Indlægaf Morten 77 » 30 maj 2012 21:51

Er der nogen som kan hjælpe mig med hvordan indstillingerne skal være for at undgå fejlen A1 som den heletiden melder. Har baxi multi heat 1,5 uden iltstyring, 140 m2 beboelse hvor de 30 m2 er med gulvvarme. (bruger kun træpiller)

MvH. Morten


Brugeravatar
Bigfoot
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 4286
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Baxi multiheat 1.5 - 350 m. iltstyring
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 37 gange

A1 Fejl

Indlægaf Bigfoot » 30 maj 2012 22:29

Det er let... Sluk den i denne tid. Den har jo intet at lave.
Velkommen til blå stue.... her er altid varme på

"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.

Morten 77
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 4
Tilmeldt: 30 maj 2012 21:00

A1 Fejl

Indlægaf Morten 77 » 30 maj 2012 22:44

Okay men et varmt bad er nu heller ikke så dårlig :-)

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 7799
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 11 gange
Kontakt:

A1 Fejl

Indlægaf thy » 30 maj 2012 23:54

Morten 77 » 30 May 2012, 21:51 skrev:Er der nogen som kan hjælpe mig med hvordan indstillingerne skal være for at undgå fejlen A1 som den heletiden melder. Har baxi multi heat 1,5 uden iltstyring, 140 m2 beboelse hvor de 30 m2 er med gulvvarme. (bruger kun træpiller)

MvH. Morten


standart indstillinger?

set temp?

husk at rense røgføler?
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
Baxi 1,5 350l 170m2 plaseret i 120m2værksted/periodisk opvarmet
30m 3/4rør + 20m fjernvarmerør Trækstabilisator 5,10m isokern ø 20
http://thy.sensor.stokerbot.dk

Morten 77
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 4
Tilmeldt: 30 maj 2012 21:00

A1 Fejl

Indlægaf Morten 77 » 04 jun 2012 18:41

Fyret står sådan

Set. 70 grader

30-100%.
Blæs 20
sek 50

100%
Blæs 50
Sek 26

Min. 7

H. 1,4
l. 1,4

po 5

Har renset røg føleren


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 7799
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 11 gange
Kontakt:

A1 Fejl

Indlægaf thy » 04 jun 2012 20:13

Morten 77 » 04 Jun 2012, 18:41 skrev:Fyret står sådan

Set. 70 grader

30-100%.
Blæs 20
sek 50

100%
Blæs 50
Sek 26

Min. 7

H. 1,4
l. 1,4

po 5

Har renset røg føleren


Fyret står sådan

Set. 70 grader min 75 på grund af røgtemp

30-100%.
Blæs 20********7
sek 50**********20
100%
Blæs 50*********14
Sek 26***********16

Min. 7
-20
H. 1,4********0,8
l. 1,4*********0,5

po 6

alt skal ændres samtidigt og sek på høj først :great:
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
Baxi 1,5 350l 170m2 plaseret i 120m2værksted/periodisk opvarmet
30m 3/4rør + 20m fjernvarmerør Trækstabilisator 5,10m isokern ø 20
http://thy.sensor.stokerbot.dk

Morten 77
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 4
Tilmeldt: 30 maj 2012 21:00

A1 Fejl

Indlægaf Morten 77 » 05 jun 2012 10:19

Mange tak jeg peøver lige at ændre mine indstillinger....................

Brugeravatar
Silmansbear
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 74
Tilmeldt: 23 sep 2012 19:40
Mit fyr: Baxi MH 2.5
Areal: Bolig 234 kld ca.150
Brændsel: Piller 8 mm finske
Dagligt forbrug: S uge ca 30kg pr dag
Årligt forbrug: estimeret 15-16 ton
Geografisk sted: Roskilde
Kontakt:

A1 Fejl

Indlægaf Silmansbear » 23 sep 2012 20:02

Hej nu er jeg ny her men nå i skriver sådan som i gør med ***** i mellem tal hva betyder det så ?
Med venlig hilsen Silmansbear
Ny bruger af baxi 2,5 alt hjælp modtages meget gerne
Så som indstillinger og forbrug

Brugeravatar
Bigfoot
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 4286
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Baxi multiheat 1.5 - 350 m. iltstyring
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 37 gange

A1 Fejl

Indlægaf Bigfoot » 23 sep 2012 20:10

Silmansbear » 23 Sep 2012, 20:02 skrev:Hej nu er jeg ny her men nå i skriver sådan som i gør med ***** i mellem tal hva betyder det så ?



tidligere tal ************ nye tal

det er for at vise hvad man har haft før, og hvad der skal være nu istedet.
Velkommen til blå stue.... her er altid varme på

"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 7799
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 11 gange
Kontakt:

A1 Fejl

Indlægaf thy » 23 sep 2012 20:13

Silmansbear » 23 Sep 2012, 20:02 skrev:Hej nu er jeg ny her men nå i skriver sådan som i gør med ***** i mellem tal hva betyder det så ?



fks..

20*********40 så betyder *erne bare at talet ændres til 40 bruger * for at få talene til at stå under hinanden feks ***10
********************************************************************************************************************************************20
********************************************************************************************************************************************30

simpelt hvis man ved det :oops: nemlig bigfoot

ps jeg gør det også fordi når folk/brugere skriver deres tal ind.. så er det nemere at finde hvor fejl /forbedring kan gøres..
Når jeg bruger talene der er listet op er det meget nemere at finde hvor der skal ændres..... :great:
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
Baxi 1,5 350l 170m2 plaseret i 120m2værksted/periodisk opvarmet
30m 3/4rør + 20m fjernvarmerør Trækstabilisator 5,10m isokern ø 20
http://thy.sensor.stokerbot.dk