Baxi 2,5 indstillinger

: 05 jan 2012 17:22
af Frisvad
Dau,
Ja......så gav man sig til at interessere sig for indstillingerne på fyret igen. Min2,5'er blev installeret i 2003 og jeg gik vældig meget op i det. Så mistede jeg interessen og siden har det fået lov at køre.
Senest snakkede jeg med en kammerat som har brugt THY's indstillinger på en 1,5'er...med succes.

jeg har nu så også daffet lidt rundt herinde, og har prøvet lidt forskelligt.

Ville det være muligt at gennemgå de seneste erfaringer/indstillinger for:
Prom ver. 1,08
baxi 2,5
Iltstyring
Ældre ikke altfor godt isoleret stuehus på 240M2 -halvdelen gulvvarme og lejlighedsvis opfyring af garage med 60m2 gulvvarme.
Ingen trækstabilisator (endnu...den ER bestilt) (kan det betale sig at have 2 på?)
14cm ISOkern skorsten, isoleret røgrør.
8mm piller fra pille madsen, ved grænsen. (1650 pr. palle m. moms)
Kører 74 i set temp. (74/82) og 60 grader ud fra shunt. kører 45grader i kredsen i huset.

Baxi 2,5 indstillinger

: 05 jan 2012 17:33
af Frisvad
Glemte at nævne at baggrunden for min nyfundne interesse, er et alt for stort pille forbrug.....har jo bare jaget konen ud og fylde på :D .
Mine "nye indstillinger er:
-40
H0,4
L0,1
P05
8,0H
7,0L

Og det andet sæt indstillinger:
Version 108
H15
L30
B45
R00

har med disse indstillinger en røg temp på 125-135...men den kæmper noget for at komme over 74grader i fremløbet (shunt)....med de gamle indstillinger ville den nok ha gået i pause fyring....men det har den ikke været de sidste 6 timer :-).......den gik jo tom for mig så der er lidt der sluger noget varme lige nu.

jeg syns min ask er meget sort og lidt klumpet (ikke sodet)...til gengæld er den (lige nu hvor den er ny-renset) muse grå ved røgrørene.

.....ser frem til ide'er.

PS...... tog den nederste rense lem af skorstenen.....så kan den bare suge her i blæsten, indtil stabilisatoren kommer.

Baxi 2,5 indstillinger

: 05 jan 2012 17:40
af thy
Frisvad » 05 Jan 2012, 17:33 skrev:Glemte at nævne at baggrunden for min nyfundne interesse, er et alt for stort pille forbrug.....har jo bare jaget konen ud og fylde på :D .
Mine "nye indstillinger er:
-40
H0,4******0,3
L0,1*******0,2 her i vintern øøe :great: når den kommer
P05
8,0H******7
7,0L

Og det andet sæt indstillinger:
Version 108
H15
L30*******40
B45*******50
R00

har med disse indstillinger en røg temp på 125-135...men den kæmper noget for at komme over 74grader i fremløbet (shunt)....med de gamle indstillinger ville den nok ha gået i pause fyring....men det har den ikke været de sidste 6 timer :-).......den gik jo tom for mig så der er lidt der sluger noget varme lige nu.

jeg syns min ask er meget sort og lidt klumpet (ikke sodet)...til gengæld er den (lige nu hvor den er ny-renset) muse grå ved røgrørene.

.....ser frem til ide'er.

PS...... tog den nederste rense lem af skorstenen.....så kan den bare suge her i blæsten, indtil stabilisatoren kommer.

prøv lige disse ændringer.... hvis efekten bliver for stor så ændrer vi lige noget andet :great:

Baxi 2,5 indstillinger

: 05 jan 2012 18:53
af Frisvad
det er nu ændret, så afventer vi. Så må vi se hvad den siger hvis den nogenside går i pausefyring. icon_cheesygrin.gif

Baxi 2,5 indstillinger

: 05 jan 2012 19:00
af thy
Frisvad » 05 Jan 2012, 18:53 skrev:det er nu ændret, så afventer vi. Så må vi se hvad den siger hvis den nogenside går i pausefyring. icon_cheesygrin.gif
gør den det så er der stadigt noget at justere icon_cheesygrin.gif :great:

Baxi 2,5 indstillinger

: 05 jan 2012 19:04
af Bigfoot
Der må da være noget galt, hvis en 2,5 ikke kan gå i makstemp ved så få kvadratmeter.
Jeg kan se at den er thy justeret, men der må da være noget andet galt.

Er dysehullerne til overluften evt ved at være tilstoppede, eller blæseren der er fuld af snask?

Vi har godt nok en strid blæst lige pt, og ud fra dit brugernavn at dømme, så ligger i jo også noget ude i det åbne derude.
Men... Selv min, kan på degraderede sommerindstillinger gå i pause, og vi har intet læ herude.

Hvordan med røgkassen bagi? Er den ordentlig ren?

Baxi 2,5 indstillinger

: 05 jan 2012 19:25
af thy
problemet er ikke at sætte den for højt..

iltstyring kører normalt ikke ovver på denne tid

Baxi 2,5 indstillinger

: 05 jan 2012 20:10
af Frisvad
@ bigfoot... he he...hvor omkring Varde bor du ??
Joo nu har jeg jo haft den en del år, men mistede interessen for at pille ved den. jeg kan sagtens få den til at gå i pause, faktisk gik den ofte i pause med de gamle indstillinger...altså længere snegletid og mere luft ved højlast.

I dag rensese jeg den kl 11.....hele systemet var koldt. (det var ikike til at sparke sig frem for pingviner i huset), og så startede jeg op med dagens første indstilling som står her ovenfor.

Da den var færdig med at at køre fuldlast, og gik på 30-100% ved c 60grader keddel temp. - begyndste det at gå langsommere. I shunten går den lige nu på 78ind og 70 ud og den 60graders thermostat der lukker vand ud fra shunten, kører 60 grader vand ud i systemet. Så den skal nok nå derop.....altså på 60grader.

Som jeg vurderer tallene, er der lagt låg på top ydelsen, eller rettere en ændring af stigningen på effekt kurven (som kammerat uffe i vrøgum) kalder det. ....og den skal nok komme derop. jeg skal bare lige vende mig de den mange flere indfyringer og lavere blæser hastighed.
Besparelserne må kunne findes ved ordentlig afbrænding af pillen, og ved så kontinuerlig drift som muligt.?


hvaaaa.....skal jeg sætte 2 stabilisatorer på røgrøret ??

Baxi 2,5 indstillinger

: 05 jan 2012 20:28
af Brandsen
Halløj i forum,

Det er sjældent set, at skorstenen skulle være så meget for stor, at den kræver mere end én
trækstabilisator, så jeg vil foreslå du starter med at montere én, og indstille den på 10 Pa.

Så skulle den gerne stå og vibrere lidt nervøst, selv i forholdsvist stille vejr, og kun gå helt
vandret når det virkelig blæser.

Baxi 2,5 indstillinger

: 06 jan 2012 07:14
af Uffe Henneberg
Velkommen til min ven ;-)
Så er vi klar til en morgen rapport ,kører det som det skal ?