Vil denne shunt virke?

: 06 jun 2012 17:54
af dreamer81
Som billedet viser, vil denne shunt så virke?
Når shunt ventilen er åben synes jeg ofte vandet stadig løber over i vvb. Burde det ikke løbe den letteste vej med mindst modstand, dvs igennem shunt ventilen

?
IMG_1455.jpg

Vil denne shunt virke?

: 06 jun 2012 18:03
af Zarge
tja, har du noget på vvbstrengen som giver modstand? Ellers er det sikkert nemmere for vandet at løbe gennem den, end gennem shunten (hvor modstanden sikkert er temmelig stor...)

Vil denne shunt virke?

: 06 jun 2012 18:25
af dreamer81
Vvb strengen er lavet af kobberrør 16mm. Og så er der varmespiralen. Men jeg kunne selvfølgelig prøve at lukke lidt for den kuglehane som også sidder der.

Vil denne shunt virke?

: 06 jun 2012 19:33
af pille bruger
dreamer81 » 06 Jun 2012, 17:54 skrev:Som billedet viser, vil denne shunt så virke?
Når shunt ventilen er åben synes jeg ofte vandet stadig løber over i vvb. Burde det ikke løbe den letteste vej med mindst modstand, dvs igennem shunt ventilen

?
IMG_1455.jpg
Vi skal lige vide hvor pumpen er i systemet, før det kan siges om det vil fungere.

Vil denne shunt virke?

: 06 jun 2012 20:26
af Zarge
ja det er klart, antog at pumpen sad enten på frem eller retur ved fyret (udenfor billedet)... :oops:

Vil denne shunt virke?

: 06 jun 2012 20:28
af dreamer81
Pumpen sidder på fremløb fra kedel.

Vil denne shunt virke?

: 06 jun 2012 20:47
af pille bruger
Så er den ok.
Med forbehold for at du har stillet den rigtigt.
Termometeret på returen skal vise 45 gr.
Der mangler kun lidt isolering :mafia:

Vil denne shunt virke?

: 06 jun 2012 21:08
af dreamer81
Lige når jeg sender varme ud på radiatorerne kommer der meget koldt vand retur som gør at returen til kedlen ryger ned på 40. Shunt termostaten står på 50C.

Men en ting er sikkert selvom shunten er åben så kommer der stadig varmt vand i vvb og radiatorerne.

Kan det være min fjernføler som ikke sidder godt? Så den derfor lukker for tidligt.

Vil denne shunt virke?

: 06 jun 2012 21:50
af pille bruger
Prøv at stil den ned på 45 gr.
Over tid vil den indregulere til korrekt temperatur.
Er kedel temperatur og shunt temperatur for tæt på hinanden vil
fyret pendle op og ned i effekt og temperatur.
Derfor er 15 gr forskel på fremløb og shunt temperatur fint.