Trækstabilisator placering... Haster lidt

: 16 feb 2012 13:00
af Skiveren
Så kommer smeden imorgen tidlig og installere pillfyret, men jeg skal lige ha monteret Trækstabilisatoren i den muret skorsten, så mit spørgsmål er hvor jeg bør placere denne fætter ?? icon_cheesygrin.gif
På forhånd tak.. :great:

Trækstabilisator placering... Haster lidt

: 16 feb 2012 13:09
af Havmand
I den murede skorsten - bare det er under hvor bøsningen til din pillegnasker...

Selv har jeg lavet den dovne
Billede

Trækstabilisator placering... Haster lidt

: 16 feb 2012 13:13
af Skiveren
Havmand » 16 Feb 2012, 13:09 skrev:I den murede skorsten - bare det er under hvor bøsningen til din pillegnasker...

Selv har jeg lavet den dovne
Billede
Takker det var sq hurtigt icon_cheesygrin.gif :great:
Men jeg skal lige forstå det... Mener du at placering skal være under røgrøret indgang i skorstenen ?? :wink:

Trækstabilisator placering... Haster lidt

: 16 feb 2012 13:16
af kongsted
Havmand: Fyrer du også i selve skorstenen icon_cheesygrin.gif
Der er en mistænkelig glød inde i skorstenen...

Jeg har monteret min trækstabilisator i en ekstra murbørsing, jeg havde liggende. Ca 40cm under røgrøret fra fyret.

//Kongsted

Trækstabilisator placering... Haster lidt

: 16 feb 2012 13:28
af Havmand
kongsted » 16 Feb 2012, 13:16 skrev:Havmand: Fyrer du også i selve skorstenen icon_cheesygrin.gif
Der er en mistænkelig glød inde i skorstenen...

Jeg har monteret min trækstabilisator i en ekstra murbørsing, jeg havde liggende. Ca 40cm under røgrøret fra fyret.

//Kongsted
Næ, legede bare lidt... Så det er bare en smule avis :lol:

Trækstabilisator placering... Haster lidt

: 16 feb 2012 13:30
af Havmand
Skiveren » 16 Feb 2012, 13:13 skrev: Takker det var sq hurtigt icon_cheesygrin.gif :great:
Men jeg skal lige forstå det... Mener du at placering skal være under røgrøret indgang i skorstenen ?? :wink:
Jeg er hurtig - det siger konen tit til mig :lol:

Trækstabilisator placering... Haster lidt

: 16 feb 2012 13:37
af Skiveren
Jeg er hurtig - det siger konen tit til mig :lol:
He he... icon_cheesygrin.gif

Ps sagen er opklaret nu, fejeren er jo min nabo oppe på jobbet :) , så gik lige ind til ham og fik et råd af ham... Jeg skal i mit tilfælde sætte en små 30-35 cm OVER røgrør. icon_cheesygrin.gif

Trækstabilisator placering... Haster lidt

: 16 feb 2012 19:29
af Mike N
Giver det ikke samme resultat lige meget hvor den sidder. Trækket i skorstenen er vel den sammen. Bare TS er justeret efter hvor den sidder.

Trækstabilisator placering... Haster lidt

: 16 feb 2012 20:13
af Brandsen
Halløj i forum,

Der er jo udbrudt nærmest religionskrige, om hvor en trækstabilisator skal placeres.

Tror dog almindelig konsensus efterhånden er blevet :
Placeres 40 -50 cm over røgrørets indgang i skorstenen, dog mindst 40 cm fra loftet.
Kan dette ikke lade sig gøre, enten pga rørføringen, eller meget lavloftet fyrrum, så
alternativt 40 - 50 cm under røgrørets indgang i skorstenen.

Og under alle omstændigheder, så skal balanceklappen justeres sådan, at stabilisatoren
hele tiden står og vibrerer lidt 'nervøst', selv i forholdsvist stille vejr.
Det betyder i praksis ca 10pa på f.eks en stoker som Baxi, og ca 20-25 Pa på en fastbrændsel kedel.

Trækstabilisator placering... Haster lidt

: 16 feb 2012 21:37
af MichaelK
Brandsen » 16 Feb 2012, 20:13 skrev:Halløj i forum,

Der er jo udbrudt nærmest religionskrige, om hvor en trækstabilisator skal placeres.

Tror dog almindelig konsensus efterhånden er blevet :
Placeres 40 -50 cm over røgrørets indgang i skorstenen, dog mindst 40 cm fra loftet.
Kan dette ikke lade sig gøre, enten pga rørføringen, eller meget lavloftet fyrrum, så
alternativt 40 - 50 cm under røgrørets indgang i skorstenen.

Og under alle omstændigheder, så skal balanceklappen justeres sådan, at stabilisatoren
hele tiden står og vibrerer lidt 'nervøst', selv i forholdsvist stille vejr.
Det betyder i praksis ca 10pa på f.eks en stoker som Baxi, og ca 20-25 Pa på en fastbrændsel kedel.
Helt enig med Brandsen der :great: