Side 1 af 1

Godkendelse af installation.

: 04 nov 2011 10:33
af hahomi
Hej.
Jeg har lige haft besøg af skortensfejer og alt var ok :D Både med en 9 mm gips plade, fyrets drift o.s.v.. Det er jo en fin ting, men det der får mig til at skrive er:

Jeg undrer mig kolosalt over, der ikke tilnærmelsesvis er samme krav til brændekedler, som til pillefyr. En brændekedel må f.eks. stå i et rum med træbeklædning. Altså jeg mener, jeg har set brændekedler, hvor brændet er lidt for lang og lågen så står åben medens det brænder.......... er der ikke en galskab et eller andet sted??? Drogar-Dum(LBG).gif

Det er lidt det samme med brændeovne i stuer, hvor der jo for det meste, er masser af brændbare materialer i umiddelbar nærhed.

God weekend
Hardy

Godkendelse af installation.

: 04 nov 2011 10:40
af steinmeier
jo det har du helt ret i, jeg påtænker da også at brandsikre mit fyrrum når det bliver varmt og lyst nok igen, vil gerne have at tingene er i orden således at jeg udenproblemer en dag kan smide en pille eller multistoker ind i stedet for min kære trofaste atmos

Godkendelse af installation.

: 04 nov 2011 11:25
af kongsted
Min brændekedel (Orlan 18) står praktisk talt i beboelse med en tynd finer-dør indtil vaskerun/baggang.
Er dog ved at installere Baxi Bonus i et nyt fyrrum lavet i 10cm leca og branddør.

//Kongsted

Godkendelse af installation.

: 04 nov 2011 13:27
af Albert
Kravene til fyrrum hvor der skal installeres fyringsanlæg til fastbrændsel,er de samme enten det er piller eller træ der skal fyres med.

Godkendelse af installation.

: 04 nov 2011 14:13
af abn
Så er der da lavet om på det siden jeg lavede mit. Der var ingen krav da det var et gasogen fyr. Når der er samme krav er det sikkert hvis det er en gammel kedel hvor der er et luftspjæld foran. Der kan nemt ske en røg gas eksplosion som sender gløder ud. Det er der jo ikke i et moderne brændefyr. Der er der slet ingen steder at der kan komme gløder eller flammer ud.

Godkendelse af installation.

: 04 nov 2011 14:27
af steinmeier
Der kommer løbende nye regler og regulativer for bygningers opførsel og indretning, se bare BR10.
og det at et fyrrum nu skal være lavet med brandhæmmende materiale, gør jo ikke noget, det betyder bare at forsikringen ser positivt på at man vil passe på og samtidig har tænkt over hvor der er en risikozone, selv om at fruens stearinlys i stuen er en større risiko end mit atmos.

Godkendelse af installation.

: 04 nov 2011 14:55
af Tgun
abn » 04 Nov 2011, 14:13 skrev:Så er der da lavet om på det siden jeg lavede mit. Der var ingen krav da det var et gasogen fyr. Når der er samme krav er det sikkert hvis det er en gammel kedel hvor der er et luftspjæld foran. Der kan nemt ske en røg gas eksplosion som sender gløder ud. Det er der jo ikke i et moderne brændefyr. Der er der slet ingen steder at der kan komme gløder eller flammer ud.
Jeg tror dine erfaringer stammer fra skorstensfejernes forskellige gøren og laden.
Der har siden 1998 været en mulighed for at vurdere fyrrums indretning i forhold til BTV 32.
Selv i Bygningsreglementet 1998 vedrørende biobrændselsanlæg, var der en henvisning til BTV 32.
I 2002 erkendte man, at der var et behov for opdatering af BTV 32 for at denne også omfattede stokeranlæg samt automatisk fyrede biobrændselskedler. Opdateringen fik dog ikke, den af forbrugerne forventede lempelse af de brandtekniske anbefalinger til indretning af fyrrum, når vi taler om de nye stoker og biobrændselsanlæg.
Vi må i dag erkende at BTV 32 ikke er egnet til anvendelse ved indretning af et fyrrum til en moderne træpillefyret biobrændselskedel.

Godkendelse af installation.

: 04 nov 2011 17:25
af Albert
Om reglerne er egnede eller ej,er en vurdering brandmyndighederne foretager,men så længe der ikke er ændret på gældene regler er det dem man skal forholde sig til,og ikke div uvidene fejere og møntøeres personlige vurdering.,som vi jo desværre ser en del af.

Man kan jo ikke begynde at lempe på kravene fordi der er kommet nye stokerfyr på markedet,det ville jo blive en jungle af forskellige regler,hvis der skulle være regler for de forskellige typer og årgange,derfor har man forenklet det ved at ensrette reglerne for fastbrændsel.

Godkendelse af installation.

: 05 nov 2011 09:04
af Tgun
Albert » 04 Nov 2011, 17:25 skrev:Om reglerne er egnede eller ej,er en vurdering brandmyndighederne foretager,men så længe der ikke er ændret på gældene regler er det dem man skal forholde sig til,og ikke div uvidene fejere og møntøeres personlige vurdering.,som vi jo desværre ser en del af.

Man kan jo ikke begynde at lempe på kravene fordi der er kommet nye stokerfyr på markedet,det ville jo blive en jungle af forskellige regler,hvis der skulle være regler for de forskellige typer og årgange,derfor har man forenklet det ved at ensrette reglerne for fastbrændsel.
Jeg mner bare at tiden er løbet fra BTV 32. Det er jo ikke forholdene for gamle gennemforbrændingskedler og fyring med træ, der skal/bør ligge til grund for godkendelse af et fyrrum med et træpillefyr.
Danmark kunne lære meget af vores naboer i syd.
I Tyskland, hvor de har lang erfaring med træpillefyring, er det Musterfeuerungsverordnung M-FeuVo. der udstikker reglerne for fyrrum med træpillefyr:

Kedlens nominelle effekt < 50 kW
Kedelopstillingsrum
- Ingen krav til rummet
- Forbrændingsluftforsyning til bålplads min. 150 cm2
- Afstand mellem ild til brændstof lagerfaciliteter min. 1 m eller stråling plade
- Træpillelager op til 15.000 kg i kan opbevares i fyrrummet.

Kedlens nominelle effekt > 50 kW
Fyrrum
- Vægge F90
- Loft F90
- Selvlukkende døre åbne over for omverdenen og brandhæmmende T30
- Ingen anden brug af fyrrum
- Min ventilation. hver 150 cm2 (ca. 50 kW + 2 cm2/kW)
- Træpillelager op til 15.000 kg mængde piller kan opbevares i fyrrummet
- Afstand mellem ild til brændstof lagerfaciliteter min. 1 m eller stråling plade

Som det kan læses af ovenstående ville tyske regler gældende i Danmark i fleste tilfælde overflødiggøre de tåbelige krav til indretninger af fyrrum med træpillefyr. Det ville kun være afstandskravene til brændbare materialer fra BR 10, der skulle opfyldes.