Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Kompressorrens bliver aktiveret under optænding

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Brugeravatar
dreamer81
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 266
Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
Mit fyr: scotte 20kw
Areal: 220+50kælder
Brændsel: olimp
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Randers

Kompressorrens bliver aktiveret under optænding

Indlægaf dreamer81 » 02 jun 2012 15:13

Mens mit fyr er ved at starte op bliver kompressorrens skudt af meget ofte. Der ligger masser af ikke-afbrændte piller i askeskuffen. Hvad går der galt?

Opsætningen ser ud som følgende

IMG_1452.JPG


Video
http://youtu.be/9Zj4Rjee414


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7441
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 38 gange

Kompressorrens bliver aktiveret under optænding

Indlægaf pille bruger » 02 jun 2012 15:34

Har du indsat et antal kg. i menuen KOMPRESSOR KG ?
Hvad har du sat tiden til ?
og kompressor vent ?
og kompressor luft ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.


Tilbage til "Scotte Pillefyr"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 0 gæster