10 eller 16kw? 170m2

Pillefyr, Stokerfyr eller noget helt andet?
Få hjælp til at finde det anlæg der passer netop til dine behov.
For at få den mest korrekte hjælp, anbefaler vi at du nøje beskriver dine behov og ønsker.
Så bliver det nemmere at hjælpe dig :)
andersch
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 123
Tilmeldt: 03 feb 2012 16:11
Mit fyr: black star 16kw
Areal: 170
Brændsel: flexheat 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Haderslev

10 eller 16kw? 170m2

Indlægaf andersch » 17 feb 2012 17:05

hvad vil i anbefale af scoote og woody? og 10 eller 16kw?

Huset er fra 73 med nye vinduer og døre, og 400mm på loftet, og er 170m2. pt er vi 2 i huset men der kommer nok flere til.

Jeg syntes at jeg kan læse mig til at fyret er mest økonomisk når der kører tæt på max.?

Sidste spørgsmål: kan jeg godt beholde mig gamle gasfyr og fyre med lidt gas engang i mellem, hvis jeg vil det?
Og hvordan fungere det rent praktisk når fyret skal installeres? skal både gasfyret og pillefyret monteres til min varmtvandsbeholder? og kan man overhovedet det?


på forhånd tak


triumph
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3150
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 26 gange

10 eller 16kw? 170m2

Indlægaf triumph » 17 feb 2012 17:11

har du ikke et årligt gasforbrug og samenligne med, så er det nemmere

andersch
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 123
Tilmeldt: 03 feb 2012 16:11
Mit fyr: black star 16kw
Areal: 170
Brændsel: flexheat 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Haderslev

10 eller 16kw? 170m2

Indlægaf andersch » 17 feb 2012 17:20

ca 20-25000kr

andersch
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 123
Tilmeldt: 03 feb 2012 16:11
Mit fyr: black star 16kw
Areal: 170
Brændsel: flexheat 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Haderslev

10 eller 16kw? 170m2

Indlægaf andersch » 17 feb 2012 17:21

inden nye vinduer og extra iso på loftet. har intet efter

triumph
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3150
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 26 gange

10 eller 16kw? 170m2

Indlægaf triumph » 17 feb 2012 17:36

andersch » 17 Feb 2012, 17:20 skrev:ca 20-25000kr


hvad er det i m3 gas ?
Her er link heført til olieforbrug
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedler/beregn.asp
Hvis din gaskedel ikke er kondenserende, så svarer 1 l olie, ca til 1 m3 gas


Brugeravatar
Lintz
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 4506
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Mit fyr: Scotte 16 kw m OPOP kedel
Areal: 160
Brændsel: Barlinek eco-pellets
Fremviser gerne i postnummer: 9280
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Geografisk sted: Østhimmerland
Givet likes: 152 gange
Modtaget likes: 70 gange

10 eller 16kw? 170m2

Indlægaf Lintz » 17 feb 2012 18:30

Jeg har en 16 kw Scotte til 160 m2 dårligt isoleret hus, Lidt iso på loftet, intet i gulvene eller væggene. Det klarer den fint uden at være på overarbejde, så mon ikke en 10´er godt kan gøre det.
Mvh Lintz aka Sælhunden aka Linse aka Lintzyboy aka vatnisse aka julemand aka Guru (troede jeg :cry: ) aka REDAKTØR :P

INGEN DYR ER KOMMET TIL SKADE UNDER OPRETTELSE AF DENNE SIGNATUR.......

Accepterer det uundgåelige – det kan du alligevel ikke gøre noget ved.

Brugeravatar
MichaelK
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 3790
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 8410
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Geografisk sted: Feldballe-Djursland
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 17 gange

10 eller 16kw? 170m2

Indlægaf MichaelK » 18 feb 2012 01:40

Ud fra din beskrivelse ville jeg, uden at tøve, vælge en 10 kW.
Jeg varme selv 180 elendigt isolerede kvm. op med en 9,9 kW.
Det klarede den til UG, selv her mens det frøs -18 grader :great:



Mvh.
Hvorfor gøre i dag, hvad der kan udsættes til i morgen? Thi i morgen kan det være overflødigt!
Citat: ???

Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde

10 eller 16kw? 170m2

Indlægaf Flunk » 20 feb 2012 10:04

10 kw er efter min mening nok.
Det kan nok ikke betale sig at beholde gas fyret. Det bliver for dyrt.
Du skal f.eks så stadig betale årlig serviceeftersyn af gaskedlen, ekstra skorstensfejervederlag, nyt skorsten til pillefyret o.s.v.. Hvorfor vil du gerne beholde den?
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk

Brugeravatar
Havmand
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2315
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
Areal: 190
Brændsel: Blandet træ og piller
Fremviser gerne i postnummer: 4700
Dagligt forbrug: 30 kg
Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
Modtaget likes: 1 gang

10 eller 16kw? 170m2

Indlægaf Havmand » 20 feb 2012 10:20

At beholde gasfyret kan være en fin ide, især vis kommunen kræver at der fyres med gas - og at der skal være lagt gas ind...
Det gør de hos mig, så jeg bruger fiktivt 100 m3 om året, for at jeg ikke skal betale gebyr for at beholde måleren uden forbrug.
og så må jeg over for kommunen klare mig med at fyre med brænde, da der ikke er råd til et nyt gasfyr, da det gamle gik død.

Brugeravatar
hahomi
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 680
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4840
Dagligt forbrug: 15
Geografisk sted: Nørre Alslev Falster

10 eller 16kw? 170m2

Indlægaf hahomi » 20 feb 2012 10:28

Det er jo set nogen har fået købt for småt og det er da mere ærgerligt, end at få købt lidt for stort.
Jeg tror at et 10 kW vil være nok langt det meste af tiden, men med risiko for at det kan komme til at knibe i enkelte perioder og for lidt varme, er sjældent populært. Der har været et par indlæg, hvor det har knebet med varmen i den kolde tid og så har der ikke engang været blæsevejr af betydning.
De nye pillefyr er jo modulerende og tilpasser ydelsen efter behov. Nogle fyr er meget nemme at neddrosle, f.eks. er mit neddroslet til ca. 7 kW nu.
Der er jo en del fyr der sælges med en max ydelse på ca. 15 kW og klarer alt derunder (ihvertfald ned til 2-3 kW) med meget effektive virkningsgrader på omkring 90% eller bedre.
Du kan se virkningsgraderne ved høj/lav ydelse på prøvningsattesterne.
Vælg dine kampe med omhu.



For at få den mest korrekte hjælp, anbefaler vi at du nøje beskriver dine behov og ønsker.
Så bliver det nemmere at hjælpe dig :)

Tilbage til "Find det rette anlæg"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 0 gæster