Kan et fyr være for stort???
: 14 apr 2012 08:45
Denne tråd har været længe undervejs da jeg véd at den sikkert vil afføde en del kommentarer samt begrundelser og måske også en del skæld ud – men så håber jeg i det mindste at det kan foregå i en ordentlig tone…
Der er rigtige mange der opretter en tråd som omhandler emnet ”Find det rette anlæg” og ikke mindst størrelsen på dét og her er det at diskussionen tit starter.
Mon ikke de fleste af os skal bruge et fyr i størrelsorden 10 kw til max 20 kw og de fleste spørgsmål går da også på om ”kan jeg nøjes med en 10 kw eller skal jeg have ét der er et nummer større?”
Og så begynder svarene – F.eks.:
Et 10 kw kan sagtens opvarme 250 m2.
Heller købe for lille end for stort.
Et stort der kører på halv kraft kører ikke ordentlig.
Kan det lille ikke følge med på de koldeste dage kan man da bare supplerer med brændeovn.
Heller have et stort end et for lille når man skal ud og investerer.
Er bange for at komme til at fryse med det lille.
Dette var kun et fåtal af de begrundelser som jeg har læst i det års tid jeg har været afhængig af dette forum.
”Kan et fyr være for stort ?”
Svaret er fra min side ”NEJ, det kan det ikke” – (Selvfølgelig alt med måde)
Hvordan kommer jeg så frem til det ? Jeg har ikke siddet og studeret tabeller eller læst en masse specielt stof om emnet – kun forsøgt at tænke logisk, og taget udgangspunkt i at fyret er modulerende.
Jeg har selv en Scotte 16 kw påsat en OPOP-kedel af typen ”Black star 20”. Den samme kedel som Scotte 10 kw sidder på.
Nu er min påstand så:
Den ene brænder er 60% størrer end den anden men når fyret er modulerende skulle det ikke have så meget at sige da bålet da må være lige stort i kedlen når huset beder om varme, det ene fyr er bare ikke så belastet som det andet.
Lidt lige som at bede en 100 hestes og en 160 hestes bil om at kører 100 km i timen – Begge kan snildt klarer farten- den ene er bare mere belastet end den anden.
Så er der nogle som snakker om virkningsgraden ikke er så god når et stort fyr kører på halv kraft- Hvorfor ikke ?
Hvis radiatorerne beder om f.eks. 8 kw for at varme huset op så vil bålet og pillemængden da være ens i begge fyr – Det ene er bare mere belastet end det andet.
Og da flammen må være ens kan jeg heller ikke følge dem som siger at et for stort fyr vil kokse/sode til som jeg også har læst.
Ligger der 100 g piller på herden på en 10 kw og en 16 kw skal parameter i indstillingerne vel være ens, ellers brænder bålet ikke rigtigt.
Pillerne ligge i samme afstand fra blæser men herden er vel lidt længere på den store brænder fordi der skal være plads til flere piller ved fuld last.
Forbruget må også være nogenlunde ens når bålet er lige stort.
Det er selvfølgelig klar at hvis et 10 kw for det meste hygger sig på 10 – 20 % vil det nok ikke være formålstjenlig med en 16 kw men hvis det skal ligge på 80 – 90 % i vinterhalvåret kan jeg ikke se noget galt i at have et fyr et nummer størrer.
Til slut i dette efterhånden lidt lange indlæg vil jeg godt minde om at jeg tager udgangspunkt i samme kedel med to forskellige brændere og ikke en Ekkoheat 10 kw og en Biowin 16 kw (hvis de overhovedet kan fås sådan)
Hvis der er noget jeg fuldstændigt har misforstået ang. Modulerende pillefyr må I gerne ”belærer” mig ellers ser jeg frem til nogle gode kommentarer og begrundelser.
En pillenørd der har forsøgt at tænke logisk – men gik i seng med hovedpine…
Der er rigtige mange der opretter en tråd som omhandler emnet ”Find det rette anlæg” og ikke mindst størrelsen på dét og her er det at diskussionen tit starter.
Mon ikke de fleste af os skal bruge et fyr i størrelsorden 10 kw til max 20 kw og de fleste spørgsmål går da også på om ”kan jeg nøjes med en 10 kw eller skal jeg have ét der er et nummer større?”
Og så begynder svarene – F.eks.:
Et 10 kw kan sagtens opvarme 250 m2.
Heller købe for lille end for stort.
Et stort der kører på halv kraft kører ikke ordentlig.
Kan det lille ikke følge med på de koldeste dage kan man da bare supplerer med brændeovn.
Heller have et stort end et for lille når man skal ud og investerer.
Er bange for at komme til at fryse med det lille.
Dette var kun et fåtal af de begrundelser som jeg har læst i det års tid jeg har været afhængig af dette forum.
”Kan et fyr være for stort ?”
Svaret er fra min side ”NEJ, det kan det ikke” – (Selvfølgelig alt med måde)
Hvordan kommer jeg så frem til det ? Jeg har ikke siddet og studeret tabeller eller læst en masse specielt stof om emnet – kun forsøgt at tænke logisk, og taget udgangspunkt i at fyret er modulerende.
Jeg har selv en Scotte 16 kw påsat en OPOP-kedel af typen ”Black star 20”. Den samme kedel som Scotte 10 kw sidder på.
Nu er min påstand så:
Den ene brænder er 60% størrer end den anden men når fyret er modulerende skulle det ikke have så meget at sige da bålet da må være lige stort i kedlen når huset beder om varme, det ene fyr er bare ikke så belastet som det andet.
Lidt lige som at bede en 100 hestes og en 160 hestes bil om at kører 100 km i timen – Begge kan snildt klarer farten- den ene er bare mere belastet end den anden.
Så er der nogle som snakker om virkningsgraden ikke er så god når et stort fyr kører på halv kraft- Hvorfor ikke ?
Hvis radiatorerne beder om f.eks. 8 kw for at varme huset op så vil bålet og pillemængden da være ens i begge fyr – Det ene er bare mere belastet end det andet.
Og da flammen må være ens kan jeg heller ikke følge dem som siger at et for stort fyr vil kokse/sode til som jeg også har læst.
Ligger der 100 g piller på herden på en 10 kw og en 16 kw skal parameter i indstillingerne vel være ens, ellers brænder bålet ikke rigtigt.
Pillerne ligge i samme afstand fra blæser men herden er vel lidt længere på den store brænder fordi der skal være plads til flere piller ved fuld last.
Forbruget må også være nogenlunde ens når bålet er lige stort.
Det er selvfølgelig klar at hvis et 10 kw for det meste hygger sig på 10 – 20 % vil det nok ikke være formålstjenlig med en 16 kw men hvis det skal ligge på 80 – 90 % i vinterhalvåret kan jeg ikke se noget galt i at have et fyr et nummer størrer.
Til slut i dette efterhånden lidt lange indlæg vil jeg godt minde om at jeg tager udgangspunkt i samme kedel med to forskellige brændere og ikke en Ekkoheat 10 kw og en Biowin 16 kw (hvis de overhovedet kan fås sådan)
Hvis der er noget jeg fuldstændigt har misforstået ang. Modulerende pillefyr må I gerne ”belærer” mig ellers ser jeg frem til nogle gode kommentarer og begrundelser.
En pillenørd der har forsøgt at tænke logisk – men gik i seng med hovedpine…