Side 1 af 3

For mange tænd sluk ved gulvvarme

: 24 feb 2012 20:27
af Indra
Hejsa

Jeg har lige fået installeret et Scotte Mini Blackstart 10kw fyr, og glædede mig til at det kunne tænde og slukke selv. Mit gamle pillefyr skulle tændes manuelt, så det var der ikke meget grin med.

Vi har gulvvarme støbt i beton i 220 m2 hus. Det er temmelig træg varme, så når først huset er varmt så går der 12-18 timer indtil der er behov for varme igen.

Det betyder at mine telestater til de enkelte rum er lukket meget af tiden. Systemet skal altså slet ikke bruge varme i 18 timer i træk.
Alligevel tænder fyret med en times mellemrum fordi de få liter vand der tumler rundt i kedlen og i rørerne hen til gulvvarmeshunten, bliver under 60gr. Når fyret tænder så går der kun få mintter indtil styringen finder ud af at kedel temp er 60 + 15 (som er driftdifference) og så stopper fyret igen.

Det betyder at jeg har noget der ligner 20 tændinger om dagen... Ikke særlig optimalt.

Hvordan omgår man dette problem?

Har I andre ikke dette problem? Jeg synes slet ikke at have læst om det. Det er måske meget unormalt at huset slet ikke skal bruge varme. Men jeg vil da antage at man også vil have dette problem ved sommerfyring.

For mange tænd sluk ved gulvvarme

: 24 feb 2012 20:35
af svbech
Det lyder som om din gulvvarme kredse lukker en del op og i, det kan godt virke voldsomt på fyret, specielt hvis det er store kredse.
Prøv en gang at skrue lidt ned for fremløbs temperaturen i gulvarmeshunten, en lavere temperatur burde få kredsene til at stå åbent længere tid af gangen, og på den måde give fyret en mere stabil belastning.

For mange tænd sluk ved gulvvarme

: 24 feb 2012 20:43
af Indra
God pointe. Det vil jeg prøve. Resultatet kan jeg nok først se om en uge eller mere, når jeg finder ud af om fremløb så er nok til at holde huset med varme.
Et forventet resultat må vel være at det skal tage en del længere tid at justere rum-varmen. Jeg tænker at der vil være "risiko" for at systemet ikke kan følge med hvis der opstår pludselige temperatur udsving.

Jeg har 5 kredse som dækker ret meget areal. I øjeblikket åbner de ikke så meget. 1 gang hver 1½ dag er de åbne i et par timer. Så pause igen i 18 timer. Det synes jeg ikke er "meget" som du skriver.

For mange tænd sluk ved gulvvarme

: 24 feb 2012 20:46
af pille bruger
Indra » 24 Feb 2012, 20:43 skrev:God pointe. Det vil jeg prøve. Resultatet kan jeg nok først se om en uge eller mere, når jeg finder ud af om fremløb så er nok til at holde huset med varme.
Et forventet resultat må vel være at det skal tage en del længere tid at justere rum-varmen. Jeg tænker at der vil være "risiko" for at systemet ikke kan følge med hvis der opstår pludselige temperatur udsving.
Du kan evt. sænke kedeltemperaturen (måske ned til 50 gr.),
og så bruge varmt vands prioritering når der skal laves varmt brugsvand.

For mange tænd sluk ved gulvvarme

: 24 feb 2012 20:49
af Vangsgaard
Nu har jeg ikke selv gulvvarme, men kan en "nødløsning" ikke også være at lade fyret køre med timerindstillingen, så det kun tænder f.eks. 6 timer om dagen

For mange tænd sluk ved gulvvarme

: 24 feb 2012 20:54
af BWJ
Du kan forsøge flg.
Nedsæt flow i kredsene.
Sænk fremløbstemp. med 3-5 gr.
Sænk ydelsen på kedlen.

Det burde stabilisere systemt lidt

For mange tænd sluk ved gulvvarme

: 24 feb 2012 20:56
af Thomas83
Det mest optimale/økonomiske er hvis du kan finde en fremløbstemperatur til gulvvarmen der kan holde 21 grader i huset når telestater er konstant åbne samtidig med kedlen brænder uden at pause, det afhænger selvfølgelig af vejr og vind, men det bliver du hurtigt dus med.
5grader + - på fremløbet kan gøre en verden til forskel :)

For mange tænd sluk ved gulvvarme

: 24 feb 2012 21:06
af Indra
Mange tak for jeres hurtige og præcise input. Dem glæder jeg mig til at prøve.

Men det er alle omgåelse af hvad jeg troede jeg skulle opnå ved at have et fyr der kunne starte og stoppe selv: Nemlig at slukke selv, og kun tænde når der var behov. Hvorfor ellers kunne slukke?

I sommermånederne forventer jeg kun at skulle varme varmt vand op og slet ikke huset. Jeg forventede at fyret så ville forblive slukket i to dage, og så starte når VVB bad om det.

Jeg kan allerede nu se, at det kun bliver til "nødløsninger" som f.eks. urstyring der vil kunne imødegå mit oprindelige krav. Er det rigtigt forstået?

For mange tænd sluk ved gulvvarme

: 24 feb 2012 21:14
af BWJ
Nu kender jeg ikke scottestyringen, men kan den ikke bruges til varmtvandsprioritering ? dvs at kedel kører lav last ved alm. drift og høj last ved VV prio.
Så kunne pendlingen elimineres til et minimum, fordi kedeltemp. ved alm drift kan nedsættes væsentligt.

For mange tænd sluk ved gulvvarme

: 24 feb 2012 21:16
af pille bruger
Indra » 24 Feb 2012, 21:06 skrev:Mange tak for jeres hurtige og præcise input. Dem glæder jeg mig til at prøve.

Men det er alle omgåelse af hvad jeg troede jeg skulle opnå ved at have et fyr der kunne starte og stoppe selv: Nemlig at slukke selv, og kun tænde når der var behov. Hvorfor ellers kunne slukke?

I sommermånederne forventer jeg kun at skulle varme varmt vand op og slet ikke huset. Jeg forventede at fyret så ville forblive slukket i to dage, og så starte når VVB bad om det.

Jeg kan allerede nu se, at det kun bliver til "nødløsninger" som f.eks. urstyring der vil kunne imødegå mit oprindelige krav. Er det rigtigt forstået?
Nej det er ikke rigtig forstået.
Fyret kan køre hele tiden, forudsat at det er justeret rigtigt.
Fremløbstemperaturen behøver ikke at være meget højere end det du skal bruge til gulvvarmen,
forudsat at du har 2 eller 3 vejsventil foran vvb så du kan bruge varmt vands prioriterings funktionen.
Sommerdrift er sikkert kun vvb drift, og der tænder fyret kun når der kaldes på varmt brugsvand.