Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Varm skakt alarm - hjælp

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Terle
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 23
Tilmeldt: 15 sep 2011 17:14

Varm skakt alarm - hjælp

Indlægaf Terle » 22 jan 2012 12:45

Jeg har lige monteret en spritny styring Scotte 6.65,

Har monteret røgrørstermometer og (interface som ikke er tilsluttet)

Har afvejet piller og sat strøm på. Displayet blinker og meddeler "varm skakt"
Skakttemp. er 19 gr., kedeltemp. er 25,5 gr.

Hvad sal der gøres?

Vh Terle


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7438
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange

Varm skakt alarm - hjælp

Indlægaf pille bruger » 22 jan 2012 12:47

Terle » 22 Jan 2012, 12:45 skrev:Jeg har lige monteret en spritny styring Scotte 6.65,

Har monteret røgrørstermometer og (interface som ikke er tilsluttet)

Har afvejet piller og sat strøm på. Displayet blinker og meddeler "varm skakt"
Skakttemp. er 19 gr., kedeltemp. er 25,5 gr.

Hvad sal der gøres?

Vh Terle


Tryk på set, eller pil ned.
Senest rettet af pille bruger 22 jan 2012 13:10, rettet i alt 2 gange.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.

Terle
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 23
Tilmeldt: 15 sep 2011 17:14

Varm skakt alarm - hjælp

Indlægaf Terle » 22 jan 2012 12:53

Den fortsætter med at blinke "varm skakt".
Blæseren kører men den kommer ikke piller

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7438
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange

Varm skakt alarm - hjælp

Indlægaf pille bruger » 22 jan 2012 12:57

Terle » 22 Jan 2012, 12:53 skrev:Den fortsætter med at blinke "varm skakt".
Blæseren kører men den kommer ikke piller


start med at gå ind i menu Temp føler i udvidet menu og tjek at det er den rigtige type føler der er valgt.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7438
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange

Varm skakt alarm - hjælp

Indlægaf pille bruger » 22 jan 2012 12:59

Derefter skal du gå ind i menu "Temp alarm" i udvidet menu og se at temperaturen er en der passer.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.


Terle
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 23
Tilmeldt: 15 sep 2011 17:14

Varm skakt alarm - hjælp

Indlægaf Terle » 22 jan 2012 13:10

Føleren er købt hos Hede Stoker, så jeg regner med at den er i orden
Røg T2 PT 1000


Max. skakt 70 gr
Min. kedel 30 gr.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7438
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange

Varm skakt alarm - hjælp

Indlægaf pille bruger » 22 jan 2012 13:12

Hvilken føler type er valgt til T7 ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.

Terle
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 23
Tilmeldt: 15 sep 2011 17:14

Varm skakt alarm - hjælp

Indlægaf Terle » 22 jan 2012 13:15

T7 siger 75.4 og NTC

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7438
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange

Varm skakt alarm - hjælp

Indlægaf pille bruger » 22 jan 2012 13:18

Terle » 22 Jan 2012, 13:15 skrev:T7 siger 75.4 og NTC


Tjek lige på linket om det er printkortet øverst til venstre eller øverst til højre, (Ja øverst til venstre på side 1)
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 20chip.pdf
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.

Terle
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 23
Tilmeldt: 15 sep 2011 17:14

Varm skakt alarm - hjælp

Indlægaf Terle » 22 jan 2012 13:30

jeg synes ikke at de to fotos ligner det er er i min styrebox

Den der måler kedeltemp er med metal spids



Tilbage til "Scotte Pillefyr"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 0 gæster