Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

ALARM, starter ikke op.

Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
Michael Mortensen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 4
Tilmeldt: 05 nov 2011 12:39

ALARM, starter ikke op.

Indlægaf Michael Mortensen » 05 nov 2011 12:46

nogen der kan fortælle mig hvorfor mit helt nye Biomax 16 bare skriver Alarm og nægter at gøre andet? Jeg tænder for strømmen og der stå alarm(intet nedenunder). har prøvet at trykke Drift (og de andre 3 knapper) uden nogen form for response. har lige nu en 20000kr. vågelampe. håber nogen kan hjælpe.


Brugeravatar
hahomi
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 680
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4840
Dagligt forbrug: 15
Geografisk sted: Nørre Alslev Falster

Tænder ikke op.

Indlægaf hahomi » 05 nov 2011 15:19

Er stikket til brænderen sat ordentlig i?
Vælg dine kampe med omhu.

Michael Mortensen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 4
Tilmeldt: 05 nov 2011 12:39

Tænder ikke op.

Indlægaf Michael Mortensen » 05 nov 2011 15:40

ja stikket sidder ordentligt i.

Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 3743
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Modtaget likes: 3 gange

Tænder ikke op.

Indlægaf Tom_AT » 05 nov 2011 19:27

Michael Mortensen » 05 Nov 2011, 12:46 skrev:nogen der kan fortælle mig hvorfor mit helt nye Biomax 16 bare skriver Alarm og nægter at gøre andet? Jeg tænder for strømmen og der stå alarm(intet nedenunder). har prøvet at trykke Drift (og de andre 3 knapper) uden nogen form for response. har lige nu en 20000kr. vågelampe. håber nogen kan hjælpe.


Det er god skik her på forum at du selv opretter en tråd, frem for du bare skriver i en allerede oprettet tråd som ikke rigtigt har noget med dit problem at gøre.

Brugeravatar
hahomi
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 680
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4840
Dagligt forbrug: 15
Geografisk sted: Nørre Alslev Falster

Tænder ikke op.

Indlægaf hahomi » 05 nov 2011 20:14

Hej Michael.

Når der bare står "ALARM" uden yderligere tekst kan jeg ikke hjælpe dig. Du har vel prøvet at slukke/tænde for kontakten på væggen? Røgføleren er vel også sat i?

Jeg ville nok ringe til Jan fra Fyrteknik, hans telefonnummer er 21 74 07 17

mvh
Hardy
Vælg dine kampe med omhu.


Brugeravatar
hahomi
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 680
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4840
Dagligt forbrug: 15
Geografisk sted: Nørre Alslev Falster

Tænder ikke op.

Indlægaf hahomi » 05 nov 2011 21:39

Prøv lige at se om det skulle være overkogssikringen
Vælg dine kampe med omhu.

Michael Mortensen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 4
Tilmeldt: 05 nov 2011 12:39

ALARM, starter ikke op.

Indlægaf Michael Mortensen » 05 nov 2011 23:56

beklager, skal nok oprette min egen næste gang. Jeg har prøvet at slukke og tænde, og ja røgføler er monteret. har også kontrolleret overkogssikringen, hvis altså det er den der sidder ved siden af displayet. Tak for nummeret, må prøve Jan på mandag.

Brugeravatar
hahomi
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 680
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4840
Dagligt forbrug: 15
Geografisk sted: Nørre Alslev Falster

ALARM, starter ikke op.

Indlægaf hahomi » 06 nov 2011 00:19

Giv gerne en melding om hvad der er galt.
Vælg dine kampe med omhu.

Brugeravatar
hahomi
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 680
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4840
Dagligt forbrug: 15
Geografisk sted: Nørre Alslev Falster

ALARM, starter ikke op.

Indlægaf hahomi » 10 nov 2011 00:23

Har du fået gang i fyren?
Vælg dine kampe med omhu.

Michael Mortensen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 4
Tilmeldt: 05 nov 2011 12:39

ALARM, starter ikke op.

Indlægaf Michael Mortensen » 18 nov 2011 21:15

ja. endelig er der gang i den. Det viste sig at de havde bygget den forkerte styring i. den blev skiftet og alt kører nu lige efter bogen..