Skifte fra modulerende til 3-trinsstyring

: 13 mar 2012 21:15
af stoke
Jeg har et C4, som kører modulerende.
Jeg vil gerne skifte over til 3-trinsstyring, men kan ikke lige i manualen se, hvordan man gør.
Er der nogen, der har et bud på det?

Skifte fra modulerende til 3-trinsstyring

: 13 mar 2012 21:26
af chopper
Stop kedel og hold pil ned i 5 sek. Gå derefter ned i diverse menu og der kan du skifte imellem modu og trin..

Skifte fra modulerende til 3-trinsstyring

: 14 mar 2012 12:04
af C2-PASSAT
må man af interasse spørge forsigtigt : hvorfor ??

Skifte fra modulerende til 3-trinsstyring

: 14 mar 2012 20:53
af stoke
C2-PASSAT » 14 Mar 2012, 12:04 skrev:må man af interasse spørge forsigtigt : hvorfor ??
Jamen det må du da :)
Jeg fyrer jo med korn, som jeg skrev i mit andet indlæg her i foraet. Jeg har flere gange af montøren fået at vide, at han ikke vil anbefale modulerende styring, når der fyres med korn, men jeg har nu haft gode erfaringer med det.
Da jeg har problemer med en høj blæserhastighed, vil jeg forsøge at se, om det gør nogen forskel, hvis jeg skifter til 3-trins drift.
Jeg vil dog absolut foretrække modulerende.

Skifte fra modulerende til 3-trinsstyring

: 15 mar 2012 01:45
af timkenneth
hvad har du specifik haft problemer med ift. korn og blæs?

Skifte fra modulerende til 3-trinsstyring

: 15 mar 2012 07:58
af Bri_Jac
Gad vide hvorfor montøren mener det er bedre at køre i 3trins styring end modulerende?
Kan du ikke ændre max blæserluft til noget mindre?

Skifte fra modulerende til 3-trinsstyring

: 15 mar 2012 08:33
af C2-PASSAT
stoke » 14 Mar 2012, 20:53 skrev: Jamen det må du da :)
Jeg fyrer jo med korn, som jeg skrev i mit andet indlæg her i foraet. Jeg har flere gange af montøren fået at vide, at han ikke vil anbefale modulerende styring, når der fyres med korn, men jeg har nu haft gode erfaringer med det.
Da jeg har problemer med en høj blæserhastighed, vil jeg forsøge at se, om det gør nogen forskel, hvis jeg skifter til 3-trins drift.
Jeg vil dog absolut foretrække modulerende.

okay :great:
har aldrig brugt korn i min og efter jeg fik modulerende styring kan jeg ikke forstille mig at man selv kan indstille fyret bedre en`styringen kan !!*??

Skifte fra modulerende til 3-trinsstyring

: 19 mar 2012 21:59
af stoke
Fyret kører igen perfekt - i modulerende funktion.
Da jeg forsøgte med 3 trins styring blev det næsten kun værre. Jeg skiftede derfor tilbage til modulerende styring og forsøgte med at fjerne 2 røgrør. Da jeg startede fyret igen, gik røgtemperaturen meget hurtigt fra ca. 100 grader til ca. 250 grader og meddelte, at fyret skreg på en gang rensning. Samtidíg steg blæserhastigheden til noget nær max.
Dagen derpå kørte det nogenlunde igen, men efter en rensning kører det helt perfekt.
Jeg vil sige, at jeg overdriver ikke rensningerne. Det sker vel en gang hver anden måned, og det har aldrig udgjort et problem.

Min konklusion er - endnu engang, at Passat fyret af og til lever sit eget liv!