Roder med styring, mangler billede af ledninger.

: 11 feb 2012 17:07
af GDK
Ja som titlen siger..
Min gamle styring ville pludselig ikke sende strøm til pumpen mere, og fik derfor en ny. Skulle så montere den idag, men fik vist byttet rundt på ledningerne for keddeltemperatur. Jeg kigger på diagrammet, men forstår det vist ikke rigtigt, for nu har jeg prøvet alle kombinationer og det tætteste jeg kommer på noget rigtigt er med en rigtig keddeltemp., men en returtemp der er nede på 2 grader på displayet. Har prøvet at montere den gamle styring igen med samme resultat....så jeg har vist byttet lidt rundt på nogle ledninger for keddeltemp og udetemp..Er der nogen der evt gad at tage et billede af deres Economic 3000 styring til KL2 så jeg kan se hvor jeg bytter rundt?

En anden mærkelig ting der skete efter at have monteret den ny styring var at efter 15 minutters drift stoppede blæseren med at virke, selvom den kørte på displayet. Afbrydelse af strøm og forsøg på at tvinge den igang virkede ikke...selv efter at jeg satte den gamle styringe tilbage på, virkede blæseren stadig ikke...så slukkede jeg fyret i 15 minutter og nu virker den fint igen...hvad siger i?

Roder med styring, mangler billede af ledninger.

: 11 feb 2012 17:58
af Per J.
Returføleren skal sidde på klemme 9 og 10. Kedeltemperatur på klemme 10 og 11. Blæser på klemme 21 og fælles nul.

Roder med styring, mangler billede af ledninger.

: 11 feb 2012 18:30
af GDK
Er returføleren den der kommer ind i siden sammen med keddeltemp? Jeg har nu keddeltapm på 10 og 11 og en føler på 9 og 10. Men den føler ligger bare i løs i toppen..

Roder med styring, mangler billede af ledninger.

: 11 feb 2012 18:50
af Per J.
Føleren på 9 og 10, kedel retur, (de har altså fælles klemme 10). Føleren skal sidde i en dyklomme på din returstreng lige før kedel. Din kedeltemp. føler skal sidde i dykrøret i venstre side på toppen af kedlen sammen med din overkogsføler.

Roder med styring, mangler billede af ledninger.

: 11 feb 2012 18:55
af GDK
Der sidder en føler ved min returshunt som går ind i bunden af fyret og op til styringen..er det den der er returføleren? Har lige koblet den på som du siger, men nu siger min retur temp 7 grader og min keddeltemp 58. Har ikke rørt min shunt. Virker også som om fyret i virkeligheden er mere en de 58 grader som displayet viser. Som om følerne giver falske aflæsninger

Roder med styring, mangler billede af ledninger.

: 11 feb 2012 19:02
af Per J.
Der er også en føler til temperatur på sneglerør, den sidder på klemme 5 og seks. Kan du have byttet om på dem?

Roder med styring, mangler billede af ledninger.

: 11 feb 2012 19:06
af GDK
Jeg tog netop fra klemme 5 og 6 og satte over på 9 og 10. Men den føler der altid har siddet på 9 og 10 ligger bare løst i toppen...men har altid virket med en returtemp på ca 10 grader under keddeltemp

Roder med styring, mangler billede af ledninger.

: 11 feb 2012 19:11
af Per J.
GDK: jeg har lige sendt en PB

Roder med styring, mangler billede af ledninger.

: 11 feb 2012 19:12
af GDK
Synes slet ikke det giver mening med de følere, og de har altid virket som de skulle. Føleren fra sneglrøret går op til ventilen til brandsikringen. Føleren fra returen sidder nu på klemme 9 og 10 og keddelføler sidder på 10 og 11. På 5 og 6 har jeg sat den føler der var lå i toppen og VVB føler sidder på 2 og 3.

Roder med styring, mangler billede af ledninger.

: 11 feb 2012 19:16
af GDK
Jeg har ikke modtaget den?