Side 1 af 3

udfordringer med solvarme

: 27 mar 2012 21:02
af olsenclaus
Hej Alle.

Jeg har lidt udforinger med mit solvarme anlæg som jeg håber der er nogen der kan hjælpe mig med. Det går ud på flg-

1. Jeg har slët mit solvarme anlæg til og det giver rigtig god varme, dog har jeg også min kedel med træpiller til at køre. når begge ting er sat til så kommer der vand på gulvet ned ved solvarmen, jeg har 2 dunke med overløbsvand fra solvarmen.

Spørgsmål er så, producere jeg får meget varme, hvorved at solvarmen så skyder vandet af ? Dog i brgrænset mængder.

Jeg håber virkelig der er nogle der kan svarer på det :-)

udfordringer med solvarme

: 30 mar 2012 22:54
af elradiator
Godt spørgsmål, jeg følger lige med her..

udfordringer med solvarme

: 31 mar 2012 06:07
af Ulrik
Du skal nok lige specificere hvad du mener.

2 dunke, snakker vi 20 ltr dunke?
Hvor render vandet fra? Kommer det fra beholderen med det varme vand?

udfordringer med solvarme

: 02 apr 2012 08:03
af olsenclaus
Hej

Ja, det er 2 dunke af hver 10 liter, hvor der er en slamge fra varmtvandsbeholderen der går ned i. Umiddelbart tror jeg det er "overløbsvand"

udfordringer med solvarme

: 02 apr 2012 08:09
af Havmand
Kommer vandet fra varmtvandsbeholderen?
For den skal dryppe lidt, når vandet i den varmes op... Og muligt kan der være skidt i ventilen, så det løber let...
Har du et billede at problemet?

udfordringer med solvarme

: 02 apr 2012 10:38
af Flemming DJ
Vores 300 ltrs solvarmebeholder fylder vel en 10 ltrs spand på et par dage eller tre, hvis vi tømmer og lader og tømmer og lader i solskinsvejr.

Som Havmand siger: Vand udvider sig, når det varmes op, og så skal det kunne "trykkes ud" af sikkerhedsventilen. Er det 4% fra største til mindste massefylde?

udfordringer med solvarme

: 02 apr 2012 10:50
af mikael1960
Vores 60 rør og 300l vvb trykker også vand ud, men jeg synes ikke jeg har set mere end 1 - 2 liter på den varmeste dag..
Jeg har også en varmeveksler på så overskudsvarmen føres i kældergulvvarmen.
Jeg har ingen ide om hvor meget det betyder.

udfordringer med solvarme

: 02 apr 2012 11:20
af Flemming DJ
Hvis vi skyder fra hoften uden at kende Olsens SVBs størrelse:

300 ltr vand varmes fra 10 grader til 60 = 50 grd - - - skal vi sige, det udvides med 2% som gennemsnit? Så bli'r det til en udvidelse på 300 x 2% = 6 ltr.

Og hvis man så gentager processen dagligt, har man hurtigt fyldt en spand eller to. :)
I praksis er det nok de færreste, der suger 300 ltr varmt vand dagligt. Men, det gi'r vist en idé om vandmængden.

udfordringer med solvarme

: 02 apr 2012 15:30
af Ernst Drastrup
Jeg tror der er kommet lidt snavs i din sikkerhedsventil.

Du kan prøve aktivere den et par gange, og se om du kan skylle snavset ud..
Måske skal du have en ny sikkerhedsventil som tåler et lidt større tryk.
Hvis din er en 6 kg. så prøv med en 10 kg.
Men rigtig, som havemand siger, den skal altså dryppe lidt, når der er nogen der har tappet varmt vand.

udfordringer med solvarme

: 02 apr 2012 16:39
af olsenclaus
Ok det virker bare underligt så skal man hele tiden gå og se om der er vand nok på anlægget hele tiden ?
Har fået sat spritny sikkerhedsventol op for 2 år siden