har. Hvis en sikkerhedsventil er defekt, kan trykket stige og et eller andet springer så måske læk, uanset om det er kedel, noget fittings eller akkutanken.

I øvrigt er Atmos og Attack som du begge er forhandler af, og sælger til trykrejste systemer, kun godkendt til 250kPa ~ 2,5bar.
Men det er måske mindre kritisk at kedlen ryger i luften end hvis det er akkutanken??

levi

lagdeling

Indlæg af levi » 25 jun 2012 21:15

John Skov Jensen » 25 Jun 2012, 21:09 skrev: Nej, og jeg er egentlig også ligeglad med om du har. Hvis en sikkerhedsventil er defekt, kan trykket stige og et eller andet springer så måske læk, uanset om det er kedel, noget fittings eller akkutanken.

I øvrigt er Atmos og Attack som du begge er forhandler af, og sælger til trykrejste systemer, kun godkendt til 250kPa ~ 2,5bar.
Men det er måske mindre kritisk at kedlen ryger i luften end hvis det er akkutanken??
Så så John, - Atmos & Attack er godkendt til et DRIFTSTRYK på 2,5 bar, - men trykprøvet til 6 bar.

kimv
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 75
Tilmeldt: 07 dec 2009 20:38
Mit fyr: atmos dc 25 og pellux 100
Areal: 100
Brændsel: træ
Fremviser gerne i postnummer: 7300
Årligt forbrug: ?

lagdeling

Indlæg af kimv » 25 jun 2012 21:17

hej levi hvad kan du lave 800 liter iso akku til ? kunne ikke finde den på din hjemmeside

levi

lagdeling

Indlæg af levi » 25 jun 2012 21:21

kimv » 25 Jun 2012, 21:17 skrev:hej levi hvad kan du lave 800 liter iso akku til ? kunne ikke finde den på din hjemmeside
Hej Kim, - jeg vil gerne finde en pris til dig imorgen hvis du sender mig en mail - husk at skriv du er herinde fra, - SP brugere får som regel lidt rabat.

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

lagdeling

Indlæg af John Skov Jensen » 25 jun 2012 21:21

jeg skrev jo også i mit tidligere indlæg at hvis tanken var godkendt til 3bar var det ok, jeg skrev ikke trykprøvet til 3bar, men godkendt til 3bar.
Hvori ligger så din uenighed?


Besvar