P-led og D-led

Indlægaf Garmin » 20 nov 2011 10:21

P = Proportional ..... ydelse afhængig af forskellen mellem ønsket og nuværende temperatur.
I = Integrale ..... ydelse afhængig af forskellen gange tid = arealet under fejlkurven, nødvendig for at "ramme" temperaturen
D = Diferantiale ..... ydelse afhængig af hældningen på kurven, = hurtig respons på ændringer.

Er det forståeligt ?


Brugeravatar
Lintz
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 4504
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Mit fyr: Scotte 16 kw m OPOP kedel
Areal: 160
Brændsel: Barlinek eco-pellets
Fremviser gerne i postnummer: 9280
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Geografisk sted: Østhimmerland
Givet likes: 151 gange
Modtaget likes: 70 gange

P-led og D-led

Indlægaf Lintz » 20 nov 2011 10:31

Garmin » 20 Nov 2011, 10:21 skrev:P = Proportional ..... ydelse afhængig af forskellen mellem ønsket og nuværende temperatur.
I = Integrale ..... ydelse afhængig af forskellen gange tid = arealet under fejlkurven, nødvendig for at "ramme" temperaturen
D = Diferantiale ..... ydelse afhængig af hældningen på kurven, = hurtig respons på ændringer.

Er det forståeligt ?


Hej Garmin
Det er såmænd ganske forståligt, det er også det der står i manualen.
Det jeg næsten synes er sværest er at ramme de nøjagtige tal for at fyret kører optimalt - har ikke interface - måske er det letterer hvis man kunne aflæse nogle kurver som jeg har forstået at man kan på interface.

Indtillinger i øjeblikket:

P-led 1,7
I-Led 0,03
D-led 0

Derved synes jeg at fyret kører stille og rolig op i temp på knap 30%
Dog er det ligesom om at når den skal kører VVB har den svært ved at drosle ned tids nok så kedlen bliver for varm og går i stop.
Mvh Lintz aka Sælhunden aka Linse aka Lintzyboy aka vatnisse aka julemand aka Guru (troede jeg :cry: ) aka REDAKTØR :P

INGEN DYR ER KOMMET TIL SKADE UNDER OPRETTELSE AF DENNE SIGNATUR.......

Accepterer det uundgåelige – det kan du alligevel ikke gøre noget ved.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7428
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange

P-led og D-led

Indlægaf pille bruger » 20 nov 2011 12:57

Lintz » 20 Nov 2011, 10:31 skrev:
Garmin » 20 Nov 2011, 10:21 skrev:P = Proportional ..... ydelse afhængig af forskellen mellem ønsket og nuværende temperatur.
I = Integrale ..... ydelse afhængig af forskellen gange tid = arealet under fejlkurven, nødvendig for at "ramme" temperaturen
D = Diferantiale ..... ydelse afhængig af hældningen på kurven, = hurtig respons på ændringer.

Er det forståeligt ?


Hej Garmin
Det er såmænd ganske forståligt, det er også det der står i manualen.
Det jeg næsten synes er sværest er at ramme de nøjagtige tal for at fyret kører optimalt - har ikke interface - måske er det letterer hvis man kunne aflæse nogle kurver som jeg har forstået at man kan på interface.

Indtillinger i øjeblikket:

P-led 1,7
I-Led 0,03
D-led 0

Derved synes jeg at fyret kører stille og rolig op i temp på knap 30%
Dog er det ligesom om at når den skal kører VVB har den svært ved at drosle ned tids nok så kedlen bliver for varm og går i stop.


Dit I led er for lille.
Erfarings mæssig skal det være ca. 10 gange mindre end P led.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.

Garmin
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 230
Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Hammershøj

P-led og D-led

Indlægaf Garmin » 20 nov 2011 13:13

Jeg kører P=1,0 I=0,1 og D=5,0
D hjælper til at få bremset tidsnok

Brugeravatar
Lintz
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 4504
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Mit fyr: Scotte 16 kw m OPOP kedel
Areal: 160
Brændsel: Barlinek eco-pellets
Fremviser gerne i postnummer: 9280
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Geografisk sted: Østhimmerland
Givet likes: 151 gange
Modtaget likes: 70 gange

P-led og D-led

Indlægaf Lintz » 20 nov 2011 14:03

pille bruger » 20 Nov 2011, 12:57 skrev:
Lintz » 20 Nov 2011, 10:31 skrev:
Garmin » 20 Nov 2011, 10:21 skrev:P = Proportional ..... ydelse afhængig af forskellen mellem ønsket og nuværende temperatur.
I = Integrale ..... ydelse afhængig af forskellen gange tid = arealet under fejlkurven, nødvendig for at "ramme" temperaturen
D = Diferantiale ..... ydelse afhængig af hældningen på kurven, = hurtig respons på ændringer.

Er det forståeligt ?


Hej Garmin
Det er såmænd ganske forståligt, det er også det der står i manualen.
Det jeg næsten synes er sværest er at ramme de nøjagtige tal for at fyret kører optimalt - har ikke interface - måske er det letterer hvis man kunne aflæse nogle kurver som jeg har forstået at man kan på interface.

Indtillinger i øjeblikket:

P-led 1,7
I-Led 0,03
D-led 0

Derved synes jeg at fyret kører stille og rolig op i temp på knap 30%
Dog er det ligesom om at når den skal kører VVB har den svært ved at drosle ned tids nok så kedlen bliver for varm og går i stop.


Dit I led er for lille.
Erfarings mæssig skal det være ca. 10 gange mindre end P led.


SE - det var noget som man kan bruge til noget, At få at vide at I-led skal være ca 1/10 af P-led gør at man ikke helt famler i blinde - Tak.
Mvh Lintz aka Sælhunden aka Linse aka Lintzyboy aka vatnisse aka julemand aka Guru (troede jeg :cry: ) aka REDAKTØR :P

INGEN DYR ER KOMMET TIL SKADE UNDER OPRETTELSE AF DENNE SIGNATUR.......

Accepterer det uundgåelige – det kan du alligevel ikke gøre noget ved.