Indlægaf Jan G hansen » 18 jan 2012 13:42

Hej
Er ved at færdiggøre installationen af atmos fyr, og mangler liige at sætte mig ind i el-delen. Har forstået at ladomaten skal ind over fyret, - men kan ikke liiige se nogle steder i manual eller andet hvor det skal kobles på.

Nogle der har et billed eller nogle korte ord ?


Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 3234
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 55 gange

installation af atmos dc50 s

Indlægaf John Skov Jensen » 18 jan 2012 13:52

klemme 5, 6 og gnd, sidder under topdækslet

/john

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 3234
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 55 gange

installation af atmos dc50 s

Indlægaf John Skov Jensen » 18 jan 2012 16:44

John Skov Jensen » 18 Jan 2012, 13:52 skrev:klemme 5, 6 og gnd, sidder under topdækslet

/john


Info findes på side 18 i manualen
http://liagro2.s-2.dk/data/archive/Atmo ... edning.pdf

/John

Brugeravatar
haderslev1234
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 252
Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
Areal: 280
Brændsel: Træ/Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
Givet likes: 1 gang

installation af atmos dc50 s

Indlægaf haderslev1234 » 22 jan 2012 09:24

Forstår jeg det sådan at en Termovar også skal tilkobles Atmos pg samtidig får strømmen derfra. Er næsten ved at gå igang med at
trække strøm til Termovar inden vvs's gør det færdigt.

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 3234
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 55 gange

installation af atmos dc50 s

Indlægaf John Skov Jensen » 22 jan 2012 09:29

den skal kun tilsluttes atmos styringen i de anviste klemmer