Indlægaf sologbrænde » 09 apr 2012 12:09

Hej, jeg skal til at installere "nyt" anlæg som vist på vedh. tegning.

Ville høre om der er nogle "kloge" hoveder som har nogle bemærkninger ell. ændringer,
hermed især selve opbygningen af akku og placering af div. ventiler,pumper mm.

Spørg endeligt hvis i er i tvivl om tegn. mm.

Alle gode råd er selvfølgelig velkomne, selvfølgelig også fra dem med lign. anlæg (erfaring)

Alt modtages selvfølgelig med kyshånd. :lol:
EJET ANLÆG.pdf
(24.47 KiB) Downloadet 105 gange


Brugeravatar
Havmand
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2315
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
Areal: 190
Brændsel: Blandet træ og piller
Fremviser gerne i postnummer: 4700
Dagligt forbrug: 30 kg
Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
Modtaget likes: 1 gang

TOTALT NYT ANLÆG

Indlægaf Havmand » 09 apr 2012 12:30

Jeg ville sætte akku i serie, så det virker som en høj tænk.

Brugeravatar
Skovløber
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1074
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Fremviser gerne i postnummer: 8600
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Modtaget likes: 2 gange

TOTALT NYT ANLÆG

Indlægaf Skovløber » 09 apr 2012 18:46

Jeg forstår ikke rigtig din c og E, hvilken vej pumper denne pumpe..
Shunten til gulvvarmen har den en pumpe også..
Nyt er dejligt, men gammelt er bedst...!
http://mynster.asuscomm.com/standard/default.php
User : stokerpro Pass : stokerpro
Solceller SMA2100+SMA3000, med 24 Stk 260W, Sydøst

sologbrænde
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 227
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Fremviser gerne i postnummer: 4653
Geografisk sted: 4653

TOTALT NYT ANLÆG

Indlægaf sologbrænde » 09 apr 2012 19:29

@Skovløber

C er kontraventil, er bange for at der evt kommer modtryk ved oliefyring.
E pumper mod "højre" mod g-varmeanlæg.Har glent pilen :?
Og ja den 10 kreds har egenpumpe.

Der burde måske også være en kontraventil på shuntstreng ved "D" ??

Brugeravatar
Havmand
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2315
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
Areal: 190
Brændsel: Blandet træ og piller
Fremviser gerne i postnummer: 4700
Dagligt forbrug: 30 kg
Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
Modtaget likes: 1 gang

TOTALT NYT ANLÆG

Indlægaf Havmand » 09 apr 2012 19:46

Fjern ventil a og b - monter i stedet en 3 vejsventil hvor returen kører på baxi lige før ladomat.

Kontraventil c skal flyttes til ventil As placering.
Ved din VVb vil jeg anbefale dig at montere en kugle eller sædeventil, til at reducere flowet gennem VVB da det ellers kan skabe en del omrøring i tankene...

Og stadig ville jeg sætte tankene i serie, da du får e bedre lagdeling / udnyttelse af systemet.

Hvis tankene døbes a - b - c skal kedel fremløb gå til top på a, bund a går til top b, bund b går til top c, bund c kører retur til kedlen


sologbrænde
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 227
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Fremviser gerne i postnummer: 4653
Geografisk sted: 4653

TOTALT NYT ANLÆG

Indlægaf sologbrænde » 09 apr 2012 20:57

@Havmand

NU VEDH. rev. tegn.

Ad. 3 vejventil: er der fuldt gennemløb i ladomat når dennes pumpe ikke kører v. oliedrift ?? + er der indbygget kontraventil i ladomaten så returen ikke bliver presset ("suget") op i fremløb ??
Ad. kontraventil: forklar venligst yderligere
Ad. VVB: OK
Ad. tanke: det kigger jeg lige på--synes der er forskellige meninger om det !
Vedhæftede filer
EGET ANLÆG REV A.pdf
(24.57 KiB) Downloadet 31 gange

Brugeravatar
Havmand
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2315
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
Areal: 190
Brændsel: Blandet træ og piller
Fremviser gerne i postnummer: 4700
Dagligt forbrug: 30 kg
Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
Modtaget likes: 1 gang

TOTALT NYT ANLÆG

Indlægaf Havmand » 09 apr 2012 21:43

Ventil a skal sidde ml. Kedel og ladomat
Væk med ventil b
Kontra c placeres istedet for b