Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

16kw indstillinger

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Sten N
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 54
Tilmeldt: 25 jan 2007 19:29
Mit fyr: scotte 16kw
Areal: 150+124VÆRKSTED
Brændsel: Piller
Årligt forbrug: 7t
Geografisk sted: Hornsherred Sjælland

16kw indstillinger

Indlægaf Sten N » 14 nov 2011 19:22

Der er stort set ikke noget smuld i pillerne som er svenske fra Boforsjø
Ja herden ligger rigtigt
Afvejning 1050g

Hvad er standartindstilling for PID? Mine står på.
P = 5,0
I = 0,5
D = 10,0
mvh Sten
Før med Multi 22 nu med Scotte 16kw


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7441
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 38 gange

16kw indstillinger

Indlægaf pille bruger » 14 nov 2011 19:48

Sten N » 14 Nov 2011, 19:22 skrev:Der er stort set ikke noget smuld i pillerne som er svenske fra Boforsjø
Ja herden ligger rigtigt
Afvejning 1050g

Hvad er standartindstilling for PID? Mine står på.
P = 5,0
I = 0,5
D = 10,0


Afvejning OK
Pid indstilling OK

Har du gennemført denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf ??

Når den er udført skal du lade fyret arbejde fra 10% til 100%
Efter nogen tid falder fyret til ro på sin rette drift % indstilling.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.

Sten N
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 54
Tilmeldt: 25 jan 2007 19:29
Mit fyr: scotte 16kw
Areal: 150+124VÆRKSTED
Brændsel: Piller
Årligt forbrug: 7t
Geografisk sted: Hornsherred Sjælland

16kw indstillinger

Indlægaf Sten N » 15 nov 2011 18:46

Tak Michael for dine hurtige svar
optimateknikkeren satte maxdrift til 40% skal den ændres til 100% permanent eller er det kun kortvarigt for at lade styrringen stabilisere sig?
mvh Sten
Før med Multi 22 nu med Scotte 16kw

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7441
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 38 gange

16kw indstillinger

Indlægaf pille bruger » 15 nov 2011 19:10

Sten N » 15 Nov 2011, 18:46 skrev:Tak Michael for dine hurtige svar
optimateknikkeren satte maxdrift til 40% skal den ændres til 100% permanent eller er det kun kortvarigt for at lade styrringen stabilisere sig?


Max skal op på 100 % igen.

Man låser kun effekten når man stiller luften.
Max og min sættes så til det samme, så ved man hvor man er.
10% laves over lang tid.
Når man er færdig med at stille luften, sættes min til 10% og max til 100%.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.

Sten N
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 54
Tilmeldt: 25 jan 2007 19:29
Mit fyr: scotte 16kw
Areal: 150+124VÆRKSTED
Brændsel: Piller
Årligt forbrug: 7t
Geografisk sted: Hornsherred Sjælland

16kw indstillinger

Indlægaf Sten N » 21 nov 2011 20:39

Fyret kører rimeligt ok nu. Drift % svinger mellem 10% og 35%. Dog syntes jeg at der stadigvæk der bliver ret meget aske, men måske er det pillerne.
Jeg syntes at forbruget er lige i overkanten 27-28 kg i døgnet
Mine indstillinger er PT.
Afvejning 1100g
Luftkorrektion: lav 112 .midt 112. høj 110.
P =2.5 I=0,25 D=0
lyder det helt forkert?
mvh Sten
Før med Multi 22 nu med Scotte 16kw


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7441
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 38 gange

16kw indstillinger

Indlægaf pille bruger » 21 nov 2011 21:35

Sten N » 21 Nov 2011, 20:39 skrev:Fyret kører rimeligt ok nu. Drift % svinger mellem 10% og 35%. Dog syntes jeg at der stadigvæk der bliver ret meget aske, men måske er det pillerne.
Jeg syntes at forbruget er lige i overkanten 27-28 kg i døgnet
Mine indstillinger er PT.
Afvejning 1100g
Luftkorrektion: lav 112 .midt 112. høj 110.
P =2.5 I=0,25 D=0
lyder det helt forkert?


Ja det er måske pillerne ??
At driften svinger lidt er jo et udtryk for at styringen regulere.
Er udsvingene meget store og hyppige, så er det pid der skal finjusteres.
Jo, det ser fint ud :great:
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.