Side 1 af 6

Scotte 10 kw montage

: 20 okt 2011 20:52
af webjoe
Jeg har modtaget mit nye pillefyr og har renoveret mit fyrrum, så nu skal jeg i gang med at installere fyret her i weekenden... Jeg har dog lige to spørgsmål som jeg håber i kan hjælpe mig med...
Det første er at jeg synes jeg efter hånden har set at rigtige mange trykekspansion beholdere sidder under sikkedersventilen. Den hvor der er monteret et manometer, udlufning og sikkerhedsventil, men er det et krav at sikkerheds ventilen skal sidde øverst i installationen?
Det Andet er omkring flowmåleren som skal på returen, men er det meningen den skal sidde inden for shunt kredsen som man ser på nogle diagrammer eller må den godt sidde bag ved shunt kredsen?

Scotte 10 kw montage

: 20 okt 2011 20:56
af pille bruger
webjoe » 20 Oct 2011, 20:52 skrev:Jeg har modtaget mit nye pillefyr og har renoveret mit fyrrum, så nu skal jeg i gang med at installere fyret her i weekenden... Jeg har dog lige to spørgsmål som jeg håber i kan hjælpe mig med...
Det første er at jeg synes jeg efter hånden har set at rigtige mange trykekspansion beholdere sidder under sikkedersventilen. Den hvor der er monteret et manometer, udlufning og sikkerhedsventil, men er det et krav at sikkerheds ventilen skal sidde øverst i installationen?
Det Andet er omkring flowmåleren som skal på returen, men er det meningen den skal sidde inden for shunt kredsen som man ser på nogle diagrammer eller må den godt sidde bag ved shunt kredsen?
Kig her:
http://scotte.dk/product.asp?product=144

Scotte 10 kw montage

: 20 okt 2011 21:17
af webjoe
Men er det et krav at sikkerhedsventilen skal sidde over... Og vil det påvirke flowmåler at den sidder uden for shunt kredsen?

Scotte 10 kw montage

: 20 okt 2011 21:47
af klinten
Jeg tror bestemt ikke at det er et krav at sikkerhedsaggregatet sidder over exp. beholderen, men det giver ofte sig selv da exp. beholderen har gevind i toppen og sikkerhedsaggregatet har i bunden.

Ang. flowmåler, så må den gerne sidde uden for shunten, men så skal din returtemp. føler også sidde uden for shunten, ellers regner styringen en forkert effekt ud.

Scotte 10 kw montage

: 20 okt 2011 21:51
af levi
klinten » 20 Oct 2011, 21:47 skrev:Jeg tror bestemt ikke at det er et krav at sikkerhedsaggregatet sidder over exp. beholderen, men det giver ofte sig selv da exp. beholderen har gevind i toppen og sikkerhedsaggregatet har i bunden.

Ang. flowmåler, så må den gerne sidde uden for shunten, men så skal din returtemp. føler også sidde uden for shunten, ellers regner styringen en forkert effekt ud.
Flowmåleren SKAL sidde uden for shunten, - og ligeså returtemp. føleren, - man gider jo ikke måle hvor meget shunten sender igennem kedlen, - det er effekten ud i anlægget der er interessant :great:

En sikkerhedsventil må monteres hvor på anlægget man ønsker det, - dog må der ikke være nogen form for kontraventiler eller afspærringsventiler imellem sikkerhedsventilen og kedlen.

Den mest naturlige placering er på fremløbet lige efter kedlen, - så er man sikker på der ikke er nogen form for afspærring etc. imellem kedel og sikkerhedsventil :great:

Scotte 10 kw montage

: 20 okt 2011 21:54
af klinten
Levi, vil du så mene at Fer (og mig) er helt galt på den i denne tråd?
viewtopic.php?f=51&t=11664

Scotte 10 kw montage

: 20 okt 2011 21:57
af levi
klinten » 20 Oct 2011, 21:54 skrev:Levi, vil du så mene at Fer (og mig) er helt galt på den i denne tråd?
viewtopic.php?f=51&t=11664
Simon jeg orker ikke at læse 3 sider indlæg, - sorry :oops:

Scotte 10 kw montage

: 20 okt 2011 21:58
af webjoe
Ok tak for svar... Og det. Duer ikke at vende tryk ekspansions beholderen på hovedet... Altså så gevind kommer til at pege nedad?

Scotte 10 kw montage

: 20 okt 2011 21:59
af levi
webjoe » 20 Oct 2011, 21:58 skrev:Ok tak for svar... Og det. Duer ikke at vende tryk ekspansions beholderen på hovedet... Altså så gevind kommer til at pege nedad?
Jo det må man faktisk godt, - men faglighedsmæssigt vender man den normalt omvendt :great:

Scotte 10 kw montage

: 20 okt 2011 22:00
af klinten
Simon jeg orker ikke at læse 3 sider indlæg, - sorry :oops:
Det er så i orden. Uden at vi skal for meget OT. Så kommer vi frem til at det er lige meget om du måler energi før eller efter shunten.

Webjoe.. Monter flowmåler og returtemp efter shunten, så er der ingen tvivl.