Tryk i åben ekspansion

: 05 dec 2011 17:25
af EKP
Hej.

Min varmeinstallation opfører sig meget mærkeligt. Jeg har netop sat en ny radiatorstreng op indtil huset. Den består af 5 stk. og de er ikke koblet i serie. Efter opsætningen fyldte jeg vand på og tændte op i fyret for første gang. Jeg kunne mærke at der kom varme i radiatorerne slukkede så et par stykker som står i nogle rum der ikke skal bruges. Efter kort tid stoppede cirkulationen i dem alle sammen til min store undren. Jeg luftede flittigt ud over det hele men det hjalp ikke. Jeg tænkte at fremløbet var blevet så varmt at det ikke kunne overvinde modstanden ved at blive presset ned i det lodrette rør på tegningen. Jeg kører nemlig med åben ekspansion.

Så lagde jeg mig på sofaen og efter et par timer blev der drøn varmt. Så kom der alligevel gang i dem helt uden jeg gjorde yderligere. Min teori lyder på at fyrets opvarmning af akkutanken har fået vandstanden i ekspansionsbeholderen (ca. 150 liter) til at stige. Herved er trykket i det vandrette rør blevet så højt at det godt kunne overvinde modstanden ved at vandre ned af.

Er det helt i skoven?

V.h. Emil
varme.jpg

Tryk i åben ekspansion

: 05 dec 2011 17:37
af steinmeier
hvor har du din pumpe til radiatorkredesn sidende???

Tryk i åben ekspansion

: 05 dec 2011 17:52
af EKP
På det vandrette stykker lige efter ekspansionsbeholderen - fremløbet. Det er en "Grundfos UPS 25-40" der kører på trin 3.

Der er også en termostat "Danfoss RAVK 25-65 grader" der kører på højeste trin og blander fremløbet ned i temperatur med returvand. Der er noget der ikke helt spiller :-/

Føderør er 3/4" (det vandrette) men ændres til 1/2" ved det lodrette stykke.

Venligst Emil

Tryk i åben ekspansion

: 05 dec 2011 20:49
af steinmeier
okay, min sidder på et lodretgående rør, man skal smides over på returen når jeg alligevel skal bygge returrøret om til foråret. har dog godt nok ikke en blendekreds på anlægget. er også en del af de ting der står på ønske/forbedringslisten. men det kunne godt lyde som om at selvom at du har din ekspantionsbeholder det rigtige sted at der måske samler sig lidt luft i det vandrette rør( det problem har jeg løste med en luft skrue ved knækket til nedadgående