Side 1 af 3

frem og returløb

: 04 feb 2012 15:20
af Krejberg
Hej

Jeg har et baxi multi heat 2,5 som trækker ialt ca 400 kvm. de 200 kvm er erhverv i en staldbygning som er ca 19 gr varm, resten er beboelse hvorfra ca 70 kvm tagetage er under renovering og kun står på frost sikring.

Vil blot høre om 70 gr fremløb og 60 gr retur er helt i skoven? Baxi anbefaler jo faktisk 80 gr frem og mindst 60 gr retur. Hvad kører andre med?

Indstillingerne kommer senere, måske der kunne hentes lidt af jeres ekspertviden til at forbedre og optimere driften. Pt. er forbruget ca 100 kg træpiller i døgnet. (jeg syntes det er lidt højt) vi har dagstemp på ca -4 og nattemp på ca -10 i øjeblikket.

Mvh. Henrik

frem og returløb

: 04 feb 2012 15:41
af Claus Birth
Hej Krejberg!
Velkommen til Stoker Pro.
Din profil vil du sikkert også få bakset færdig så vi kan se hvad du har at gøre med.
Du har læst rigtigt, Baxi anbefaler 80 gr. for frem, det er dog mere vigtigt at returvandstemperturen ikke kommer under 60 gr. hvis det sker er der tendens til at der kan opstår kondens i kedlen og man har risiko for rust/tæring. De 60gr. kan opnås med høj fremløbstemp. eller at opblande returvand med fremløbsvand det vi kalder en shunt.
Håber du kan bruge ovenstående til noget, ellers er der mange der gerne vil hjælpe her på forum.

Venlig hilsen

Claus Birth :great:

frem og returløb

: 04 feb 2012 15:59
af Baxiamatør
Hej Krejberg.
Vores anlæg er nok meget sammenlignelige, jeg har også ca. 400 m2 ialt, hvoraf de ca. 250 er opvarmet til ca. 22 grader
Jeg kører med set temp. på 70 grader, i praksis er fremløb 64-68 grader. og retur 59-62 grader
Jeg bruger i øjeblikket ca. 80-85 kg blanding af flis og træpiller, så jeg synes måske også dit forbrug ligger højt, men det er jo svært at sammenligne isoleringsgraden.

Mvh Martin

frem og returløb

: 04 feb 2012 16:04
af Brandsen
Halløj i forum,

Jeg har en Baxi 2.5 der varmer ca 425m2, med et dagligt forbrug på ca 65 kg træpiller,
i disse dage med pingvin vejr, og de 200M2 er rigtigt dårligt isoleret.

Kører med set temp på 70 grader og retur på 60 grader.

Kører med iltstyring og trækstabilisator

Sammenlignet synes jeg dit forbrug ligger rigeligt højt, så vil forslå du udfylder din
profil, og giver aflæsningerne fra begge menuer på Baxien, så kommer der sikkert
et par forslag eller to til justering. 8)

frem og returløb

: 04 feb 2012 22:18
af Krejberg
Så kommer der lige info:
Baxi 2,5 kw uden iltstyring, danfoss alpha 2 cirkulationspumpe, står på auto adapt

Drift+alarm knap nede i 3 sek kommer flg menu:
-20
H 0,4
L 0,2

Alarm+drift knap nede i 3 sek flg menu:
110
H 24
L 50
B 50
R 0,0

Fremløbet er sat til 80 gr returen ligger på ca 58 gr. Har så vidt jeg ved shut ventil, der sidder i hvertifald en termostat på fremløbsrørrt som er forbundet til returrøret, termostatføleren sidder i returrøret og selve termostaten står på 60 gr.
Værdierne på blæser instilling mv er:
Høj ydelse blæser 50
Tid høj ydelse 20 sek
Lav ydelse blæser 16
Tid lav ydelse 60 sek
Min 15

Håber det kan give lidt overblik over sagerne.

Mvh. Henrik

frem og returløb

: 04 feb 2012 22:31
af Baxiamatør
Hej. igen.

Umiddelbart tror jeg måske du kører med rigeligt luft på, især på høj ydelse, og det er vel her den kører mest med dit høje forbrug ?
Hvad ligger din røgtemp på ?
Hvis den kører meget på høj ydelse kan du evt. hæve ydelsen på 30-100 trinet ved at sænke sekunderne mellem snegletiden.
Generelt er det bedst med kort sneglekørsel hver gang, men ofte. ( de 60 sekunder er for lang tid)

Vi har eksperten i BAXI herinde, THY, han kan helt sikkert give dig nogle gode indstillinger.

frem og returløb

: 04 feb 2012 23:05
af thy
Krejberg » 04 Feb 2012, 22:18 skrev:Så kommer der lige info:
Baxi 2,5 kw uden iltstyring, danfoss alpha 2 cirkulationspumpe, står på auto adapt

Drift+alarm knap nede i 3 sek kommer flg menu:
-20
H 0,4******0,3
L 0,2*******0,1

Alarm+drift knap nede i 3 sek flg menu:
110
H 24
L 50
B 50
R 0,0

Fremløbet er sat til 80 gr returen ligger på ca 58 gr. Har så vidt jeg ved shut ventil, der sidder i hvertifald en termostat på fremløbsrørrt som er forbundet til returrøret, termostatføleren sidder i returrøret og selve termostaten står på 60 gr.
Værdierne på blæser instilling mv er:
Høj ydelse blæser 50**48
Tid høj ydelse 20 sek**15
Lav ydelse blæser 16**10
Tid lav ydelse 60 sek**19
Min 15**10

Håber det kan give lidt overblik over sagerne.

Mvh. Henrik
prøv de ændringer alle værdier skal ændres samtidigt...

kedeltemp 75

frem og returløb

: 04 feb 2012 23:09
af Krejberg
Det vil jeg prøve, mht røgtemp ligger den ved høj ydelse mellem 165 og 210 gr. Dog lavest luge efter rensni g af røgrør mv.

Tak for info indtil nu ;-)

frem og returløb

: 04 feb 2012 23:18
af Baxiamatør
Ok, det lyder også som en rimelig høj røgtemp. du skulle gerne kunne få den ned omkring 120 grader ved nyrenset.

frem og returløb

: 05 feb 2012 11:05
af Krejberg
Tak for de hurtige svar, vil ud og stille fyret om idag.
Mht rensning, så vil jeg høre om der er yderligere at gøre ud over flg,:
Skovler asken ud dagligt, skraber også det aske der måtte lægge oven på buestenen i
Brændekammeret væk.
Renser røgrør ca ugelugt i øjeblikket pga højt forbrug. Trækker røgrør igennem med stiv og dernæst blød rensebørste, herefter tømmer jeg askeudtaget på siden, ved den lille lem over blæseren.

Er der mere/andet som også kan renses? Har ikke lært/fået vist andet da vi fik det.

Mvh. Henrik