min watts lukker for tidligt...

: 20 feb 2012 18:54
af Zarge
Hejsa sidder og kæmper med mit fremløb til huset... har opdaget at selvom watts er skruet helt op, og fremløbet kun er 51° så stiger flowet ca 40l/t hvis jeg skruer termostaten af... If den smule jeg kan finde på termostaten, så skulle den måle 20-70° så det kan vel, ikke passe den er begyndt at kvæle flowet allerede 19° før kan det?

min watts lukker for tidligt...

: 20 feb 2012 18:57
af John Skov Jensen
Vinkelsliberen på og væk med et par mm af stiften :D

min watts lukker for tidligt...

: 20 feb 2012 18:59
af Zarge
var sgu ved at tænke på det... men kan det virkelig være nødvendig... ;-)

min watts lukker for tidligt...

: 20 feb 2012 20:43
af Fer
40lt/t er dælme ikke alverdens..

Men kan da godt se det er lidt irriterende..

Må jeg spørge hvor stor ventil du har på, og hvilket flow du har igennem ?

min watts lukker for tidligt...

: 23 feb 2012 20:22
af Zarge
3/4" kan trække den op da ca 800ltr/t men huset trækker normalt højest 2-300ltr/t
Men tror jeg har fundet "fejlen" ... har fluttet min stokerbot føler (var tapet på røret med alutape, og isolering omkring...)
Er nu flyttet over i en følerlomme et par cm fra hvor den sad før... det har så vævet temperaturen med en 15-20°... gir lidt stof til eftertanke...
Gæt selv hvornår jeg flyttede den... http://stokerlog.dk/graph.php?type=4&us ... &graph=250

min watts lukker for tidligt...

: 23 feb 2012 21:02
af klinten
Dvs. din fremløbstemp. var kun justeret ind via din stokerbot og ikke andet? Så har du altså kørt med meget højt fremløb i lang tid?