Jeg mener at have set nogle diagrammer over pillefyrsanlæg men hvor ?
Jeg har tænkt mig at installere et woody pillefyr med VVB tilsluttet, men jeg vil gerne
være sikker på at jeg får det skruet rigtigt sammen, ( cirk. pumpe , shunt, følere, VVB,
trykekspansion, sikkerhedsventil osv.
.
På forhånd tak
Klaus


bl.mester
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 19
Tilmeldt: 15 nov 2009 20:00
Mit fyr: woody 10 kw v 6,5
Areal: 200
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8462
Geografisk sted: østjylland

diagram over pillefyr med VVB

Indlægaf bl.mester » 20 maj 2012 23:06

prøv at se på www.nordjysk-bioenergi.dk der er flere forskellige diagrammer.

Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Kontakt:

diagram over pillefyr med VVB

Indlægaf Ernst Drastrup » 16 nov 2012 18:40

Mulle 59.
Nu er det længe siden, du efterlyste diagram over et varmeanlæg.
Har du fået fat i noget, eller skal jeg finde et par stykker imellem de godt 100 jeg har lavet.

01-02-01 Varmeanlæg.JPG


01-03-01 Kedel med 2 stk akku-tanke.JPG


02-10-06 Solvarme og oliefyr og fastbrændsel.JPG


Eller send en mail, så skal jeg gerne hjælpe dig.
mailernst@mail.dk.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-- Min bog om Solvarme --

bent
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 318
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Mit fyr: Bio 18 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn

diagram over pillefyr med VVB

Indlægaf bent » 16 nov 2012 21:02

ventil der monteres til vvb priotering, hvor ledningerne tilsluttes printet på scotten. Hvor får den sin indformation fra at den skal åbne ? undskyld jeg blander mig i tråden. men blev lige nysgerig. mvh Bent

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7428
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange

diagram over pillefyr med VVB

Indlægaf pille bruger » 16 nov 2012 21:17

bent skrev:ventil der monteres til vvb priotering, hvor ledningerne tilsluttes printet på scotten. Hvor får den sin indformation fra at den skal åbne ? undskyld jeg blander mig i tråden. men blev lige nysgerig. mvh Bent


Fra en temperatur føler i varmt vands beholderen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/