Side 1 af 3

Forklaring på urstyring

: 24 apr 2012 10:57
af Ulrik
Jeg har lige sat scotten til urstyring, tror jeg nok icon_cheesygrin.gif

Jeg har sat varmeperioden til 2.30
Starter kl 5.00
Så kører den vel til 7.30?

VVB perioden har jeg sat til 1.30
Starter kl 5.00
Så kører den vel til 6.30?

Nu er der jo 2 perioder mere hvor jeg kan starte VVB.
Jeg har VVB prioritering.
Hvis jeg nu stiller den til at starte i de 2 perioder og det viser sig at der ikke er behov for opvarmning af VVB, vil styringen så forstå dette og springe perioden over?

Forklaring på urstyring

: 24 apr 2012 11:06
af pille bruger
Kort og enkelt.
3 X ja icon_cheesygrin.gif

Forklaring på urstyring

: 24 apr 2012 13:16
af Ulrik
Takker, Så er der bare et sidste spørgsmål :)

Hvad nu hvis jeg sætter VVB periode til 24 timer, vil den så starte og stoppe afhængig af VVB temp alene?
Altså når temp kommer under det som er indstillet i styringen?

Forklaring på urstyring

: 24 apr 2012 13:27
af Oldgaard
så skal du sætte urstryringen til 0, så kører den efter temperatur i vvb

Forklaring på urstyring

: 24 apr 2012 13:29
af Ulrik
Oldgaard » 24 Apr 2012, 13:27 skrev:så skal du sætte urstryringen til 0, så kører den efter temperatur i vvb
Altså alle starter skal nulstilles under VVB?

Forklaring på urstyring

: 24 apr 2012 13:37
af pille bruger
Ulrik » 24 Apr 2012, 13:29 skrev: Altså alle starter skal nulstilles under VVB?
Uret i vvb drift begrænser produktionen af varmt vand til de tider der er isat ind.
Er der ingen tider, vil styringen lave varmt vand når mindste temperatur er nået,
og stoppe når valgt temp er opnået.

Forklaring på urstyring

: 24 apr 2012 13:48
af Ulrik
Genialt, lige hvad jeg ville opnå.
Tak for hjælpen.

Forklaring på urstyring

: 24 apr 2012 15:13
af Jarnved
Hej
Lige et sidste spørgsmål på denne tråd og det er:
Hvad stiller man normalt VVB temp. som minium temp.? Der er jo noget om bakterier osv!
/Jarnved

Forklaring på urstyring

: 24 apr 2012 15:37
af remme
mht bakterier i vvb mener jeg at have læst at den skal op på ca 60 grader en gang i mellem. :)

Forklaring på urstyring

: 24 apr 2012 15:51
af pille bruger
Jarnved » 24 Apr 2012, 15:13 skrev:Hej
Lige et sidste spørgsmål på denne tråd og det er:
Hvad stiller man normalt VVB temp. som minium temp.? Der er jo noget om bakterier osv!
/Jarnved

Man kan jo stille min temp til 50 gr.
Så får man ikke en iskold overraskelse :skiing:
og ønsket temperatur på 60 gr.

Her er et link til baktuser mm. http://www.techmedia.dk/default.asp?Act ... s&Item=448