Side 1 af 2

400 m2, middel isoleret, 25 el. 30 Kw fyr?

: 03 mar 2012 14:28
af martin_b
Jeg står og skal have pillefyr, som en del af jer nok har set fra mine indlæg her på forum.

Problemet er, at jeg hele tiden bliver i tvivl om størrelsen når jeg læser diverse indlæg herinde.

Mange er sikre på det skal være et 30 Kw pillefyr, andre helt ned til 20 Kw.

Jeg bruger 20.000 KWh el med jordvarme ved COP 2,8 og 1000 liter olie om året pt.

Er der nogen der tør udtale sig? Er tæt på at købe en Scotte 30 KWh, men vil helst ha' Ekopower, som kommer i en 24,9 KW i løbet af 2012 - men tør jo ikke, hvis den ikke kan følge med om vinteren...

Mvh. Martin

400 m2, middel isoleret, 25 el. 30 Kw fyr?

: 03 mar 2012 16:47
af abn
Når en 10 kw kan klare op 200m2 ved en del herinde, så tror jeg nu sagtens at en 25 kw kan klare de 400 m2 som du har. Men jeg kan ikke desværre ikke give dig garanti. Eneste erfaring jeg har er de 1000-vis af tråde jeg har læst herinde.

400 m2, middel isoleret, 25 el. 30 Kw fyr?

: 03 mar 2012 16:53
af Flyball
Pas meget på at købe for stort, det fortryder du hurtigt. Jeg har 15 kw til ca 400 m2 og det klarer den fint, selv i den koldeste vinterperiode, og det er en gammel, dog renoveret, gård jeg bor i. Baxi'en kører højt, når det er koldest som sidste vinter, men ikke presset til absolut max !


:great:

400 m2, middel isoleret, 25 el. 30 Kw fyr?

: 03 mar 2012 17:05
af martin_b
Varmer du ALLE 400 m2 op? Det skal jeg nemlig her + 300 liter varmtvandsbeholder.

Og hvad er din rumtemperatur om vinteren? Jeg vil have min på 23-24 grader.

400 m2, middel isoleret, 25 el. 30 Kw fyr?

: 03 mar 2012 19:08
af Flyball
Hejsa, jeg har de 325 m2 på ca 24 grader og så de sidste 70 på ca 18. Dertil skal en vvb på 110 liter og en på 30 liter. Det kører alt sammen samtidigt uden problemer :)


:great:

400 m2, middel isoleret, 25 el. 30 Kw fyr?

: 03 mar 2012 19:17
af From
Hvis jeg husker rigtigt så svarer en liter olie til ca 10 kwh, så de 20.000 kwh x 2,8 i cop må svare til 5.600 liter olie + de 1000 liter du bruger i fyret, eller noget der ialt svarer til 6.600 liter olie

Iflg http://www.nordjysk-bioenergi.dk/produk ... lefyr.html kan et 20 kw pillefyr erstatte 6000 liter olie, så du burde kunne nøjes med 25 kwh fyr.

400 m2, middel isoleret, 25 el. 30 Kw fyr?

: 03 mar 2012 20:58
af martin_b
Og reelt set kunne jeg nok godt bruge 2000 liter olie, hvis jeg vil have lidt bedre komfort i efteråret. Hmm.. det er virkelig svært. Vil allerhelst have et Ekoheat, men er det sandsynligvis kun LIGE præcist nok med et 25 Kw fyr.

Der bliver skrevet, at man skal passe på med ikke at købe for stort. Vil en Scotte 30 Kw være ALT for stor, hvis mit behov er tæt på 25 Kw, måske lidt mere?

400 m2, middel isoleret, 25 el. 30 Kw fyr?

: 03 mar 2012 21:33
af Skiveren
martin_b » 03 Mar 2012, 20:58 skrev:Og reelt set kunne jeg nok godt bruge 2000 liter olie, hvis jeg vil have lidt bedre komfort i efteråret. Hmm.. det er virkelig svært. Vil allerhelst have et Ekoheat, men er det sandsynligvis kun LIGE præcist nok med et 25 Kw fyr.

Der bliver skrevet, at man skal passe på med ikke at købe for stort. Vil en Scotte 30 Kw være ALT for stor, hvis mit behov er tæt på 25 Kw, måske lidt mere?
Hejsa Martin. Det er pisse svært at vurdere om du skal ha et 25 kw eller et 30 kw... :| men jeg vil da forsøge at forklare min erfaring på dette område... Jeg har netop lige udskiftet oliefyret med en Ekoheat 1500, grundlaget for at jeg valgte et 15 kw var at vi havde et forbrug på 2800 liter olie om året og ca 4000 kw el på elpanel på 1. Sal, og huset er fra 1890 med en masse forbedringer op til i dag, dog synes vi ikke at vi havde det varmt nok, så derfor blev der lystigt fyret op i brændeovnen, således at vi kunne løfte de sidste grader op... Men allerede nu efter 14 dags drift med Ekoheat'en, har vi oplevet en meget bedre varme, da pillefyret nemt kan løfte fremløbstemperturen op, således at vores radiatorer kan smide noget mere varme af... :great: Dog kan jeg også se at Ekoheaten overhovedet ikke kører over de 8-9 kw om morgen, så omregnet er den jo kun belastet med 60 %... Og midt på dagen, som idag hvor vi har haft en skøn forårs dag med gode temperatur ligger den på 2 kw... :wink: Og fyret stopper jo nok den kommer under de 10 % af dens max effekt, og de stop skal man jo ikke ha for mange af.. :| Så jeg mener at du skal passe på med at købe anlægget for stort, da jeg selv er blevet meget overrasket over hvor meget varme sådan en bandit kan smide af sig :shock: især i forhold til det gamle oliefyr...

400 m2, middel isoleret, 25 el. 30 Kw fyr?

: 03 mar 2012 22:33
af lamborg
Åh skrev lige en lang historie inden jeg så det var dig martin.
Tak for sidst.
MVH
Claus

400 m2, middel isoleret, 25 el. 30 Kw fyr?

: 03 mar 2012 22:50
af Baxiamatør
Jeg ville lige give min kommentar med til dit dilemma.
Jeg har også ca. 400 m2 ialt, har dog ikke prøvet at varme alle 400 op til 24 grader i den koldeste vinter, ( de sidste 100 m2 er ca. 15 grader) men ca. 300 m2 har jeg, og det giver absolut ingen problemer for mit 25 kw Baxi.

Jeg tror jeg ville vælge 25 kw, og så evt. gøre lidt mere ved isoleringen de steder hvor det kan lade sig gøre.

Held og lykke..... Martin