Side 1 af 1

Hvad er forskellen på hydrofor og trykekspansion

: 11 feb 2012 00:39
af Gerningsmanden
Hvad er forskellen på hydrofor og trykekspansion. Det er fordi jeg fik en hydrofor på 100L hos vvs-eks, så vil gerne vide om det er det samme. Efter jeg fuldte vand på anlæget stod der vand ud af toppen af den. Skal den blændes af? Jeg har haft den åbnet i bunden og er ikke sikker på jeg fik fyldt nok luft på den igen. Kan det være det, eller er det den forkerte tank jeg har fået?

Mvh. Jimmy

Hvad er forskellen på hydrofor og trykekspansion

: 11 feb 2012 07:32
af Havmand
I trykeks. Sidder der en gummiballon, som kan aftage trykket. Således at der ikke er kontakt med vand og luft..

En hydrofor er i de fleste tilfælde blot en tænk, man fylder med luft så luften aftager trykket. Her er der kontakt mellem vand og luft, med de følger det medføre.
Der findes også hydroforer med gummiballon, men mener at de koster knaster...

Jeg ville bytte den til en rød trykeksp.

Hvad er forskellen på hydrofor og trykekspansion

: 11 feb 2012 09:17
af remme
tilgengæld kan der i følge min brøndboer være problemer med holdbarheden og også med at få dem gjort rene ved bakterier i din vandprøve hvis det er den almindelige røde trykeks..

Hvad er forskellen på hydrofor og trykekspansion

: 11 feb 2012 09:50
af Gerningsmanden
Den er blå og der er gummiballon i. Men hvad kan være årsagen til at den skyder vand ud af toppen? Det burde da ikke kunne lade sig gøre.

Hvad er forskellen på hydrofor og trykekspansion

: 11 feb 2012 10:20
af Zarge
humm... hvis der er membran i, og der kommer vand ud, så må membranen jo være bristet... Men om det kan ske ved at der er for lidt luft (modtryk) så vandet kan trykke den istykker aner jeg ikke...

Hvad er forskellen på hydrofor og trykekspansion

: 11 feb 2012 11:22
af pelle
Den blå er godkendt til vand. Kan ej ruste. Er den med ballon ?. I så tilfælde er membranen bristet. Der skal ikke komme vand ud ved toppen.

Hvad er forskellen på hydrofor og trykekspansion

: 13 feb 2012 20:02
af Gerningsmanden
Ballon er forbundet til begge ender, så det må være fordi jeg troede jeg kunne pumpe den op igen med en cykelpumpe. He he, fjols... der skal være et fortryk på 1,5bar men det er min overtryksventil også på. Så får jeg vel ikke det modtryk tanken skal give?

Hvad er forskellen på hydrofor og trykekspansion

: 13 feb 2012 20:08
af Gerningsmanden
Efter at have læst jeres viden tror jeg det er en trykeks.beholder :) Vil gerne sige tusind tak for de hurtige svar men altid får her inde. Det er fedt der er menesker der detikere deres fritid til at hjælpe andre.

Hvad er forskellen på hydrofor og trykekspansion

: 13 feb 2012 21:08
af John Skov Jensen
Gerningsmanden » 13 Feb 2012, 20:02 skrev:Ballon er forbundet til begge ender, så det må være fordi jeg troede jeg kunne pumpe den op igen med en cykelpumpe. He he, fjols... der skal være et fortryk på 1,5bar men det er min overtryksventil også på. Så får jeg vel ikke det modtryk tanken skal give?
Du skal naturligvis justere fortrykket i forhold til din installation.
Fortrykket skal være 0,1 bar over anlæggets statiske tryk, som er det samme som den fysiske højde forskel (top til fysisk placering af ekspansionsbeholden) på anlægget. Eks ved 5m højde forskel skal fortrykket være 0,6 bar, ved 8,5m højde forskel skal fortrykket være 0,95 bar.
Det statiske tryk i anlægget må ikke kunne klemme ballonen sammen inden i beholderen, da man så mister ekspansionsvolume.
Ved at have 0,1 bar højere fortryk end højdeforskellen sikre man at trykekspansionsbeholderen uden problemer kan overvinde det statiske tryk.

De 1,5 bar der er i beholderen fra leverandøren passer fint til et 14m højt hus hvis der ikke justeres på trykket icon_cheesygrin.gif

/John