remme » 26 Jan 2012, 19:57 skrev:
Hvor højt ligger pillerne i øvrigt i din herd. Ligger de for lavt kan luften for nemt komme ind med sneglegangen og det bliver svære for fyret at styre iltprocenten, da der ikke er ret meget modstand den vej.
Jeg eksperimenterer også selv med optimeringen, men det kniber med at få tid nok til det.
Måske er det det som går galt for mit fyr lige nu ?
Den svinger meget op og ned, mest ned i iltprocent, og blæseren ser ud til kun at variere mellem 89 og 100 %.
Typisk når den det indstillede iltværdi, men så stiger denne 1 %, og så begynder den at stopfodre til den er nede på 3-4 %, blæseren går på 100 %, sneglen fodrer med 5 % indtil vi når op igen på 8-9 % ilt, så falder blæseren igen til 89 % - og så starter det forfra
Når datteren har været i bad og tømt det varme vand, har fyret store problemer med at komme op igen, faktisk ligger det længe og arbejder rundt de 60 grader, cirkulationspumpen slår til på 61 grader, og så falder temperaturen fra 61,5 til 58 - og forfra
Samtidigt soder det meget i brændkammeret, jeg renset grundigt, renset og kalibrert iltsonde og kittet om hærden for 14 dage siden, men det er der ingen som vil tro nu.
Jeg har også fået den seneste version ind på, men jeg har forsøgt både med fabriks- og de gamle indstillinger under Nørd-opsætningen uden at det ændrer sig væsentlig.
Siden jeg ikke aner hvad de forskellige værdier her gør, er det jo ikke noget man bare kan sidde og forsøge sig frem med.
Så det ville da være supert hvis nogen ville løfte lidt på sløret vedrørende forklaring på de indstillinger.
Jeg syntes faktisk den gamle TM-styring var flinkere til at tilpasse sig behovet for ilt og piller, og droslet ned når det begynte at nå setpunkt for temperaturen.
Som det kører nu, kigger jeg meget på andre typer fyr, men tror jeg får svært ved at overtale konagen.
Når det endelig kører, er jeg bare super glad for det fyr.
Vedrørende minimums effekt som du skrev om i en anden tråd, så mener jeg det er det mindste fyret kører inden et eller andet ....
I driftmenuen mener jeg det er hvor langt ned det får lov at brænde inden det går i pause (som jeg har sat mit fyr til at køre under). Her har jeg sat min værdi til 5 % (den stod til 20%), inden dette oplevede jeg tit at fyret stod i pause på de varmere dager.