min cirkulationspumpe til centralvarme kører på 40watt.er det ikke meget.
hvad kører jeres på.

cirkulation

: 28 dec 2011 20:48
af Landlyst
Alpha2??

Min køre på 7-9W kommer kun højere på når fyret er ved at blive kold, eller det bliver meget koldere... Tror jeg sidste vinter så den omkring 19W da det var koldest...

Hvad står den på?

cirkulation

: 28 dec 2011 21:14
af PeterMA
Kom med lidt info ang dit hus? Har du gulvvarme?
Min alpha 2 køre mellem 5-6w. Har 10 radiatorer.

cirkulation

: 28 dec 2011 21:23
af hahomi
Efter jeg lukkede hanen til min vvb, så der kun lige akkurat kom vand igennem, faldt min ydelse fra 22 W til 6-7 W. Der var jo bare hul igennem, så der skulle åbenbart pumpes :oops:

Har en gl kappebeholder vvb, der kun er reguleret med en manuel ventil. Ved godt jeg måske burde lave en anden løsning med termostat og føler, men det er synd for det flotte arbejde der er lavet og så tror jeg heller ikke lige det kan betale sig.

cirkulation

: 28 dec 2011 21:31
af Landlyst
hahomi » for 4 minutter siden

Efter jeg lukkede hanen til min vvb, så der kun lige akkurat kom vand igennem, faldt min ydelse fra 22 W til 6-7 W. Der var jo bare hul igennem, så der skulle åbenbart pumpes
Hmm hvad står din pumpe så på? For det er ikke ligemeget for en alpha2...

cirkulation

: 28 dec 2011 21:33
af hahomi
Det er en Alpha 2 på auto. Jeg gav den jo et modtryk ved at kun have lidt åben for ventilen på strengen til vvb

cirkulation

: 28 dec 2011 21:36
af Bigfoot
det må da være en 25-60 du har som pumpe, for at den kan komme op på den ydelse.

Men nu står den vel på auto?????

Ellers kunne det tænkes at du har en radiator du lige har fået åbnet, som kører fuld skrald nu her, eller noget gulvvarme der sluger godt.

cirkulation

: 29 dec 2011 09:36
af Danni
jer har ca 80kvm gulv varme og 9 radiatorer. det er en Alpha2 den kører på auto. men har lige fundet ud af når jeg slukker tilførelse til varmvandsbeholderen. falder den helt ned på 8watt.

cirkulation

: 29 dec 2011 09:44
af Bigfoot
har du ingen regulering på varmen til varmvandsbeholder?????? For der ligger din fejl så... det er der ingen tvivl om.

F.eks med en termostatstyret magnetventil eller motorventil.

cirkulation

: 29 dec 2011 11:44
af hahomi