baxi 1.5-350 multi heat, soder for meget

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 7783
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 11 gange
Kontakt:

baxi 1.5-350 multi heat, soder for meget

Indlægaf thy » 22 apr 2012 22:22

allan mikkelsen » 22 Apr 2012, 21:25 skrev:tak for svaret
vil ned og prøve og putte de nye tal ind nu her, så må vi se hvordan det køre.
giver lige en tilbagemelding når det har kørt et par dage med de nye tal.
ang iltstyring fik jeg af vide at det kørte optimalt uden så det var spild af penge, sagde forhandleren. men kan da være man skal ud og investere i sån et sæt.
men er i fuld gang med og sætte solpaneler op som også er baxi solpakke c med et ekstra 2.5kvm panel så der er 4 stk i alt, og med 800liter,s tank, så vil håbe jeg kan slukke helt for stokeren i en 3 til 4 mdr.
enu engang tak for hjælpen..


tja med de overvejelser kan iltstyring blive overflødigt... husk at slukke på on of knappen og lad dyret stå med strøm i slukke perioder det skåner styringen
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
Baxi 1,5 350l 170m2 plaseret i 120m2værksted/periodisk opvarmet
30m 3/4rør + 20m fjernvarmerør Trækstabilisator 5,10m isokern ø 20
http://thy.sensor.stokerbot.dk