hej vil høre om der er nogen der ved hvordan man udregner hvor stort et baxi multiheat man skal installere om det skal være 1.5 eller 2.5 kw har et hus på 220 m2 rimelig isoleret

beregning af kw til m2

: 25 feb 2012 12:39
af MichaelK
En 1,5'er kan fint opvarme 350 kvm. Så den ville jeg da gå efter.
1,5'eren kan dog ikke fyre med flis, så skal man op i en 2,5F.
(Hvis man partout vil have Baxi :P )



Mvh.

beregning af kw til m2

: 25 feb 2012 13:01
af Flyball
Hejsa, 1,5'eren er absolut rigelig stor !


:great:

beregning af kw til m2

: 03 mar 2012 09:36
af noller
Hej

Hvornår er huset fra og vigtigst af alt isoleringsgrad, kunne jo antage at huset skulle bruge 50 watt pr. kvm.
d.v.s 50 watt x 220 kvm. = 11000 watt eller 11 kw

beregning af kw til m2

: 03 mar 2012 12:12
af Bigfoot
glem alt om beregninger.... om dit hus så havde en ladeportsåbning ud i det fri, så ville en 1.5'er stadig være rigeligt til dit hus.

Men som nogen skriver, så kan den ikke flis. Så har du den ide, så taler vi desværre en 2.5'er.

beregning af kw til m2

: 03 mar 2012 17:35
af Hans
Det er tit den slags spørgsmålet dukker op. Og hver gang bliver der spurgt til husets areal, alder og isoleringsgrad. Men mangler der ikke en vigtig parameter: hvad skal der fyres med?
Jeg har erfaret, at der er stor forskeld på, hvor meget fyret kan yde med forskellige brændsler.

beregning af kw til m2

: 03 mar 2012 18:46
af Flyball
Hans » 03 Mar 2012, 17:35 skrev:Det er tit den slags spørgsmålet dukker op. Og hver gang bliver der spurgt til husets areal, alder og isoleringsgrad. Men mangler der ikke en vigtig parameter: hvad skal der fyres med?
Jeg har erfaret, at der er stor forskeld på, hvor meget fyret kan yde med forskellige brændsler.
Korrekt forskellige brændsler giver forskellig effekt, men når der bliver spurgt om der skal bruges Baxi MH 1,5 eller 2,5 til at opvarme 220 m2 der er rimeligt isoleret, så er svaret ret entydigt: Baxi MH 1,5
Der er selvfølgelig altid mulighed for særlige situationer der afviger, men generelt så er det svaret :roll:

:great:

beregning af kw til m2

: 04 mar 2012 10:15
af mikael1960
Jeg har haft en energivejleder til at anaysere og beregne på mit hus. Han fandt frem til at huset skulle tilføres ca. 18kw -hvilket sjovt nok matchede mit oldgamle naturgasfyr.
Efter et par tiltag på efterisoleringssiden er jeg kommet under 16kw.
Derfor valgte jeg en scotte 16kw. Den kan sagtens levere. Derudover også en hel masse solfangere.
Når man lægger tallene for 16kw'eren sammen med solvarmen betyder det naturligvis overkapacitet.

Man skal huske at tage højde for brændslets brændværdi (eks.vis pillernes kwh) og fyrets virkningsgrad.

Hvis man anvender piller med 4800 (effektiv brændværdi dokumenteret ved målinger) og fyret har en virkningsgrad på 90 %, så får du altså kun 90% ud af de 4800 (= 4320).

men jeg synes dybest set at energivejlederen gør et fornuftigt stykke arbejde, som sagtens kan bruges som rettesnor.

ps... Det ser p.t. ud til at vi ender på et pilleforbrug på 2,8 paller german pellets, inkl. overforbrug i december og januar pg.a. fejlmonteret solfangeresystem. (Jeg vil anslå vores overforbrug til ca. 0,5 - 0,7 palle piller).
Periode: 29/11-11 til 1/4-12, svarende til 4 måneder.
Opvarmning af 240 m2 til 23 grader i snit.
Vi har snydt lidt og brugt for ca. 1500 kr brænde oveni.
Det er da ok, ikke ?

beregning af kw til m2

: 04 mar 2012 11:16
af noller
Bigfoot » 03 Mar 2012, 12:12 skrev:glem alt om beregninger.... om dit hus så havde en ladeportsåbning ud i det fri, så ville en 1.5'er stadig være rigeligt til dit hus.

Men som nogen skriver, så kan den ikke flis. Så har du den ide, så taler vi desværre en 2.5'er.
Uanset hvor meget man hopper og danser så er 15 kw 15 kw. Det er jo så det mest optimale at finde et fyr der passer til husets behov, men baxi kan sagtens drosles til at yde 7,7 kw i høj last hvilket min er p.g.a varmebehov. Intet er sikkert her i livet undtaget grå hår og navleuld.

beregning af kw til m2

: 04 mar 2012 11:21
af noller
Hans » 03 Mar 2012, 17:35 skrev:Det er tit den slags spørgsmålet dukker op. Og hver gang bliver der spurgt til husets areal, alder og isoleringsgrad. Men mangler der ikke en vigtig parameter: hvad skal der fyres med?
Jeg har erfaret, at der er stor forskeld på, hvor meget fyret kan yde med forskellige brændsler.
Det er kun et spørgsmål om indfyret mængde , der går altså flere kubikmeter gran igennem et fyr end f.eks bøg d.v.s man kan sagtens hive samme kilojoule ud af gran, man skal bare fodre fyret oftere.