Side 1 af 5

vvs-nørd, eller bare en der er klogere end mig

: 02 feb 2012 08:57
af taxman
Hej
Jeg har fået liv i attacken så det er en fryd Der sidder en ovntrop på skidtet med en pumpe. Problemet er så at jeg også har et gasfyr. Der sidder sjovt nok også en pumpe i det fyr. Så langt så godt. I første omgang pumpede de to "imod" hinanden. Det er træls. Så vendte jeg pumpen i gasfyret. Heller ikke godt, for så havde jeg ingen varmt vand, da min 3-vejs ventil fik tryk fra den forkerte side. så byttede jeg om på tur og retur ved attacken... nu får jeg så sindssygt varmt vand ind i huset på retursiden... det er ikke planen, men den eneste måde jeg umiddelbart kan opnå både varme og varmt vand. Hvordan kan jeg komme afsted med at krybe udenom den 3-vejsventil så jeg kan have varme alle steder???

vvs-nørd, eller bare en der er klogere end mig

: 02 feb 2012 11:15
af Havmand
Htm.. Den var straks værre... Det er ret svært at svare på, når man ikke kan se dit anlæg... Kan du ikke tegne et diagram?
Det vil hjælpe gevaldigt :great:

vvs-nørd, eller bare en der er klogere end mig

: 02 feb 2012 11:39
af taxman
havmand. Var det ikke nemmere at jeg tog et par billeder af skidtet????

vvs-nørd, eller bare en der er klogere end mig

: 02 feb 2012 13:04
af remme
var det ikke en ide at paralel koble begge pumper og så have klapventil på tilgangen på begge fyr. så kan du bare slukke det fyr inkl pumpe på det fyr du ikke bruger... og bruger du begge fyr kan du evt lade fyrerne styrer pumperne også.

vvs-nørd, eller bare en der er klogere end mig

: 02 feb 2012 13:06
af Havmand
Det kan du også... - måske bliver jeg klogere icon_cheesygrin.gif

Men ellers en nem måde at tegne diagrammer på, er ved at lave et regneark med celler a 5x5 pixel.. Disse kan man markere og farve med bla. rød og blå.

[album]513[/album]
Er tegnet i excel, ganske hurtigt :great:

Remme har fat i noget af det der kan løse problemet...

Ved at vende en pumpe ændrer du jo strømningen, og det kan give nogle sjove problemer icon_cheesygrin.gif

vvs-nørd, eller bare en der er klogere end mig

: 02 feb 2012 13:10
af taxman
jeg tager et par billeder i aften :-)
Problemet er at jeg er nødt til at have begge pumper kørende.... ellers bliver der for langt fra min ovntrop og til de fjerneste rediatorer...

vvs-nørd, eller bare en der er klogere end mig

: 02 feb 2012 13:17
af Havmand
Ovntrop, jeg kan se det er en ventil, men til hvilket formål ?
Hvis du er nødt til at have begge pumper kørende for at få varme, så vil jeg skyde på at der ikke er flow nok på.

vvs-nørd, eller bare en der er klogere end mig

: 02 feb 2012 13:20
af taxman
ovntrop er en blandeventil, som giver 60 grader returvand....

ved ikke om det er et flowproblem, men der er godt 15 meter fra min kedel og ind i huset

vvs-nørd, eller bare en der er klogere end mig

: 02 feb 2012 13:21
af taxman
mere præcist er det sådan en fætter http://www.oventrop.de/article.asp?art= ... sprache=DE

vvs-nørd, eller bare en der er klogere end mig

: 02 feb 2012 13:32
af Havmand
Ok, det var også det mest logiske jeg kunne forestille mig...
Godt nok en spøjs fætter :D

Det må være et eller andet i din rørføring, som driller.... Lad os kigge på det i aften...