Side 1 af 1

twinheat mi40 kan ikke komme op i temp ved 100 % ydelse

: 04 feb 2012 07:47
af kryk
Jeg har et twinheat anlæg der kører på flis. den kører på 100% hele tiden, men kommer ikke over 58c. alt er renset og gjort ren. nogen gode ider

twinheat mi40 kan ikke komme op i temp ved 100 % ydelse

: 04 feb 2012 08:51
af kryk
der er en taste fejl, det er selfølge en me40

twinheat mi40 kan ikke komme op i temp ved 100 % ydelse

: 04 feb 2012 19:25
af snubbi
du har thermoshunt på
hvad med din tal i styringen hvis du lægger dem ud her, er der
helt sikker nået der kan ændres

twinheat mi40 kan ikke komme op i temp ved 100 % ydelse

: 06 feb 2012 12:54
af Flemming DJ
Ikke, at jeg ved noget om TwinHeat, men det KUNNE være et tegn på for meget luft til brændselsmængden.... så varmen bare blæser ud i skorstenen.

twinheat mi40 kan ikke komme op i temp ved 100 % ydelse

: 06 feb 2012 13:32
af snubbi
hvis der ikke er shunt på eller den er defekt kan den have svært ved at komme op i tempertur