Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Kan trækstabilisator betale sig ???

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Brugeravatar
mejeristen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 2622
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8450
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 3 gange

Kan trækstabilisator betale sig ???

Indlægaf mejeristen » 10 jan 2012 15:12

Flemming DJ » 10 Jan 2012, 14:47 skrev:hahomi> Så: "mon det er lovligt med trækstabilisator udenfor fyrrum", om du vil. :)


Trækstabilisatoren SKAL sidde i samme rum som fyret, den må ikke sidde andre steder
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)


Brugeravatar
hahomi
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 680
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4840
Dagligt forbrug: 15
Geografisk sted: Nørre Alslev Falster

Kan trækstabilisator betale sig ???

Indlægaf hahomi » 10 jan 2012 15:19

mejeristen » 10 Jan 2012, 15:12 skrev:
Flemming DJ » 10 Jan 2012, 14:47 skrev:hahomi> Så: "mon det er lovligt med trækstabilisator udenfor fyrrum", om du vil. :)


Trækstabilisatoren SKAL sidde i samme rum som fyret, den må ikke sidde andre steder

Tak, så er det jo uden for diskussion. Godt jeg placerede min i fyrrummet :D
Så af akademisk interesse.........ved du også hvorfor? Er det også gældende, for en brændeovn? Jeg mener, har man f.eks. pillefyr og brændeovn på samme skorsten, kan der jo sagtens være en trækstabilisator ved fyret og ikke ved brændeovnen.
Vælg dine kampe med omhu.

Brugeravatar
hahomi
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 680
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4840
Dagligt forbrug: 15
Geografisk sted: Nørre Alslev Falster

Kan trækstabilisator betale sig ???

Indlægaf hahomi » 10 jan 2012 15:39

Vælg dine kampe med omhu.

Flemming DJ
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2012
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Fremviser gerne i postnummer: 9740
Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange

Kan trækstabilisator betale sig ???

Indlægaf Flemming DJ » 10 jan 2012 15:47

Mejerist> Roger. :)
Mvh Flemming

Bilpleje i Nordjylland: http://duensmobilebilpleje.dk

vikingen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 23
Tilmeldt: 26 jul 2011 21:21
Mit fyr: scotte 10kw + blackstar 20
Areal: 200
Brændsel: Højlund træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5863
Dagligt forbrug: 24 kg
Geografisk sted: Rolfsted, Fyn

Kan trækstabilisator betale sig ???

Indlægaf vikingen » 10 jan 2012 19:39

hahomi » 10 Jan 2012, 15:19 skrev:
mejeristen » 10 Jan 2012, 15:12 skrev:
Flemming DJ » 10 Jan 2012, 14:47 skrev:hahomi> Så: "mon det er lovligt med trækstabilisator udenfor fyrrum", om du vil. :)


Trækstabilisatoren SKAL sidde i samme rum som fyret, den må ikke sidde andre steder

Tak, så er det jo uden for diskussion. Godt jeg placerede min i fyrrummet :D
Så af akademisk interesse.........ved du også hvorfor? Er det også gældende, for en brændeovn? Jeg mener, har man f.eks. pillefyr og brændeovn på samme skorsten, kan der jo sagtens være en trækstabilisator ved fyret og ikke ved brændeovnen.


Da jeg i August fik istandsat min skorsten med Isokern fik jeg at vide, at hvis jeg påtænker at opsætte en brændeovn på samme skorsten (hvilket jeg påtænker), skulle trækstabilisatoren fjernes !?. De to der satte isokernen i er begge skorstensfejrere. De havde netop været på et kursus, hvor de havde "lært" det.. Skal siges, at de ikke selv kunne se fornuften i denne nye regel..


nwk
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 10
Tilmeldt: 30 dec 2011 13:20

Kan trækstabilisator betale sig ???

Indlægaf nwk » 16 jan 2012 13:32

hej har lige snakket med min skorstensfejer vedr. samme problematik.

Han sagde at han IKKE umiddelbart ville sætte brændeovn og pillefyr på samme skorsten, at det let kunne give problemer - noget kondens/fugt noget - og så selvfølgelig hvis den nødvendige kapacitet ikke var til stede. (men at jeg skulle snakke med VVS'erne der skal lave det - afhang også af fyret osv sov.)

Han nævnte ikke noget om trækstabilisatoren. Tværtimod hørte jeg fra pejsemanden at en trækstabilisator ved pillefyr kunne løse problemet. Men nu skal den fjernes iflg. @vikings skorstensfejer. - forvirringen er total for mig lige nu!

Brugeravatar
lamborg
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1604
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Mit fyr: woody 30kw. Opop 30 kw blackstar med V10
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Fremviser gerne i postnummer: 7200
Dagligt forbrug: en hulen masse
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Geografisk sted: Urup , Grindsted
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 10 gange
Kontakt:

Kan trækstabilisator betale sig ???

Indlægaf lamborg » 16 jan 2012 14:20

Jeg har lige sat nr 2 i og det virker fint. Nu kan jeg stille blæseren så jeg kan få den til at ryge. Noget der var en by i rusland før . Både i stille vejr og blæs. Det der med renselemmen skal man holde sig væk fra. Det blev jeg osgå rådet til inden jeg fik nr 2 i men da renselem typisk sidder under indgangen fra fyret skaber det faktisk endnu mere træk forbi røgrøret. Så detttt. Men jeg kan altså ikke få de to til at spille en melodi. Højst knirke lidt når de vipper. Men det forgår i takt..
MVH
Claus
MVH
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB

Flemming DJ
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2012
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Fremviser gerne i postnummer: 9740
Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange

Kan trækstabilisator betale sig ???

Indlægaf Flemming DJ » 16 jan 2012 15:20

Hmmm..... nu er jeg snart ved at løbe tør for undskyldninger for ikke at installere en trækstabilisator. :wink:

Er der noget særligt at være opmærksom på, når man har oliefyr på samme skorsten? :?
Mvh Flemming

Bilpleje i Nordjylland: http://duensmobilebilpleje.dk

Brugeravatar
haderslev1234
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 252
Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
Areal: 280
Brændsel: Træ/Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
Givet likes: 1 gang

Kan trækstabilisator betale sig ???

Indlægaf haderslev1234 » 16 jan 2012 22:59

Nu har jeg så osse lige bestilt en selv om vi ikke har så meget blæst hvor huset ligger...

Brugeravatar
hahomi
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 680
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4840
Dagligt forbrug: 15
Geografisk sted: Nørre Alslev Falster

Kan trækstabilisator betale sig ???

Indlægaf hahomi » 16 jan 2012 23:06

haderslev1234 » 16 Jan 2012, 22:59 skrev:Nu har jeg så osse lige bestilt en selv om vi ikke har så meget blæst hvor huset ligger...

Sådan tænkte jeg også, men jeg kan godt sige dig, den var på arbejde i sidste uge :wink:
Vælg dine kampe med omhu.



Tilbage til "Kedler, installationen & skorstenen"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Google Adsense og 1 gæst