Efter heftige diskussioner med en bekendt er jeg blevet lidt i tvivl om min trykeksp.beh er stor nok?

Anlægstrykket med helt opvarmet anlæg er 1,5 bar (90´grd)
Anlæggets tryk ved kold (25 grd) er 0,2 bar
Sikkerhedsventilens åbningstryk 1,5bar
Eksp.beh fortryk er 0,5bar

Har prøver at slå på eksp.beh når anlægget er koldt der lyder der en hul lyd, ved varmt anlæg kan det høres at ekspbeh. er næsten fuld

Synes selv at en tryk forskel på 1,3bar fra koldt til varmt anlæg er meget

Har jeg et muligt problem, klan sgu ikke lige gennemskue det der tryk halløj (fortryk, anlægstryk koldt/varmt)

Se vedhæftede billede!
anlæg.jpg

Str. på trykeksp igen igen

: 08 maj 2012 22:31
af mejeristen
Hvis der er en der kan forklare mig sammenhængen så selv en dummy kan forstå det så sir jeg tak

Str. på trykeksp igen igen

: 08 maj 2012 22:45
af Havmand
Desværre kan jeg ikke give dig en lang forklaring, men - Jeg ville flytte ekspantionsbeholderen til returen, så den ikke bliver udsat for så meget varme, hvorfor den vil holde længere :great:

Str. på trykeksp igen igen

: 08 maj 2012 22:47
af mejeristen
ja det ved jeg godt har bare ikke fået taget mig samme til at skrue i det (har lige en del andet der skal ordnes først)

Str. på trykeksp igen igen

: 08 maj 2012 23:01
af astrid
fortrykket i beholderen skal være lidt over løfthøjden på vandet (det vil sige at hvis du har en højde fra beholderen til højeste radiator på feks. 5 meter skal fortrykket være 0,55 bar)
anlægstrykket skal være min. 0,55bar (ved overstående eksempel) ved kold anlæg.
et slut tryk på lidt under sikkerhedsventilens tryktrin.(jeg plejer at efterfylde ved varm anlæg således at jeg fylder på indtil lidt under sikkerhedsventilens tryktrin.
normalt siger man 10% af det samlede vandindhold på anlægget er størelsen på ekspantionsbeholderen.
men i dit tilfælde tror jeg ikke det er nok pga. du har ikke ret stort difference imellem det korekte anlægs tryk ved kold anlæg og de 1,5bars sikkerhedsventil.
jeg skal finde en udregningsformel imorgen
med venlig hilsen astrid

Str. på trykeksp igen igen

: 08 maj 2012 23:31
af Flemmingth
Vand udvider sig 4% (± en mikrosjat) fra 4°C til 100°C.
Dine 4.000 liter vand udvider sig ca. 2,7% fra 25°C til 90°C = 108 liter.
Da dit anlægstryk (0,2 bar) er lavere end exp. tk. tryk (0,5 bar), er exp. tk. helt tom ved koldt anlæg.
Dvs. at der er 108 liter i exp. tk. ved varmt anlæg.

Regner man på exp.tk. volumen, ser det således ud.
Tryk * vol. = konstant, dvs. tryk1*vol.1 = tryk2*vol.2 (der skal regnes med absolut tryk = manometeraflæsning + 1)
Når du hæver trykket fra 0,5 bar (1,5 bar abs.) til 1,5 bar (2,5 bar abs.), formindskes vol. fra 400 liter til:
400*1,5/2,5 = 240 liter - Dvs. at der er kommet 160 liter vand i exp. tk.

Regner man baglæns fra 160 liter, skal der være ca. 5.900 liter i dit anlæg.

De to tal 108 og 160 burde være ens :shock:
Det er de nok også når man tager højde for for de fejlvisninger der er på de billige termo- og manometre vi bruger. Og tager højde for at mine tal er "sjusset" - elsker sjusser icon_cheesygrin.gif

400 liter exp. tk. er rigelig :great:

Edit
Efter at have læst Astrids indlæg, vil jeg ændre mit postulat til: 400 liter exp.tk. er rigelig, hvis vi snakker åbent anlæg :oops:
Med 1,5 bar sikkerhedsventil kan det nok knibe. Knald en 2,5 bar sikkerhedsventil på. Såvidt jeg lige kan se i brugsvejledningen, er kedlen godkendt til 2,5 bar og trykprøvet til 4 bar.

Str. på trykeksp igen igen

: 09 maj 2012 05:30
af John Skov Jensen
Er det akkutankens godkendelse der siger max 1,5bar??
Anyway for at slippe for de store udsving fra kold til varm må du have muldvarpen op og købe dig noget mere ekspansionsvolumen. Jeg har selv udvidet mit anlæg fra ca 10% ekspansion volumen (300L suprex) til det dobbelte. Så er det slut med at manometrene flytter sig så meget fra kold til varm anlæg

/John

Str. på trykeksp igen igen

: 09 maj 2012 21:44
af mejeristen
smeden siger at tanken et godkendt til drift tryk på 2 bar og trykprøvet til 3bar desuden er jeg en KYLLING lige hvad tryk angår (gl radiatorer osv)

Str. på trykeksp igen igen

: 09 maj 2012 21:46
af mejeristen
Skal lige bemærkes at jeg IKKE har problemer med at få varme på øverste radiatorer