Side 1 af 1
Expansionsbeholder
: 09 feb 2012 18:39
af agri-mols
Er der forskel på hvor stor en expansionsbeholder man skal ha når man enten køre lukket expansion eller
åben expansion
Expansionsbeholder
: 09 feb 2012 19:11
af John Skov Jensen
Vand udvider sig lige meget upåvirket af om det er under tryk eller ej, så størrelsen på den nødvendige ekspansionsvolumen er den samme, uanset
/John
Expansionsbeholder
: 09 feb 2012 19:28
af agri-mols
okay hvad størlse tank skal jeg ha vis jeg har 2000 liter akku tank og køre med lukket trykekspansion
Expansionsbeholder
: 09 feb 2012 19:43
af famdue
Søren
Hjælp. Det kunne jeg også godt tænke mig og vide?
Carsten
Expansionsbeholder
: 09 feb 2012 19:46
af John Skov Jensen
8% af den samlede vandvolumen i anlægget hvis det er fastbrændselsanlæg jvfr bv32. Men hellere lidt for stor end for lille. Så 250l eller 300l afhængig af omfang af resten af dit anlæg
Expansionsbeholder
: 09 feb 2012 19:50
af John Skov Jensen
4% af samlet volumen hvis det er "automatisk fyrede anlæg" dvs stoker eller piller jvfr bv32
Expansionsbeholder
: 09 feb 2012 20:20
af famdue
Mange mange tak:-)
Det var lige det jeg ønskede og vide.
Carsten