Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Baxi 4,0 m. iltstyring indstillinger med solvarme

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
baxikombisol
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 6
Tilmeldt: 15 apr 2012 19:18

Baxi 4,0 m. iltstyring indstillinger med solvarme

Indlægaf baxikombisol » 15 apr 2012 19:48

Hej! jeg læser dette super gode forum men er ikke så teknisk "oppe" med hensyn til et stokerfyr :roll: :-(
Er der nogle der kender de optimale indstillinger til mit fyr, opvarmer 426 m2 ( 2 ældre huse ), jeg har set tidligere omtalt :

høj0,5
lav 0,2
ilt 7
au
*********************
høj 15
lav 40
blæs 80

min 10 (pausefyring)
(copy/pastet: fra af thy besvarelse på "Baxi 4,0"» 12 apr 2010 17:20)

men når jeg prøver mit fyr er valgmulighederne ikke så mange :|
der står :
-XX .....valgmuligheder 10-20-30-40-50
HX.X.....Indstillingsområde: H0.1-H6.0 svarende til 0,1-6,0 sekunder
LX.X .....Indstillingsområde: L0.1-L6.0 svarende til 0,1-6,0 sekunder.
PXX ..... Mulig indstilling er 0-10 sekunder
X.X..... O2 set-punkt høj ydelse (4.0-9.9%).
X.XL.....O2 set-punkt lav ydelse (4.0-9.9%).
CAL......Manuel kalibrering af ilt-sonde( DEN HAR JEG STYR PÅ :) )
AU-..... AUtomatisk blæser-styring afhængig af ilt-procenten
NO-..... NOrmal blæser-styring

så jeg har svært ved at plasere de anbefalede indstillinger !


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 7780
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 11 gange
Kontakt:

Baxi 4,0 m. iltstyring indstillinger med solvarme

Indlægaf thy » 15 apr 2012 20:59

baxikombisol » 15 Apr 2012, 19:48 skrev:Hej! jeg læser dette super gode forum men er ikke så teknisk "oppe" med hensyn til et stokerfyr :roll: :-(
Er der nogle der kender de optimale indstillinger til mit fyr, opvarmer 426 m2 ( 2 ældre huse ), jeg har set tidligere omtalt :

høj0,5
lav 0,2
ilt 7
au
*********************
høj 15
lav 40
blæs 80

min 10 (pausefyring)
(copy/pastet: fra af thy besvarelse på "Baxi 4,0"» 12 apr 2010 17:20)

men når jeg prøver mit fyr er valgmulighederne ikke så mange :|
der står :
-XX .....valgmuligheder 10-20-30-40-50*********************************************-40
HX.X.....Indstillingsområde: H0.1-H6.0 svarende til 0,1-6,0 sekunder**********0,5 da vi går mod sommer
LX.X .....Indstillingsområde: L0.1-L6.0 svarende til 0,1-6,0 sekunder.*********0,1
PXX ..... Mulig indstilling er 0-10 sekunder******************************************p05
X.X..... O2 set-punkt høj ydelse (4.0-9.9%).****************************************7
X.XL.....O2 set-punkt lav ydelse (4.0-9.9%).*****************************************7
CAL......Manuel kalibrering af ilt-sonde( DEN HAR JEG STYR PÅ :) )
AU-..... AUtomatisk blæser-styring afhængig af ilt-procenten*******************au
NO-..... NOrmal blæser-styring

så jeg har svært ved at plasere de anbefalede indstillinger !


høj 15
lav 40
blæs 80

findes i menuen alarmreset +menuknap virker dog ikke ved ældre promer det er iltstyringschipen..

du siger til hvis det driller :great:
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
Baxi 1,5 350l 170m2 plaseret i 120m2værksted/periodisk opvarmet
30m 3/4rør + 20m fjernvarmerør Trækstabilisator 5,10m isokern ø 20
http://thy.sensor.stokerbot.dk

baxikombisol
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 6
Tilmeldt: 15 apr 2012 19:18

Baxi 4,0 m. iltstyring indstillinger med solvarme

Indlægaf baxikombisol » 17 apr 2012 00:01

wow, det var hurtigt :-)

tusinde tak, det virker som om det hjælper helt vildt, super
jeg har tjekket skorstentemp. der er meget lav, helt ned til 85, men når dog ikke at slukke, men hvis det gør skal den så have lidt mere LX.X ? måske 0,2 ?

min prom er vist for gammel ('99), jeg får ikke noget resultat med alam+menu. jeg har set jeg kan købe en ny prom ca. 200 kr. kan det betale sig at kunne regulere de 3 sidste værdier?

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 7780
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 11 gange
Kontakt:

Baxi 4,0 m. iltstyring indstillinger med solvarme

Indlægaf thy » 17 apr 2012 00:13

baxikombisol » 17 Apr 2012, 00:01 skrev:wow, det var hurtigt :-)

tusinde tak, det virker som om det hjælper helt vildt, super
jeg har tjekket skorstentemp. der er meget lav, helt ned til 85, men når dog ikke at slukke, men hvis det gør skal den så have lidt mere LX.X ? måske 0,2 ? NEJ hellere en turbolator ud og rensning af røgføler :great:

min prom er vist for gammel ('99), jeg får ikke noget resultat med alam+menu. jeg har set jeg kan købe en ny prom ca. 200 kr. kan det betale sig at kunne regulere de 3 sidste værdier?


tja det vil kunne give lidt renere kedel fordi længste pause kan sænkes og max blæs sænkes...

men hvor hurtigt den er tjænt hjem tør jeg i sige...

ps var lige på og så spørgsmålet og du ved hobby så rykker man når der er bid :D
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
Baxi 1,5 350l 170m2 plaseret i 120m2værksted/periodisk opvarmet
30m 3/4rør + 20m fjernvarmerør Trækstabilisator 5,10m isokern ø 20
http://thy.sensor.stokerbot.dk

baxikombisol
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 6
Tilmeldt: 15 apr 2012 19:18

Baxi 4,0 m. iltstyring indstillinger med solvarme

Indlægaf baxikombisol » 17 apr 2012 08:35

:)
endnu engang tak, det kan virkelig ses på forbruget.

jeg må se at få bestilt en ny prom :) da alt hvad der er sparet ( forbrug af piller) er tjænt :wink:

du skriver "NEJ hellere en turbolator ud og rensning af røgføler " røgføleren + iltmåler er helt nye, så den er ren....men en turbolator ??? den kan jeg ikke finde :shock:

(der må gerne grines af min uvidenhed icon_cheesygrin.gif ) da jeg formoder det er en simpel ting jeg bare ikke lige kan komme på .... :D lærer jo hele tiden ;-)


Albert
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 826
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50

Baxi 4,0 m. iltstyring indstillinger med solvarme

Indlægaf Albert » 17 apr 2012 09:39

Der sidder en serie rør inde i kedlen,med en spiral indeni,det er turbulatorerne,det er en af disse spiraler Thy mener du skal tage ud for at hæve røgtemp.

baxikombisol
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 6
Tilmeldt: 15 apr 2012 19:18

Baxi 4,0 m. iltstyring indstillinger med solvarme

Indlægaf baxikombisol » 17 apr 2012 09:49

ok :)
tusinde tak.

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 7780
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 11 gange
Kontakt:

Baxi 4,0 m. iltstyring indstillinger med solvarme

Indlægaf thy » 17 apr 2012 10:36

Nemlig ja
Men kun hvis der kommer fejl.
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
Baxi 1,5 350l 170m2 plaseret i 120m2værksted/periodisk opvarmet
30m 3/4rør + 20m fjernvarmerør Trækstabilisator 5,10m isokern ø 20
http://thy.sensor.stokerbot.dk

baxikombisol
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 6
Tilmeldt: 15 apr 2012 19:18

Baxi 4,0 m. iltstyring indstillinger med solvarme

Indlægaf baxikombisol » 27 apr 2012 12:09

hej igen, tusinde tak for svarene, det er bare super at se det kører, og med meget lidt forbrug af piller :-), jeg har måtte udtage en turbolator da temp ofte var 80 grader hvorefter der kom en A3 alarm.
jeg har også skiftet prom'en og indtastet de sidste værdier, men nu får jeg en F5 alarm..... hvad er det ?

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 7780
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 11 gange
Kontakt:

Baxi 4,0 m. iltstyring indstillinger med solvarme

Indlægaf thy » 27 apr 2012 12:18

baxikombisol » 27 Apr 2012, 12:09 skrev:hej igen, tusinde tak for svarene, det er bare super at se det kører, og med meget lidt forbrug af piller :-), jeg har måtte udtage en turbolator da temp ofte var 80 grader hvorefter der kom en A3 alarm.
jeg har også skiftet prom'en og indtastet de sidste værdier, men nu får jeg en F5 alarm..... hvad er det ?



F-5 Returtemperaturføler er
defekt (over 120 °C)!
Føler er afbrudt. Ledning til føler har et brud eller er ikke monteret
korrekt

måske en løs forbindelse i klemmerækken efter du har rodet lidt inde i styringen..

A-3 Motorværn for motor til brændselssnegl er slået ud. Genindkobles automatisk når motor
ikke længere er overbelastet
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
Baxi 1,5 350l 170m2 plaseret i 120m2værksted/periodisk opvarmet
30m 3/4rør + 20m fjernvarmerør Trækstabilisator 5,10m isokern ø 20
http://thy.sensor.stokerbot.dk



Tilbage til "Baxi Stoker"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: DBS, jclund og 0 gæster