Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

placering at åben ekspansion, afgørelse på diskussion søges!

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Brugeravatar
Bigfoot
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 4274
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Baxi multiheat 1.5 - 350 m. iltstyring
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 37 gange

placering at åben ekspansion, afgørelse på diskussion søges!

Indlægaf Bigfoot » 21 okt 2011 15:21

Tom_AT » 21 Oct 2011, 15:20 skrev:Har en sikkerhedsventil intet at gøre i denne sammenhæng?


ved åben ekspantion???? har man ikke kun sådan en skiderik ved lukket ekspantion?
Velkommen til blå stue.... her er altid varme på

"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.


Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 3740
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Modtaget likes: 3 gange

placering at åben ekspansion, afgørelse på diskussion søges!

Indlægaf Tom_AT » 21 okt 2011 15:22

Jeg spørger fordi jeg ikke aner noget som helst om det :-)
Men jo, en sikkerhedsventil har vel nok mest noget at gøre med lukket ekspansion.

levi

placering at åben ekspansion, afgørelse på diskussion søges!

Indlægaf levi » 21 okt 2011 15:26

Tom_AT » 21 Oct 2011, 15:20 skrev:Har en sikkerhedsventil intet at gøre i denne sammenhæng?


Nej absolut intet :great:

Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 3740
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Modtaget likes: 3 gange

placering at åben ekspansion, afgørelse på diskussion søges!

Indlægaf Tom_AT » 21 okt 2011 15:26

okay, tak for det :-)

levi

placering at åben ekspansion, afgørelse på diskussion søges!

Indlægaf levi » 21 okt 2011 15:27

En anden lille fodnote du skal huske mejerist - Herkules kedlen må max. have et drifttryk på 8 meter vandsøjle.


Flemmingth
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 894
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Vigas 25
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 1 gang

placering at åben ekspansion, afgørelse på diskussion søges!

Indlægaf Flemmingth » 21 okt 2011 16:52

mejeristen » 21 Oct 2011, 13:34 skrev:OKAYY så kan man jo godt spørge sig selv om hvad VVS-eksperten begrunder deres svar i!!! :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:

Dundrende uvidenhed :(
Alternativet er bevidst vildledning, men den påstand kræver holdbare beviser for ikke at få en injuriesag på halsen.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen

Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt

Flemmingth
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 894
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Vigas 25
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 1 gang

placering at åben ekspansion, afgørelse på diskussion søges!

Indlægaf Flemmingth » 21 okt 2011 17:03

Tom_AT » 21 Oct 2011, 15:22 skrev:Jeg spørger fordi jeg ikke aner noget som helst om det :-)
Men jo, en sikkerhedsventil har vel nok mest noget at gøre med lukket ekspansion.

Jeg sætter nu sikkerhedsventil på mine kedler, selvom jeg har åben expansion, fordi min expansionstank sidder på uisoleret loft.
Den er isoleret med 200mm mineraluld og burde ikke kunne fryse, men hvis nu vi får en langvarig fimbulvinter ? ? ?
Betaler gerne prisen på en sikkerhedsventil for at fjerne denne mikro usikkerhed :)
Med varm hilsen
Flemming Thomsen

Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt

Brugeravatar
pelle
Supporter
Supporter
Indlæg: 2546
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
Areal: 200
Brændsel: gran og fyr og sol
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
Geografisk sted: lidt syd for herning
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 5 gange

placering at åben ekspansion, afgørelse på diskussion søges!

Indlægaf pelle » 21 okt 2011 19:01

Flemmingth » 21 Oct 2011, 17:03 skrev:
Tom_AT » 21 Oct 2011, 15:22 skrev:Jeg spørger fordi jeg ikke aner noget som helst om det :-)
Men jo, en sikkerhedsventil har vel nok mest noget at gøre med lukket ekspansion.

Jeg sætter nu sikkerhedsventil på mine kedler, selvom jeg har åben expansion, fordi min expansionstank sidder på uisoleret loft.
Den er isoleret med 200mm mineraluld og burde ikke kunne fryse, men hvis nu vi får en langvarig fimbulvinter ? ? ?
Betaler gerne prisen på en sikkerhedsventil for at fjerne denne mikro usikkerhed :)


ja.. jeg gør det samme. Ved godt det ikke er nødvendig. men, har det alligevel godt med det. Det er jo blot en tee og så en 2,5 bars på. det betyder intet når man alligevel er igang. Så har man altid en studs til et eller andet sjovt.
Hvis nu ham din kammi ikke vel rette sig efter hvad du foreslår. Jo, for du har ret. Så få ham i det mindste til at montere en sikkerhedsventil ved top af kedlen. Just in case.. :great:

Kommer så ikke lige denne tråd ved.. Og dog.. Jeg vil have sat en kontra ventil på returen fra hus helt ude ved akku tanken.. Tænkte hvis et rør sprang eller en radiator gik læk.. Så vil jeg få 2600 liter vand ind på gulvet.. Sikke en vandskade.. var..
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.

Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 3740
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Modtaget likes: 3 gange

placering at åben ekspansion, afgørelse på diskussion søges!

Indlægaf Tom_AT » 21 okt 2011 19:13

Flemmingth » 21 Oct 2011, 17:03 skrev:
Tom_AT » 21 Oct 2011, 15:22 skrev:Jeg spørger fordi jeg ikke aner noget som helst om det :-)
Men jo, en sikkerhedsventil har vel nok mest noget at gøre med lukket ekspansion.

Jeg sætter nu sikkerhedsventil på mine kedler, selvom jeg har åben expansion, fordi min expansionstank sidder på uisoleret loft.
Den er isoleret med 200mm mineraluld og burde ikke kunne fryse, men hvis nu vi får en langvarig fimbulvinter ? ? ?
Betaler gerne prisen på en sikkerhedsventil for at fjerne denne mikro usikkerhed :)


af samme årsag har jeg også sikkerhedsventil på mine kedler. Men udover dette er min viden nok begrænset :-)

Brugeravatar
Zarge
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 3992
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 11 gange

placering at åben ekspansion, afgørelse på diskussion søges!

Indlægaf Zarge » 21 okt 2011 19:13

Ja Pelle det kan gi stof til eftertanke... Så er der da i det mindste en fordel ved at ha tanken i kælderen...;-)



Tilbage til "Kedler, installationen & skorstenen"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Engboen og 2 gæster