Side 1 af 1

Rørføring

: 11 mar 2012 20:05
af Jensen8700
Hej i Forum.

Jeg overvejer at ændre min rørføring omkring kedel - ekspansionsbeholder - pumpe.

Som det er nu sidder pumpen på returen, og samtidig med andre ændringer vil jeg gerne have pumpen til at sidde på fremløbet.
Huset er en nedlagt landejendom, kedlen er en 20 kW fastbrændselskedel af polsk fabrikat, pumpe er en ny Grundfoss Alpha, eksp. er en 50 liters gammeldags åben beholder.
Kedel står i stueetagen, der er udnyttet 1-ste sal, ekspansionen er anbragt på loftet over 1-ste salen direkte over kedlen, ved siden af skorstenen.
Al rørføring frem og tilbage fra kedlen går i etageadskillelsen, så mellem kedel og skorsten er der nu (og skal der kun være) 2 lodrette rør (frem og retur) der går op i etageadskillelsen, samt nødvendig rørføring til pumpen.
De 2 lodrette rør er lavet i 2", det er ganske fint og må også helst være sådan i den fremtidige installation.
Jeg har en stak div galv. 2" liggende som jeg har planer om at bruge af.
Rørene er placeret ind mod væggen umiddelbart til højre for kedlen, de er ikke placeret op ad skorstenen.

Problemet er, at mellem kedel og skorsten er der kun ca 35 cm, og mellem kedel og væg er der ca 12 cm., kedlen vender med røgafgang direkte mod skorsten.
Så det er meget svært at anbringe pumpe og korrekt forløb til eksp. på en hensigtsmæssig måde, medmindre man anbringer pumpen i hovedhøjde eller højere.jeg tænker at det er derfor man i sin tid (1983) har valgt at sætte pumpen på returen.

Jeg kan desværre ikke umiddelbart supplere med billeder af anlægget.
Varmtvandsbeholder (200L kappebeholder) er anbragt under loftet i fyrrummet et par meter "foran" kedlen, som sagt går rørføringen via etageadskillelsen.

Er det en ide at køre ud af kedlen i 2", først et tee der går vandret videre og derefter en bøjning op og direkte i ekspansionsbeholderen, stadig i 2" og med varmelås - "grenen" på tee går nedad, drosler ned og går i pumpen, således at pumpen pumper nedad, derefter bøjer rørføringen rundt og opad igen, fx i 1"??

Eller anbringer "man" konsekvent pumpen fysisk højere end kedlen, for at det hele kommer til at virke korrekt??
For således kan det nok godt gøres, jeg er bare bange for at det vil bare komme til at se grimt ud....

Umiddelbart hvor rørene er begyndt at gå lodret, skal der tee i således at jeg senere kan trække frem- og returrør mellem kedel og væg forbi kedlen til senere gulvvarmeshunt, der skal anbringes et par meter "foran" kedlen, altså i gulvhøjde under VVB.

Nogen forslag til en fornuftig, smart og præsentabel rørføring?

Noget andet er:
Hvordan er den korrekte monteringsmetode af 2" rør lodret på væg?
Skorstenen er mursten, væggen (som skal bære rørene) til højre for kedlen er letbeton.


/Lars

Rørføring

: 15 mar 2012 13:29
af Havmand
Hej Lars...

Det er godt nok svært at holde i hovedet, hvordan dit anlæg er skruet sammen...

Du skriver du ikke har mulighed for at supplere med billeder?
- hvor i ligger problemet med billederne?

Et diagram eller tegning af dit anlæg ville også hjælpe en smule...

Alternativt (også generelt) vil det være en stor fordel, hvis du udfylder din profil... Det kunne jo være der var en fastbrændselsfætter lige om hjørnet...
Dog har jeg en ide om at du holder til i 8700 :lol:

Rørføring

: 06 apr 2012 19:24
af Jensen8700
Så fik jeg lavet et lille album med billeder fra fyrrummet 8)

https://picasaweb.google.com/1059650518 ... mMarts2012#

Rørføring

: 07 apr 2012 10:50
af Jens
Du MÅ IKKE sætte din pumpe på fremløb, hvis den kommer til at sidde mellem din kedel og ekspansionsbeholder på loftet, - der skal være fri og uhindret stigende (til nød vandret) forbindelse mellem kedel og ekspansion. (Lovkrav)

Dette er i særdeleshed vigtigt ved et fastbrændselsfyr, da det let kan nå kogepunktet.

Synes du istedet skal overveje muligheden for at få til sluttet en akkumuleringstank, det vil gøre din hverdag meget nemmere, sådan rent fyrings og komfortmæssigt.

Rørføring

: 07 apr 2012 10:57
af Jens
Der er en annonce her på stokerpro med en Vigas 25kw og akkumulering, ekspansion m.m. til vist nok 7.500, med en sådan gasogenkedel vil du få en meget højere udnyttelse af dit brændsel, - vil tro at du næsten vil få denne samme varme med en 1/3 del mindre brænde.
Plus at du med akkumulering vil kunne nøjes med meget færre fyringer.

Rørføring

: 07 apr 2012 11:00
af Jens
Ups, ved nærmere eftersyn af dine billeder, kan jeg se at du bruger koks, - så er gasogenen nok ikke lige et godt valg :oops:

Men akkumulering synes jeg stadig, du skal overveje.

Rørføring

: 07 apr 2012 11:19
af newpas
Jeg har lært at hvis man på en fastbrændselkedel sætter pumpe på fremløb, kan man "suge" sig til luft i kedlen under uheldige omstændigheder. (max temp, o.lign.) Og der er da ingen ting i vejen for, umiddelbart i top af det 2" rør hvor det bliver "vinklet" første gang, at sætte en bøjning med en !/"" studs til eksp. Jeg har også hørt at det er "forbudt" at bruge galv. rør i varmeinstallation. Måske andre ved bedre?

Rørføring

: 07 apr 2012 11:20
af newpas
Skulle stå 1/2" :oops:

Rørføring

: 07 apr 2012 11:29
af noller
Der skulle ikke være problemer med at montere pumpe på fremløb, så hedder det bare kedel eksp. pumpe og husk rækkefølge.

Rørføring

: 07 apr 2012 12:27
af Landlyst
Jens » 07 Apr 2012, 11:00 skrev:Ups, ved nærmere eftersyn af dine billeder, kan jeg se at du bruger koks, - så er gasogenen nok ikke lige et godt valg :oops:

Men akkumulering synes jeg stadig, du skal overveje.

Det synnes jeg ikke der er nogen grund til når det er med koks og den kedel er kun til koks icon_cheesygrin.gif Koks brænder ikke som træ men ligger og gløder.... Mit fyr ligner ret kraftigt den han har stående.. Og der har jeg en kedel temp. på omkring 60-65 grader og fremløbet er så ca 58 grader... Det er nok til det varme vand og så ka men evt. shunte til huset hvis det er for varmt... Men Akku til koks er overkill... icon_cheesygrin.gif Jeg fylder den 2 gange i døgnet... 3 når det var koldest... :great: