Side 1 af 1

Urstyring kun vvb

: 07 maj 2012 16:07
af Ulrik
Hvordan sætter man scotten op til kun køre vvb på urstyring?
Altså slet ikke reagere på radiatorer og kedeltemp.

Urstyring kun vvb

: 07 maj 2012 16:16
af pille bruger
Indtast en temperatur til varmtvands beholderen.
Så laver den varmt vand, når temperaturen kommer under indtastet værdi minus differencen.
Vil du bestemme hvornår den må lave varmt vand kan du indtaste en periode i vvb under urstyring,
og så er der 3 start tidspunkter.


Edit.

Urstyring kun vvb

: 07 maj 2012 16:51
af Ulrik
Vvb temt samt diff temp er indstillet.

Men det ser ud til atman ikke kun kan køre vvb under urstyring.

Urstyring kun vvb

: 07 maj 2012 17:19
af pille bruger
Ulrik » 07 May 2012, 16:51 skrev:Vvb temt samt diff temp er indstillet.

Men det ser ud til atman ikke kun kan køre vvb under urstyring.
Jo, fyret kører indtil noget stopper det.
Enten en ur funktion eller en ext. stop funktion.
Kommer temp i vvb. under min. temp. starter fyret og laver varmt vand,
eller slår over på vvd drift hvis det allerede er i drift.
Når der er nok varmt vand stopper vvb funktionen og fyret går tilbage til normal drift,
eller i stop hvis en funktion kræver det.

Urstyring kun vvb

: 07 maj 2012 18:11
af Ulrik
Dvs. at man under urstyring SKAL have den til at køre i en minimum periode?
Man kan vel bare sætte den til at køre ½ time i samme periode som man har vvb ur på?

Urstyring kun vvb

: 07 maj 2012 18:13
af pille bruger
Ulrik » 07 May 2012, 18:11 skrev:Dvs. at man under urstyring SKAL have den til at køre i en minimum periode?
Man kan vel bare sætte den til at køre ½ time i samme periode som man har vvb ur på?
Ja, det er en mulighed.

Urstyring kun vvb

: 07 maj 2012 18:49
af Ulrik
ok, takker :)

Urstyring kun vvb

: 07 maj 2012 18:53
af ringorofl
hvordan montere jeg en temperaturføler i en Metro VVb 110l?
Vil nemlig gerne kunne køre vvb prioritering

Urstyring kun vvb

: 07 maj 2012 18:53
af Ulrik
ringorofl » 07 May 2012, 18:53 skrev:hvordan montere jeg en temperaturføler i en Metro VVb 110l?
Vil nemlig gerne kunne køre vvb prioritering
Tja, første skridt vil nok være at oprette eget spørgsmål :wink: icon_cheesygrin.gif :great:

Urstyring kun vvb

: 07 maj 2012 18:57
af ringorofl
:) er gjort ^^