Hvis denne sørger for at der hele tiden kommer 60 grader ind i huset, hvad så hvis buffertanken nu kun er 58 grader kl. 05.00 om morgnen, så vil den vel ikke sende mere varme ind i huset og så er den resterende opvarmning spildt?

Som jeg ser det, er den eneste funktion den kan, er at sørge at radiator og brugsvand ikke bliver "kogende" ?

En klog smed nævnte at han ville sætte en AVTA ventil lige før VVB i huset, som kunne blokere at opvarme spiralen i VVB hvis vandet ikke er varmt nok.

Nogen der har nogle erfaringer med det?

Automix CTR

: 18 jan 2012 19:38
af majland
Det er 3vejs ventil - er der ikke varmt nok til at blande koldt i så kommer vandet bare til huset så varmt/koldt som det nu er. Så i det eksempel får du blot 58 grader til huset selvom den står til 60grader.

Mit fremløb til huset er også styret af sådan en. Det kan godt stå og cykle noget afhængigt af temperaturene og flowet. Når huset lukker næsten helt ned for flowet har den svært ved at regulere det.

http://majland.org/blog/?p=652

Automix CTR

: 18 jan 2012 22:07
af Flemmingth
haderslev1234 » 18 Jan 2012, 18:30 skrev:Hvis denne sørger for at der hele tiden kommer 60 grader ind i huset, hvad så hvis buffertanken nu kun er 58 grader kl. 05.00 om morgnen, så vil den vel ikke sende mere varme ind i huset og så er den resterende opvarmning spildt?

Som jeg ser det, er den eneste funktion den kan, er at sørge at radiator og brugsvand ikke bliver "kogende" ?

En klog smed nævnte at han ville sætte en AVTA ventil lige før VVB i huset, som kunne blokere at opvarme spiralen i VVB hvis vandet ikke er varmt nok.

Nogen der har nogle erfaringer med det?
Din forståelse af Automix halter en smul :wink:
Automix begrænser kun fremløbstemp. til huset. Hvis akku. er 80° og du indstiller Automix til 55°, vil den blande returvand i akku. vandet for at holde 55°.
Hvis akku. er 40°, vil Automix lukke for returvand i et fosøg på at få temp. op, så den vil ikke forhindre dig i at hive de sidste kaloriusser ud af akku.

Såvidt jeg har læst i dette forum, er AVTA en dyr løsning. En billig motorventil og en endnu billigere termostat klarer det samme. Måske er termostaten endda overflødig, da mange VVB'ere har en indbygget termostat, som kan udnyttes.

Automix CTR

: 18 jan 2012 22:56
af levi
Flemmingth » 18 Jan 2012, 22:07 skrev: Din forståelse af Automix halter en smul :wink:
Automix begrænser kun fremløbstemp. til huset. Hvis akku. er 80° og du indstiller Automix til 55°, vil den blande returvand i akku. vandet for at holde 55°.
Hvis akku. er 40°, vil Automix lukke for returvand i et fosøg på at få temp. op, så den vil ikke forhindre dig i at hive de sidste kaloriusser ud af akku.

Såvidt jeg har læst i dette forum, er AVTA en dyr løsning. En billig motorventil og en endnu billigere termostat klarer det samme. Måske er termostaten endda overflødig, da mange VVB'ere har en indbygget termostat, som kan udnyttes.
:great:

Automix CTR

: 19 jan 2012 20:02
af haderslev1234
Flemmingth » 18 Jan 2012, 22:07 skrev: Din forståelse af Automix halter en smul :wink:
Automix begrænser kun fremløbstemp. til huset. Hvis akku. er 80° og du indstiller Automix til 55°, vil den blande returvand i akku. vandet for at holde 55°.
Hvis akku. er 40°, vil Automix lukke for returvand i et fosøg på at få temp. op, så den vil ikke forhindre dig i at hive de sidste kaloriusser ud af akku.

Såvidt jeg har læst i dette forum, er AVTA en dyr løsning. En billig motorventil og en endnu billigere termostat klarer det samme. Måske er termostaten endda overflødig, da mange VVB'ere har en indbygget termostat, som kan udnyttes.
Jamen jeg har det fint med at min forståelse den halter :P For jeg havde åbenbart ikke helt forstået hvordan det virker, men heldigvis ser det jo fint ud og tak for forklaringen :)

Hvis man nu antager at der er varme nok i huset kl. 05.00 om morgnen og fremløb er f.eks. 45 grader. Vil VVB så ikke æde de sidste varmegrader ud af buffertanken, forstået på den måde at vandet til brusebad aldrig kommer højt nok op og buffertanken bliver kørt " i sænk" :roll:

Automix CTR

: 19 jan 2012 21:36
af majland
Hvis man nu antager at der er varme nok i huset kl. 05.00 om morgnen og fremløb er f.eks. 45 grader. Vil VVB så ikke æde de sidste varmegrader ud af buffertanken, forstået på den måde at vandet til brusebad aldrig kommer højt nok op og buffertanken bliver kørt " i sænk"
I princippet jo - hvis dine rør er dårligt isolerede. Er de godt isolerede cirkulerer du jo bare 45 grader varmt vand rundt uden at der ske noget ved det andet lidt spild af strøm på pumpen.

Men jeg har lidt det samme problem - da jeg om sommeren har solvarme til at varme bufferen. Der er det bestemt ikke sikkert at der er varme at trække ind i vvb'en. Derfor har jeg en føler på bufferen, og en ventil foran vvb'en således at vvb'en kun varme med vand fra bufferen hvis der er noget der er varmt nok. Ellers forbliver ventilen lukket og elpatronen tændes isedet. Det er hjemmefusk, men søg mine indlæg og "arduino" og du vil finde mere om det. Største udfordring var jeg har en gårsdplads og ~15meter imellem buffer og vvb så jeg har bestemt ikke lyst til at cirkulere lunkent vand rundt (for uderligere afkøling) uden grund. Og selvom bufferen er for kold til vvb'en er det måske fint til badeværelsesgulvet.

Automix CTR

: 19 jan 2012 21:39
af haderslev1234
Er der ikke det at en AVTA ventil monteret lige før VVB kan gøre, altså at lukke for cirkulationen så restvarmen ikke bare fiser af ??

Automix CTR

: 20 jan 2012 10:23
af majland
haderslev1234 » 19 Jan 2012, 21:39 skrev:Er der ikke det at en AVTA ventil monteret lige før VVB kan gøre, altså at lukke for cirkulationen så restvarmen ikke bare fiser af ??
Dens føler skal jo kunne nå til bufferen. Når der først er lukket er der intet flow, og dermed heller ingen varme rør i nærheden at måle temperatur på selvom bufferen igen er varm.