Side 1 af 5

Standard indstillinger på Ling 25

: 20 nov 2011 01:23
af Hestefreak
Hej, er der een derude der kunne oplyse mig om eller sige hvor jeg kan finde alle standard indstillinger til en L25'er indstillet til træpiller? Der er iltstyring på dyret, men den ligger altid en del over den ønskede ilt %. Der er træk regulator i skorstenen. Tallerken sidder som den skal. Styring er en TM3006.
Jeg har efterhånden rodet meget rundt for at få det til at køre ordentligt, men ingenting giver god forbrænding - bare høj røg temperatur :|
Jeg får ret hurtigt sat kedel, røgrør og skorsten til med sort fnuller og udenfor lugter røgen af sur xxx
Der er også lavet forsøg med forskellige træpiller, men alle giver stort set samme resultat.
Håber der er een der kan hjælpe med at få mig tilbage til start og så må jeg se om problemerne kan løses derfra.

På forhånd mange tak

Standard indstillinger på Ling 25

: 20 nov 2011 08:51
af Klaus
Har du kittet din tallerken og renset luftkassen ?
Indstillinger til en L25 finder du her: http://www.familien-smed.dk/

Standard indstillinger på Ling 25

: 20 nov 2011 10:56
af Hestefreak
Tak Klaus, jeg går tilbage til standard indstillinger og ser hvad der sker.
Tallerken er kittet så den er tæt, men har ikke checket luftkassen.

I hører fra mig senere hvad resultatet bliver

Standard indstillinger på Ling 25

: 20 nov 2011 12:57
af Hestefreak
Hej igen Klaus (og andre), jeg fandt frem til "nogle" indstillinger på http://www.familien-smed.dk/, men jeg synes der mangler en del (fandt noget i det dokument fra Liagro der har overskriften: Konfiguration af TM-styring på Benekov L25 Silver.
Er der nogen der har en komplet oversigt over alle indstillinger og hvordan de som udgangspunkt skal stå når man fyrer med træpiller? Min styring er TM3006

Stort TAK

Standard indstillinger på Ling 25

: 20 nov 2011 19:37
af Flunk
Du kan evt se på mine indstillinger. Nede i min signatur.
Det er en R15, men tror at de kan bruges som udgangsspunkt for en finjustering.

Standard indstillinger på Ling 25

: 20 nov 2011 23:25
af Hestefreak
Hej Flunk, sjovt du lige skriver. Jeg har nemlig snuppet dine indstillinger som udgangspunkt (fik dem ved en tidligere lejlighed). Det gør en stor forskel og ændrer tingene til det bedre. Dog bliver det lidt for meget af det gode med blower (tror jeg), da bålet nu bliver lavt. Satte herefter min puls til 0,2 sek. i stedet for dine 1. sek. Ellers er alle andre indstillinger magen til dine. Jeg synes også allerede at jeg kan se kedlen ændrer farve. Jeg prøver nu at skalere grafen lidt ned.

Standard indstillinger på Ling 25

: 21 nov 2011 07:55
af Flunk
Held og lykke med det. Vi hører gerne når du får nogle erfaringer.

Standard indstillinger på Ling 25

: 23 nov 2011 01:23
af Hestefreak
Hej Flunk og Klaus,
lige en status på hvordan det er gået. Lad mig med det samme sige at fyret aldrig har kørt bedre end nu. Kedlen ser faktisk pæn ud indeni og ingen sur røg udendørs. Der er dog stadig noget ujævn drift (+/- 2-4 graders udsving). Jeg tror det primært skyldes at bålet bliver lavt når driften er lav. Når temperaturen er på vej ned og kommer under set punktet, så sætter den fint nok ydelsen gradvis op, men da bålet er lavt sker der ikke rigtig noget selvom blæseren gearer op - der er jo ikke rigtig nogen piller at blæse i. Så temperaturen falder og falder indtil den får kørt nok piller frem, til der igen sker noget. Så fortsætter den på 100% indtil den kommer en del over set punktet (den kører jo piller ind som en gal for at få temperaturen op igen) og regulerer så kraftigt ned og ender nede på 1-5%. Selvom ydelsen er så lav, kører blæseren fortsat (ikke hurtigt men alligevel) og bålet bliver igen lavt. Og således starter hele cyklus forfra. Det lave bål gør også at ilt % bliver langt fra den ønskede (blæser for at få temperaturen op - men få piller at få fut i).

Jeg kører stort set med Flunks indstillinger, dog har jeg sat minimum pulse til 0,2 sek. (Flunk har 1 sek.) og det hævede bålet lidt. Samtidig er min ilt % sat til 8,5, da der ellers kommer synlig røg fra skorstenen. Blower graph har jeg sænket til 80% af Flunks indstillinger.

Det undrer mig lidt at blæseren kører ved de meget lave ydelser (før stoppede den helt) og tror det er årsagen eller ihvertfald medvirkende årsag til at bålet bliver så lavt med mellemrum. Tror I det samme? Bålets højde skifter altså meget, alt efter hvor den er i sin cyklus.

Har I en idé til hvordan jeg kan få bålet højere - eller måske rettere sagt ikke blive så lavt hver gang ydelsen går ned?

Standard indstillinger på Ling 25

: 23 nov 2011 06:01
af Klaus
Start men at tømme din luftkasse, tager 7 min, det kan nemlig drille hvis der er et lag aske der i.
Og er du klar til at lære alt om din styring har du her hygge til weekenden inkl. pilleri ved fyret.
viewtopic.php?f=23&t=456#p4103

Standard indstillinger på Ling 25

: 23 nov 2011 08:08
af Hestefreak
Hej Klaus, jeg tømmer luftkassen og giver en tilbagemelding om det ændrer nogen ting. Skal det anvendes noget paknings materiale når den lukkes igen?
Tak for dit link - jeg har været ved at pløje det igennem :| - noget af en omgang.