Energi styrelsen ser på solcelle anlæg

: 29 mar 2012 15:36
af mikkel8000
Så har energistyrelsen taget 12 anlæg ud til kontrol i Århus, de vil ha monteret et B-HPFI (til ca. 6000 kr.) i tavlen. Problemet er at alle solcelle anlæg i Danmark kun er monteret med et sikrings element eller et kombi relæ så de bliver gjort ulovlige. Så øv øv for de firmaer der har monteret en færdigt anlæg ude hos en kunde, de skal ud og skifte HPFI’et til en model B for egen regning. :(

Energi styrelsen ser på solcelle anlæg

: 29 mar 2012 16:04
af smalle10
Det er jo ikke alle der springer over hvor gærdet er lavest. Det koster at gøre det rigtigt, men det er også det mest forsvarlige. og ja det er et dyrt relæ.

Solcelle-Fyn
Per

Energi styrelsen ser på solcelle anlæg

: 29 mar 2012 16:38
af infobsam
link til dette ?

Energi styrelsen ser på solcelle anlæg

: 29 mar 2012 17:05
af mikkel8000
Det er via det firma jeg arbejder i hvor vi har dialog med Energi styrelsen om div problemer og det er dem der har fortalt os det. så et link kan jeg ikke fremskaffe.

Energi styrelsen ser på solcelle anlæg

: 29 mar 2012 17:56
af Ulrik
mikkel8000 » 29 Mar 2012, 17:05 skrev:Det er via det firma jeg arbejder i hvor vi har dialog med Energi styrelsen om div problemer og det er dem der har fortalt os det. så et link kan jeg ikke fremskaffe.
Hvad er det for et firma du arbejder for Mikkel?

Energi styrelsen ser på solcelle anlæg

: 29 mar 2012 19:55
af mikkel8000
El firma der udskifter elmåler

Energi styrelsen ser på solcelle anlæg

: 29 mar 2012 20:03
af Fer
HPFI type B fandt jeg på nettet til 3700kr på 5 minutter. Stadig dyrt :)

Har dog læst at der skal en 3 faset DC fejlstrøm til at udløse, så på anlæg med 2 1 fasede invertere skulle det ikke være aktuelt? jeg har dog ikke undersøgt dette nærmere.

Energi styrelsen ser på solcelle anlæg

: 29 mar 2012 20:11
af infobsam
2862,- 2 min :-)
http://www.engrosvvs.dk/shop/siquence-p ... 2139p.html

der skal ikke klasse b relæ foran 1 faset inverter

Energi styrelsen ser på solcelle anlæg

: 29 mar 2012 20:20
af Fer
infobsam » 29 Mar 2012, 20:11 skrev:2862,- 2 min :-)
http://www.engrosvvs.dk/shop/siquence-p ... 2139p.html

der skal ikke klasse b relæ foran 1 faset inverter
Ja, det var det jeg også konkluderede, kender du den tekniske grund? Evt et link eller lign.. Bare klø på med data, jeg er fagmand ;)

Energi styrelsen ser på solcelle anlæg

: 29 mar 2012 20:31
af infobsam
Det er det samme som ved 1 kontra 3 faset frekvensomformer

jeg har kontaktet Danfosse mht. TLX6 pro

Fik svar idag fra Danfoss :
"Hej
Det skal der i alm. husinstallationer (kendt som TT net) monteres et separat HPFI relæ der alene dækker PV installationen.
Det skal forbindes til måleren parallelt med HPFI relæet der bruges til husstandens forbrug.
Omkring relæ type og jording vil der være forskel på TLX og ULX
ULX: der kan bruges HPFI relæ type A, 30 mA (= ingen ekstrakrav til jordingsimpedansen)
TLX: Der skal bruges HPFI relæ type B, 300 mA og jordingsimpedansen må ikke overstige 33 Ω. *)
For industrielle installationer der typisk har samme type net som husinstallationer i Tyskland (TN net) vil der ikke være krav om separat HPFI relæ. Her vil for TLX alene være krav til at jordingsimpedansen ikke overstiger 30 Ω.
*) 50 V / 5*300 mA = 33 Ω"

og lidt teori :
en en faset skal ikke have HPFI foran, fordi at de har en transformer med galvanisk adskillelse. Dvs. en transformer hvor viklinger på den ene side kører rent AC og på den anden side kører rent DC, og de to sæt viklinger er fysisk adskilte. Derfor er det umuligt at få en DC strøm på AC siden 8)