Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Alternativ til pladeveksler

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Flemmingth
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 895
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Vigas 25
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 1 gang

Alternativ til pladeveksler

Indlægaf Flemmingth » 23 jan 2012 21:55

Christian M » 19 Jan 2012, 23:40 skrev:
Flemmingth skrev:Jeg har for mange år siden prøvet princippet, dog med jernrør i øverste del af akku.tank.
Det spolerer totalt lagdelingen.


Hvor meget varme kunne du trække ud af tanken på den måde. Var det noget der battede noget?


12 meter 3/4" rør kunne sagtens give varme nok til mine radiatorer (120 m2 med 22-23° og 100 m2 med 16-17° - så'n ca., og middel isolering).
Men som nævnt. Når man køler toppen af akku.tanken, så ryger lagdelingen a.H.t. :cry:
Med varm hilsen
Flemming Thomsen

Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt


ban
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 1
Tilmeldt: 26 feb 2012 17:33

Alternativ til pladeveksler

Indlægaf ban » 26 feb 2012 17:49

ang.varmeveksler /lagertank jeg plejer at føre returrøret fra radiatorer ind i lagertanken i øverste 3 del,så det ikke omrører i det evt, kolde vand i bunden.jeg synes det virker som om hvis returvandet er koldere end det vand det kommer ind i vil det roligt synke til bunden af tanken.og modsat hvis det er varmere vil det stige op hilsen Bent

Christian M
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 39
Tilmeldt: 06 nov 2010 00:05
Mit fyr: Passat HO50
Areal: 260
Brændsel: Halm og lidt træ
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Årligt forbrug: 2000 småballer
Geografisk sted: Sydfyn

Alternativ til pladeveksler

Indlægaf Christian M » 26 feb 2012 20:02

Velkommen til dette glimrende forum ban

Jeg har valgt den løsning, at røret retur til tank får form som et E, således at vandet afhængigt af vægtfylden kan løbe ind i tanken højt, midt eller lavt.
På den måde mener jeg at vandet allerede når det løber ind i tanken er tæt på, hvor det "hører hjemme".

Der er mange teorier om hvordan det skal gøres for at opnå god lagdeling. På dette forum kan man også læse at det er forskelligt hvad der virker i praksis. Ernst anbefaler ligesom du, at vandet skal have lov at "falde" ned gennem det varmere, og ikke omvendt op gennem det kolde i bunden, da det skaber omrøring.

Ideen med det E-formede rør, er også noget jeg har "stjålet" fra ham.

Hilsen Christian

Lille put i kedlen
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 196
Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
Mit fyr: Orlan 18 KW
Areal: 230
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: Midtjylland

Alternativ til pladeveksler

Indlægaf Lille put i kedlen » 26 feb 2012 23:20

Christian M » 26 Feb 2012, 20:02 skrev:Velkommen til dette glimrende forum ban

Jeg har valgt den løsning, at røret retur til tank får form som et E, således at vandet afhængigt af vægtfylden kan løbe ind i tanken højt, midt eller lavt.
På den måde mener jeg at vandet allerede når det løber ind i tanken er tæt på, hvor det "hører hjemme".

Der er mange teorier om hvordan det skal gøres for at opnå god lagdeling. På dette forum kan man også læse at det er forskelligt hvad der virker i praksis. Ernst anbefaler ligesom du, at vandet skal have lov at "falde" ned gennem det varmere, og ikke omvendt op gennem det kolde i bunden, da det skaber omrøring.

Ideen med det E-formede rør, er også noget jeg har "stjålet" fra ham.

Hilsen Christian


Husk at den lodrette del af E-røret skal være ret kraftigt - f.eks 1½ - 2" eller mere - evt. med flere vandrette forbindelser over til tanken.
Hvis man bruger en gammel olietank, sidder der evt. nogle kraftige studse foroven og så kan man vha. en nippelmuffe skrue et langt rør (evt. flere) med største mulige dimension ned tanken med flere gennemboringer - evt. små huller foroven og større længere nede. På den måde undgår man en masse svejsninger, men kan evt. ikke lave den lodrette streng helt så kraftig.

Evt. kan man også bare svejse et tykt rør 1½ - 2" med div. gennemboringer fast i toppen af tanken, hvis rørene med nippelmuffen synes for kleine.



Tilbage til "Kedler, installationen & skorstenen"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 1 gæst