Hej har været henne og sætte en biomax 16 op, der stod i forvejen et gammel oliefyr som jeg gerne vil kunne bruge, så har sat luk hanner på det forskelige mit spørgsmål er så. Når det er pille fyr skal der så være et sikkerhedssæt på trykekspanions beholderen...? Det er der nemlig ikke nu hvor det bare er oliefyret.

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

trykekspanions (sikkerhedssæt)

Indlæg af John Skov Jensen »

der skal altid være et sikkerhedssæt/sikkerhedsventil på et trykekspansions anlæg, uanset om det er olie, fastbrændsel eller pillekedel.

/john
mortensen
Stoker I
Stoker I
12
Indlæg: 5
Tilmeldt: 15 nov 2011 07:51

trykekspanions (sikkerhedssæt)

Indlæg af mortensen »

Tænkte jeg godt der skulle takker
mortensen
Stoker I
Stoker I
12
Indlæg: 5
Tilmeldt: 15 nov 2011 07:51

trykekspanions (sikkerhedssæt)

Indlæg af mortensen »

og den skal vel forbindes til afløb
Brugeravatar
thoken
Supporter
Supporter
16
Indlæg: 1988
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5500
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange

trykekspanions (sikkerhedssæt)

Indlæg af thoken »

mortensen » 13 Mar 2012, 17:09 skrev:og den skal vel forbindes til afløb

Hej!
Nej, det er ikke nødvendigt.
Det er kun en sikkerhedsventil på en varmtvandsbeholder der bør forbindes til afløb.