16 eller 20 kW?

: 14 mar 2012 22:11
af peos
Vedr. valg af Scotte siger NBE:

16 kW: 200-300 m2 normalt isoleret hus
20 kw: 250-350 m2 normalt isoleret hus

Vores hus er på 280 m2, og isoleringsstandarden er ca. år 1970 - massiv gasbeton og 100 mm på loft, skråvægge og i skunk.

Jeg har ikke et olieforbrug at sammenligne med, da vi idag bruger både oliefyr og brændeovne og ikke holder 20-22 grader konstant.

Jeg har lavet en grov varmetabsberegning som lander på ca. 14 kW dimensionerende varmetab, -12/20 grader og ekskl. varmt brugsvand. Vi vil nok foretrække at have 22-23 grader i huset.

Umiddelbart skulle en 16 kW passe fint, men der er jo en vis risiko for, at den er for lille, når det er rigtig koldt.

Den risiko er der ikke med en 20kW, men den vil sandsynligvis være 20-25% for stor. Hvad vil det betyde, og hvad skal jeg vælge?

16 eller 20 kW?

: 14 mar 2012 22:19
af Oldgaard
få efterisoleret dit loft og vælg en 16 KW, vi har 250 med hvad jeg vil kalde middel isolering og vi klarer os fint med en 16 KW, det tiltrods for at vi har fundet ud af at dem der i tidernes morgen har monteret radiatorene i stueplan har monteret dem forkert :(

16 eller 20 kW?

: 14 mar 2012 22:37
af Æblebjerg
Beholder I brændeovnen? Så kan I jo altid supplere med den når det er rigtig koldt.

Spørgsmålet er om dine radiatorer overhovedet kan aftage mere end de 16 kW, ellers kan de jo være lige meget.

Jeg har 250 m2 middel-dårligt isoleret, og min 16 kW har aldrig været i nærheden af at være i problemer med at følge med. Jeg har dog også brændeovn til at supplere med.

Mit bud er, at 16 kW er bedst for dig.

16 eller 20 kW?

: 14 mar 2012 22:48
af Vangsgaard
Samme anbefaling her. Har 16kw til 270kvm hus fra 1919. I vinters var der ingen problemer for fyret.

16 eller 20 kW?

: 15 mar 2012 08:21
af dr_schlemer
Vi har installeret en 20kW'er til opvarmning af et middelisoleret hus på 180m2 (hulmur m/isolering, 150mm på loft og blandede termo/enerigruder) samt et halvdårligt isoleret (20cm lecablokke, 200mm rockwool på loftet, stor port, enkeltruder) værksted på 60m2. 20 kW'eren blev valgt, da vi senere nok vil inddrage lidt af staldbygningen.

Da det var rigtig koldt (-15 grader om natten) var ydelsen oppe på 60-65% - dvs. 12-13kW.

Jeg tror, at en 16kW'er kan være vejen frem - specielt, hvis du har mulighed for at smide lidt mere rockwool på loftet. Nogle paller flexibatts er en rigtig god investering!

Hvis du har en brændeovn eller to, vil jeg slet ikke være bange for at vælge 16 kW'eren. En brændeovn kan jo nemt smide ekstra 4-5kW varme oveni centralvarmesystemet...

16 eller 20 kW?

: 15 mar 2012 08:47
af xkfc
Køb blot en 16kw, den kan fint yde 20kw hvis behovet skulle være der et par dage. Fysisk er det samme kedel og brænder, så det er parameterne i styringen der bestemmer.

Sidste Scotte jeg har været med til at køre ind (januar), blev bestilt som en 16kw, men det var en 20kw der blev leveret, nye blæsertal og ændring af ydelse i menuen, det var det.

Da styringen er modulerende kan man også fint køre med fyret indstillet til 20kw, styringen bliver bare lidt mere grov forstået sådan at hver % i en 16kw giver 0,16kw og i en 20kw giver hver % 0,2kw

MVH. Kenneth

16 eller 20 kW?

: 15 mar 2012 08:55
af dr_schlemer
xkfc » 15 Mar 2012, 08:47 skrev:Køb blot en 16kw, den kan fint yde 20kw hvis behovet skulle være der et par dage. Fysisk er det samme kedel og brænder, så det er parameterne i styringen der bestemmer.

Sidste Scotte jeg har været med til at køre ind (januar), blev bestilt som en 16kw, men det var en 20kw der blev leveret, nye blæsertal og ændring af ydelse i menuen, det var det.

Da styringen er modulerende kan man også fint køre med fyret indstillet til 20kw, styringen bliver bare lidt mere grov forstået sådan at hver % i en 16kw giver 0,16kw og i en 20kw giver hver % 0,2kw

MVH. Kenneth
Som jeg har forstået det, har 16 og 20kW samme brændehoved, men forskellig størrelse kedel. Således kommer 16kW ofte med en Opop20 kedel (S) og 20kW med en Opop 30 (L) kedel.

16 eller 20 kW?

: 15 mar 2012 12:34
af Flemming DJ
Men, er en Opop 20 ikke en kedel til netop 20 kW? Og tilsvarende med 30eren? :wink:

16 eller 20 kW?

: 15 mar 2012 14:29
af peos
Scotte 16 kW leveres med 16 kW brænder og Black Star BS20 kedel
Scotte 20 kW leveres med 20 kW brænder og Black Star BS30 kedel

Så med en 20 kW vil brænderen nok være 20-25 % for stor til mit behov, og kedlen vil nok være 100 % for stor. Hedefladen i kedlen vil altså være alt for stor, og det er konsekvensen af det, jeg ikke helt kan gennemskue. For stort anlæg betyder, at det vil køre med en lille belastning og derfor nok også en lidt lavere virkningsgrad, men betyder det f.eks også, at røgtemperaturen vil falde så meget, at der er risiko for kondens og løbesod.

Det første kunne jeg nok leve med for at have et anlæg, der er stort nok, men det sidste går ikke.

Pilen peger jo klart mod et 16 kW, men nogle erfaringer med, hvad der kan gå galt med et for stort anlæg, ville det alligevel være rart at høre om.

16 eller 20 kW?

: 15 mar 2012 14:55
af famdue
200 middel isoleret hus + 40 km2 godt isoleret fritliggende anneks til den unge søn på 19 år.

Med Scotte 16 kw og BS kedel i værkstedsbygning mellem ovenstående bygninger, og mange meter preisoleret rør mellem bygninger.

Har haft sat max drift på 50 % hele vinteren. 60 grader ud af kedlen og 45 retur. Har brugt brændeovn engang imellem når de var virkeligt koldt i januar/februar. Så Scotte 16 er rigelig stor, og var også blevet ombygget til 10 kw. Hvis ikke det lige var fordi den nye testherd virkelig viser sin værdi ved nu max 30-35 % drift :great: smiley140.gif

Hilsen

Carsten