Side 1 af 2

Akku tank størrelse??

: 18 apr 2012 11:18
af Mike N
Hey,

Advokaten og jeg søger oplysninger om akku tanke og deres størrelse i forhold til kedlen.

Jeg har hørt noget med at det optimale er 70 -100L pr kw kedel. Men findes der nogle brugbare info som vi evt kan bruge til at dokumentere at opbygningen af vores anlæg ikke er optimal i forhold til vores energibehov.

Kedlen er på 23kw og den opstillede akku tank er på 1000L. Det gør at vi pt lige kan klare os 1 dag pr fyring, men i vinters skulle der fyres 3 gange om dagen. Hvilket ikke er optimalt når vi begge arbejder 15 timer om dagen.

Håber der kan linkes til noget mere info om emnet.

Mvh
Mike

Nu med medhold i flere af punkterne i mit fyrrums helvede.

Akku tank størrelse??

: 18 apr 2012 11:32
af newpas
Akutankens størrelse afhænger vel også noget af varmebehovet i huset. Kan se at du har 110m2, er det så uden vinduer siden du har en 20kw?? :oops:

Akku tank størrelse??

: 18 apr 2012 12:36
af mejeristen
Tja da jeg udregnede str. på min akku brugte jeg tommelfingerreglen om 10-12l pr kvadratmeter og lagde "lidt" dit tilfælde ville jeg nok vælge en akku.tank på 1800-2000l dette burde give dig en ok fyringskomfort selvf afhængig af isoleringen at tanken og huset!

Akku tank størrelse??

: 18 apr 2012 15:36
af klinten
Man burde kunne regne sig frem til det. Hvis vi siger at dit hus skal bruge 60w / m2 * 110 m2 = 6,6 kW. Dette skal akkutanken kunne levere konstant i 24 timer for at den er stor nok. Og så er der ikke medtaget vvb endnu.

Akku tank størrelse??

: 18 apr 2012 17:35
af klinten
Jeg sad lige og googlede lidt, jeg har ikke selv læst det, men måske er der noget du kan bruge?
Den første er nok ret interessant tror jeg.
http://www.videncenter.dk/Videnblade-dok/VB51.pdf
http://www.landogliv.dk/Artikler/2008/4 ... ndslet.htm
http://www.google.dk/webhp?sourceid=chr ... 80&bih=623

Akku tank størrelse??

: 18 apr 2012 17:55
af Ernst Drastrup
Til en 23 Kw. kedel, kan du med stor fordel bruge en 2500 liter akkumuleringstank.

Hvis man regner lidt på det så siger vi.
1 kilokalorie, - det er den varmemængde der medgår til at opvarme 1 liter 1 grad, målt helt nøjagtigt fra 14,5 til 15,5 grad.
Varmeforbruget i et 110 m2. hus, hvis det er bare nogenlunde isoleret, og ikke ligger på en forblæst bakketop, så skal der bruges ca. 25 kcal. m3.
110 m2. x 2,3 meter loftshøjde = 253 m3.
253 x 25 kcal. = 6325 kcal.
omregnet til Kw. 6325 : 860 = 7,35 Kw. pr. time når der fryser minus 12 grader udv. og du vil gerne have 22 grader indv.
2500 liter opvarmet til 85 grader er = 212.500 kcal. Men du vil kun køle det ned til f. eks. 40 grader.
d.v.s. du har 45 grader = 45 x 2500 = 112.500 Kcal. at gøre godt med.
112.500 : 6.325 = godt 17 timers forbrug uden fyring.




Jeg er af den gamle skole, hvor alt blev regnet ud i kilokalorier.
Så det skal bare divideres med 860 så har man tallet i Kw.

Akku tank størrelse??

: 18 apr 2012 18:13
af lille_smed
hej

jeg vil da nu også sige det kommer an på kedlen .. for hvis det er en combi kedel .. som multi22 som vvs eksperten har solgt .. som man også kunne brænde træ af i .. så må du ikke komme meget over 1500 liter .. for så får du den ikke varmet op da den ikke yder så meget på træ

Akku tank størrelse??

: 18 apr 2012 18:28
af Flyball
lille_smed » 18 Apr 2012, 18:13 skrev:hej

jeg vil da nu også sige det kommer an på kedlen .. for hvis det er en combi kedel .. som multi22 som vvs eksperten har solgt .. som man også kunne brænde træ af i .. så må du ikke komme meget over 1500 liter .. for så får du den ikke varmet op da den ikke yder så meget på træ
"Til en 23 Kw. kedel, kan du med stor fordel bruge en 2500 liter akkumuleringstank."

Nu sagde overskriften vel egentligt også at det var til en 23Kw kedel at det var passsende med en 2.500 l tank i dette tilfælde ?


:great:

Akku tank størrelse??

: 18 apr 2012 19:01
af lille_smed
min far har den multi 22.. den yder 23 på piller .. men ikke på træ.. .. og noget anden .. den er ikke godkendt til træ.. og meget uøkonomisk at brænde træ i

Akku tank størrelse??

: 18 apr 2012 22:52
af Mike N
Huset er fra 1939, enkelt lags glas, sparsomt isolering. Der skal med tiden nyt hus til, derfor bliver der ikke brugt penge og tid på huset. Til vinter kommer der yderligere ca 50kvm til som skal opvarmes til ca 12 - 15 c.

Jeg vil også selv sige ca 2500 l akku, men søgte en faglig begrundelse og der er kommet nogle fine forslag som jeg vil vise advokaten. Det er jo fakta der tæller i retten.

Hvad angår Twin Heat så er ydelsen vist tæt på de 23kw med træ. Og kedlen er købt med hensigt på kun at brænde træ. Piller er kun til hvis vi ikke er hjemme i længere tid.

Hvad angår min nuværende akku er det vvs manden der ene og alene har udregnet størrelsen. Som viser sig at være for lille til vores behov.