hej til alle jer atoms ejer

har i oplevet nogle at underforbrænding ikke virker .. har oplevet at den nogle gange bare ryger i stedet for at at brænde .. det er ikke fordi jeg har andre på nogen .. nogen ideer om hvorfor

underforbrænding på atmos

: 23 nov 2011 20:23
af anderswitt
det har jeg mange gange med en orlan men det hjalp lidt da den fik mere sekunder luft
og hvis der ligger noget i dyststenen men ved ikke hvordan en atmos kører

underforbrænding på atmos

: 23 nov 2011 20:47
af steinmeier
har kun oplevet det engang da røgkassen var fyldt med aske i bunden, ellers ikke

underforbrænding på atmos

: 23 nov 2011 22:13
af EKP
Det har jeg oplevet mange gange. Som oftest er det lige i starten inden temperaturen er kommet højt nok op. Oplever også at det hjælper lidt med mere sekundær luft og hvis der ligger noget som der er godt fut i på tværs af dysen til at antænde gasserne. Det bedste trick er nok at få nogle store stykker brændende kul til at ligge nede på stenen i sekundær kammeret. Jeg tror de får temperaturen til at stige dernede så det er lettere for gasserne at antænde.

Det er emne er klart noget jeg vil følge med i da det kan give anledning til problemer for mit vedkommende. Alle gode råd modtages :-)

Emil

underforbrænding på atmos

: 23 nov 2011 22:33
af h-vestergård
Hvordan ser du om underforbrændingen virker? Tager den ikke luft ind gennem lågen med det samme du åbner den istedet for at suge gennem dysen?

underforbrænding på atmos

: 23 nov 2011 23:45
af Flemmingth
Det sker, primært pga. to årsager:
1) Elendig brænde :( (= poppel, el, gl. ½-råddent træ . . .)
2) Dovenskab under kløvning :oops: (få store træknuder giver ikke nær den samme mængde gas fra sig, lige så hurtigt som mange små stykker).

underforbrænding på atmos

: 24 nov 2011 00:09
af EKP
Flemmingth » 23 Nov 2011, 23:45 skrev:Det sker, primært pga. to årsager:
1) Elendig brænde :( (= poppel, el, gl. ½-råddent træ . . .)
2) Dovenskab under kløvning :oops: (få store træknuder giver ikke nær den samme mængde gas fra sig, lige så hurtigt som mange små stykker).
Man kan godt se underforbrændingen et par sekunder inden den slukkes pga. Den åbne dør.

Underligt at jeg så altid har bøvl ved optændingen hvor det tyndest kløvede brænde bliver brugt. Jeg har ik ku se det voldsomme sammenhæng mellem kvaliteten I mit tilfælde. Vil dog ikke afvise det 100%..

underforbrænding på atmos

: 24 nov 2011 08:40
af h-vestergård
Jeg kan også se underforbrændingen men kun ganske kort. Hvor høj røgtemp. får i når i den er højest? Min kommer ikke over 200 grader.

underforbrænding på atmos

: 24 nov 2011 11:12
af EKP
200-300 grader plejer den vist at komme op på...

underforbrænding på atmos

: 24 nov 2011 13:42
af h-vestergård