Side 1 af 1

alarm A1 KL Goliath 18KW

: 15 jan 2012 11:00
af danieltarp
hej alle sammen jeg håber der er en der kan hjælpe mig lidt.

jeg har lige fået sat mit fyr op, og var igang med at programere, da den begyndte og blinke med A1, og de første par gange kunne jeg få den til at holde op ved at slukke og tænde igen,men så pluselig ville den slet ikke mere,
jeg kan bare ikke lige se hvad det skulle være da den ikke har været brugt. er der nogen der kan hjælpe?

mvh daniel

alarm A1 KL Goliath 18KW

: 15 jan 2012 12:17
af Bigfoot
Nu er det ikke lige goliathen jeg kender så meget.
Men på KL2'eren, da betyder A1 mangel på brændsel.
Den registrerer bålet ud fra stigning i temperatur på fremløbet. Så hvis du presser den for langt i knæ, så stiger temperaturen ikke så meget som styringen gerne vil have, og så ender man ud med den fejlmelding der.

Jeg har dog også været i en situation hvor føleren ikke dur, altså den til fremløb. Prøv at løfte låget på den øverst, der plejer at ligge nogle ekstra følere derunder. Det gør der ihvertfald på KL2'eren.

Men ellers er der jo den klassiske fejl, om den kører piller ind??? den klassiske split i geardrevet. Den sidder bag et plastikdæksel i bagenden af sneglen.

alarm A1 KL Goliath 18KW

: 15 jan 2012 12:50
af danieltarp
mange tak jeg prøver lige og kigge de ting igennem,
alarm A1 er for  AL1  Temperaturføler for udløbsvand fra kedlen er skadet.
jeg kan bare ikke lige forstå man ikke kan kvittere den alarm og komme til at køre manuelt med den...?