Side 1 af 2

Urstyring..

: 11 jun 2012 20:26
af Jan.C
Har jeg forstået det ret at cirkulationspumpen slukker sammen med fyret , når uret slukker fyret ?? :)
På forhånd tak .

Urstyring..

: 11 jun 2012 20:28
af Bjarke J
Hvis pumpen er tilsluttet fyrets styring, så ja.

Urstyring..

: 11 jun 2012 20:39
af Jan.C
Ja , den er koblet op til styringen , og der er valg udgang i "tilbehør" så det skulle være iorden.

Urstyring..

: 11 jun 2012 20:54
af peos
Jo, pumpen stopper, når uret stopper fyret - men ikke nødvendigvis samtidigt med fyret.

Pumpen stopper først, når kedeltemperaturen efter urstop når ned på den temperatur, du har stiller pumpestop til.

Urstyring..

: 11 jun 2012 21:32
af Jan.C
Hmm ok , den har jeg sat til 50 grader , er det for meget ?? Den starter først op igen imorgen tidligt kl 5.00 Kedel temp er sat til 55.

Urstyring..

: 11 jun 2012 22:14
af lamborg
Nej det er fint. Derved undgår du at pumpen trækker varme ud af dit anlæg hurtigere end når den bliver ved med at cirkulere

Urstyring..

: 13 jun 2012 22:30
af Jarnved
Jeg har pumpestop ved 40 grader og pumpestart ved 45 grader men oplever sjældent at pumpe stopper(det gør den højst sandsynligt midt på natten da fyret er slukket ved urstyring ml.21-04.
Men hvis nu jeg sætter pumpestop som tidligere nævnt i denne tråd på 50 grader, skal pumpestart så stå 5 grader højere(55 grader)?
Jeg har varmtvandsprioritering og min VVB er sat til max 55grader og minimum 50grader og hvis min VVB kalder på varmt vand midt om natten vil det vel køre som sædvanligt når kedlen så bare når 55 grader vil circ.pumpe så starte.

Urstyring..

: 13 jun 2012 22:37
af lamborg
nej ikke nødvendigvis. Pumpestart er en funktion som gør at fyret får nemmere ved at få anlæg op i temperatur. Hvis du feks har sat dit setpunkt på kedlen til 60 gr . Så kan du sætte din pumpe til 55 gr og så vil den ikke starter før den når det. Når så den starter cirkulation så dykker kedel temp igen og når fremløb når - 5 gr (hysterie) så stopper pumpen igen og starter først når den når 55 gr igen. Derved opnår du ret så genialt at vandet bliver opvarmet hurtigere fordi du ikke skal varme på vand i cirkulation. Dit pumpestop temp mvikrer kun når fyret er i urstop eller anden for for stop og der vbestemer du hvornår den skal stoppe så den ikke trækker varme ud af din VVB og dit anlæg.

Urstyring..

: 13 jun 2012 22:47
af Jarnved
Jamen jeg har nu sat pumpestart til 55 gr og pumpestop til 50 gr. og hvis jeg har forstået ret så vil fyret starte op( ved urstop) under alle omstændigheder hvis min VVB kalder på varmt vand min. er sat til 50 gr. (kører med VVP)!
Er det korrekt forstået?

Urstyring..

: 13 jun 2012 22:50
af lamborg
Det er korrekt. Hvis VVB kalder på varme under urstop vel den starte fyret op og så vil din pumpe selvfølgelig også starte.