Trækstabilisator placering... Haster lidt
: 16 feb 2012 13:00
af Skiveren
Så kommer smeden imorgen tidlig og installere pillfyret, men jeg skal lige ha monteret Trækstabilisatoren i den muret skorsten, så mit spørgsmål er hvor jeg bør placere denne fætter ??
På forhånd tak..
Trækstabilisator placering... Haster lidt
: 16 feb 2012 13:09
af Havmand
I den murede skorsten - bare det er under hvor bøsningen til din pillegnasker...
Selv har jeg lavet den dovne
Trækstabilisator placering... Haster lidt
: 16 feb 2012 13:13
af Skiveren
Havmand » 16 Feb 2012, 13:09 skrev:I den murede skorsten - bare det er under hvor bøsningen til din pillegnasker...
Selv har jeg lavet den dovne
Takker det var sq hurtigt
Men jeg skal lige forstå det... Mener du at placering skal være under røgrøret indgang i skorstenen ??
Trækstabilisator placering... Haster lidt
: 16 feb 2012 13:16
af kongsted
Havmand: Fyrer du også i selve skorstenen
Der er en mistænkelig glød inde i skorstenen...
Jeg har monteret min trækstabilisator i en ekstra murbørsing, jeg havde liggende. Ca 40cm under røgrøret fra fyret.
//Kongsted
Trækstabilisator placering... Haster lidt
: 16 feb 2012 13:28
af Havmand
kongsted » 16 Feb 2012, 13:16 skrev:Havmand: Fyrer du også i selve skorstenen
Der er en mistænkelig glød inde i skorstenen...
Jeg har monteret min trækstabilisator i en ekstra murbørsing, jeg havde liggende. Ca 40cm under røgrøret fra fyret.
//Kongsted
Næ, legede bare lidt... Så det er bare en smule avis
Trækstabilisator placering... Haster lidt
: 16 feb 2012 13:30
af Havmand
Skiveren » 16 Feb 2012, 13:13 skrev:
Takker det var sq hurtigt
Men jeg skal lige forstå det... Mener du at placering skal være under røgrøret indgang i skorstenen ??
Jeg er hurtig - det siger konen tit til mig
Trækstabilisator placering... Haster lidt
: 16 feb 2012 13:37
af Skiveren
Jeg er hurtig - det siger konen tit til mig
He he...
Ps sagen er opklaret nu, fejeren er jo min nabo oppe på jobbet
, så gik lige ind til ham og fik et råd af ham... Jeg skal i mit tilfælde sætte en små 30-35 cm OVER røgrør.
Trækstabilisator placering... Haster lidt
: 16 feb 2012 19:29
af Mike N
Giver det ikke samme resultat lige meget hvor den sidder. Trækket i skorstenen er vel den sammen. Bare TS er justeret efter hvor den sidder.
Trækstabilisator placering... Haster lidt
: 16 feb 2012 20:13
af Brandsen
Halløj i forum,
Der er jo udbrudt nærmest religionskrige, om hvor en trækstabilisator skal placeres.
Tror dog almindelig konsensus efterhånden er blevet :
Placeres 40 -50 cm over røgrørets indgang i skorstenen, dog mindst 40 cm fra loftet.
Kan dette ikke lade sig gøre, enten pga rørføringen, eller meget lavloftet fyrrum, så
alternativt 40 - 50 cm under røgrørets indgang i skorstenen.
Og under alle omstændigheder, så skal balanceklappen justeres sådan, at stabilisatoren
hele tiden står og vibrerer lidt 'nervøst', selv i forholdsvist stille vejr.
Det betyder i praksis ca 10pa på f.eks en stoker som Baxi, og ca 20-25 Pa på en fastbrændsel kedel.
Trækstabilisator placering... Haster lidt
: 16 feb 2012 21:37
af MichaelK
Brandsen » 16 Feb 2012, 20:13 skrev:Halløj i forum,
Der er jo udbrudt nærmest religionskrige, om hvor en trækstabilisator skal placeres.
Tror dog almindelig konsensus efterhånden er blevet :
Placeres 40 -50 cm over røgrørets indgang i skorstenen, dog mindst 40 cm fra loftet.
Kan dette ikke lade sig gøre, enten pga rørføringen, eller meget lavloftet fyrrum, så
alternativt 40 - 50 cm under røgrørets indgang i skorstenen.
Og under alle omstændigheder, så skal balanceklappen justeres sådan, at stabilisatoren
hele tiden står og vibrerer lidt 'nervøst', selv i forholdsvist stille vejr.
Det betyder i praksis ca 10pa på f.eks en stoker som Baxi, og ca 20-25 Pa på en fastbrændsel kedel.
Helt enig med Brandsen der